Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Отличия ячеек КСО от КРУ , чем высоковольтные ячейки КСО отличаются от высоковольтных ячеек КРУ?

VladM
сообщение 18.12.2008, 17:41
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 112
Регистрация: 5.5.2008
Пользователь №: 11117



Недавно понял, что неправильно понимал различия между ячейками КСО и КРУ. Начал копать ПУЭ и вот что нашёл:
Цитата
4.2.3. Комплектным распределительным устройством называется РУ, состоящее из полностью или частично закрытых шкафов или блоков со встроенными в них аппаратами, устройствами защиты и автоматики, поставляемое в собранном или полностью подготовленном для сборки виде.
Больше никакой информации найти не удалось.
Не подскажет ли знающий человек чем высоковольтные ячейки КСО отличаются от высоковольтных ячеек КРУ?
Заранее спасибо.



Сообщение отредактировал VladM - 18.12.2008, 18:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 18.12.2008, 19:10
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



КСО является составной частью КРУ читайте ПУЭ.....


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladM
сообщение 19.12.2008, 9:40
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 112
Регистрация: 5.5.2008
Пользователь №: 11117



Цитата(ez81 @ 18.12.2008, 19:10) *
КСО является составной частью КРУ

Разве? ИМХО и ячейка КСО и ячейка КРУ, в сущности, есть как бы "шкаф с выключателем". Только и шкаф и выключатель высоковольтные.
И отчего-то я раньше считал, что КСО - ячейка со стационарным выключателем, а КРУ - ячейка с выкатным выключателем. Но сейчас выяснил, что бывают КСО с выкатными выключателями. Теперь вот пытаюсь понять разницу...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 19.12.2008, 11:02
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(VladM @ 18.12.2008, 20:41) *
Не подскажет ли знающий человек чем высоковольтные ячейки КСО отличаются от высоковольтных ячеек КРУ?

Это написано в ПУЭ п.4.2.5 Часть цитаты:" ... Комплектное распределительное устройство, предназначенное для внутренней установки, сокращенно обозначается КРУ, а для наружной - КРУН. Разновидностью КРУ является КСО - камера сборная одностороннего обслуживания." Конец цитаты.

Определенную путаницу внесли заводы-изготовители, использовали термины из ПУЭ "КРУ,КСО" для обозначения марки выпускаемых шкафов. Я думаю, правильнее было бы называть шкафы как-то по другому, например высоковольтные шкафы "ФОРУМ-2009" и поясняющая часть - КСО (одностороннее обслуживание) или КРУ (двухстороннее обслуживание)

Мнение сугубо персональное, не руководство к исполнению заводам-изготовителям.

До встречи на этом свете и форуме.


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 19.12.2008, 19:02
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



КРУ может включать в себя вводную ячейку каб. линии,затем вн транса ит.д. состоящих из отдельных ячеек КСО а в комплексе КРУ комплектации бывают разные.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladM
сообщение 19.12.2008, 22:11
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 112
Регистрация: 5.5.2008
Пользователь №: 11117



ez81, похоже Вы говорите о "КРУ" как о "комплектном РУ", а я говорю о "КРУ" как о "высоковольтной ячейке КРУ".
Иными словами, я говорю о том, что если посмотреть на номенклатуру высоковольтных ячеек, предлагаемых сегодня на рынке, то можно увидеть:
1. "ячейки КСО",
2. "ячейки КРУ".
При этом большая часть "ячеек КСО" (но не все!) изготавливаются со стационарными выключателями и разъединителями. "Ячейки КРУ" изготавливаются с выкатными выключателями и соответственно разъединители не особенно им нужны. Но поскольку есть "ячейки КСО" с выкатными выключателями (хоть их и мало), то получается что по признаку "выкатываемости" делить нельзя.
OBON предложил делить по признаку одностороннего или двустороннего обслуживания. С одной стороны вроде бы верно, но с другой - как-то несерьёзно: неужели разные названия ячеек обусловлены только тем сколько требуется места для установки? Странно и непонятно... icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 20.12.2008, 8:02
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Предполагаю что производители сами не понимают как правильно обозначить свою продукцию.Более подробно постараюсь ответить позже (покопаюсь в справочниках) а ячейка КСО может быть любой комплектации хоть с выкатным вн хоть с воздушным,там может и ТН стоять а может и пустой шкаф быть, также одностороннего и двухстороннего обслуживания. но в комплексе это будет КРУ.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 20.12.2008, 9:46
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(VladM @ 20.12.2008, 1:11) *
....
OBON предложил делить по признаку одностороннего или двустороннего обслуживания. С одной стороны вроде бы верно, но с другой - как-то несерьёзно: неужели разные названия ячеек обусловлены только тем сколько требуется места для установки? Странно и непонятно... icon_sad.gif

Это не я а ПУЭ.
С уважением!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 27.12.2008, 0:35
Сообщение #9





Гости






На мой взгляд, когда используется термин "ячейка КРУ", речь идёт об ячейке, как составной единице комплектного распределительного устройства. А КСО это уже тип ячейки, также, как допустим К-59.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 3.1.2009, 19:15
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Поднял два справочника в одном КРУ состоит из нескольких шкафов (типы КСО ,К-59) в другом справочнике сплошное противоречие. Но придерживаюсь первого.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ularis
сообщение 7.1.2009, 22:19
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 7.1.2009
Пользователь №: 13047



Если чесно, то у меня таже самая проблемма.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ховмяк_*
сообщение 12.1.2010, 15:31
Сообщение #12





Гости






Никто не вносил путаницу (говорю от имени завода-изготовителя) в этом вопросе, но дело в том, что с развитием техники разница между КРУ и КСО становится всё менее очевидно. Между тем, 20 лет назад КСО отличалось от КРУ единственным признаком: ОТКРЫТЫМИ СБОРНЫМИ ШИНАМИ. В литературе чётко эту разницу мне найти не удалось, но в книге Дорошева К.И. "Комплектные РУ" это упоминание есть, и, главное, подтверждением служит конструкция КСО с выдвижным элементом (КВВО), отличие которой от КРУ только в этом.
Вообще, КРУ согласно ГОСТ14693-90, должно обеспечивать локализацию аварии при внутреннем дуговом замыкании в любом отсеке, и это требование не распространяется на КСО, поэтому подтверждением того, что перед вами КСО может служить отсутствие крыши и (или) задней стенки и (или) перегородок между отсеками (всеми или некоторыми).

В качестве дополнительного размышления, мне неизвестно ни одного КРУ без выдвижного элемента с выключателем, поэтому, если вы видите РУ без выдвижных элементов, то 98%, что это - КСО :х)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vasil_*
сообщение 1.3.2010, 15:09
Сообщение #13





Гости






Цитата(Ховмяк @ 12.1.2010, 15:31) *
... КСО отличалось от КРУ единственным признаком: ОТКРЫТЫМИ СБОРНЫМИ ШИНАМИ...
Вообще, КРУ согласно ГОСТ14693-90, должно обеспечивать локализацию аварии при внутреннем дуговом замыкании в любом отсеке, и это требование не распространяется на КСО, поэтому подтверждением того, что перед вами КСО может служить отсутствие крыши и (или) задней стенки и (или) перегородок между отсеками (всеми или некоторыми).

Меня тоже интересовал этот вопрос. Я думаю, это правильный ответ. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_al-r_*
сообщение 10.8.2010, 9:30
Сообщение #14





Гости






Ячейки КРУ в отличие от КСО разделены на отсеки:
отсек кабельный, отсек выключателя и отсек сборных шин,
каждый из которых имеет свой выхлопной канал. Отсеки
разделены между собой сплошными перегородками.
При постановке на производство ячейки КРУ подвергаются
испытаниям в специализированых сертификационных центрах
на локализационную способность.
Согласен, с Цитата(Ховмяк @ 12.1.2010, 15:31)
локализация - это и есть основное отличие КРУ от КСО.




Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 10.1.2011, 10:10
Сообщение #15





Гости






вообще что такое ячейка?ячейка и КРУ чем отличаются,чем отличается ЯКТНО от КРУ и от КСО ?icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 10.1.2011, 10:28
Сообщение #16





Гости






вообще как маркировать ячейки?например в тех задании дано,КРУН 59 кВ ,в составе,Ячейка ввода 6 кВ с ваумным выключателем 6 кВ,Ячейка ТН 6 кВ тапа НАМИ 10 с блоком БЭ2502
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 10.1.2011, 17:04
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Извиняюсь. Не в тему.. Есть ли у кого документация по ячейкам К-201, по-моему Украинского произвдства 88г.в. Есть у меня ПС с такими ячейками , а инструкций и чертежей нет (не знаю как так получилось)..Очень уж неудобные ячейки, чтобы вкатить выключатель и попасть с первого раза ламелями нужно иметь сноровку (то вбок уходят, то вниз, а нижние контакты вообще не видать), положения ЗР тоже невидно.Все службы у нас "плюются" на этот КРН


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
spear55555
сообщение 4.2.2011, 0:25
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 4.2.2011
Из: Тамбов
Пользователь №: 21373



Комплектные распределительные устройства (КРУ) предназначены для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц и напряжением 6 - 10 кВ. Используются КРУ в сетях с изолированной или заземлённой через дугогасящий реактор или резистор нейтралью.

КРУ применяются в качестве распределительных устройств напряжением 6 -10 кВ, трансформаторных подстанций 110/35/6-10 кВ, 110/6-10 кВ, 35/6-10 кВ и 6-10/0,4 кВ, а также в распределительных пунктах.

КРУ предназначены для работы внутри помещений при следующих условиях:

- высота над уровнем моря до 1000 м;
- сейсмостойкость по шкале MSK-64 до 9 баллов;
- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха не выше +40ºС;
- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха не ниже -5ºС;
- относительная влажность воздуха 98% при температуре +25ºС;
- тип атмосферы II по ГОСТ 15150-69;
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных паров и газов, разрушающих изоляцию и металл.

Вышеприведенную информацию нашел на статеечке о распределительных устройствах. Рад был Вам помочь!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 5.2.2011, 17:55
Сообщение #19


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Цитата(Ховмяк @ 12.1.2010, 15:31) *
Никто не вносил путаницу (говорю от имени завода-изготовителя) в этом вопросе, но дело в том, что с развитием техники разница между КРУ и КСО становится всё менее очевидно...

Мнение завода-изготовителя особо уважаю. И пытаюсь вспомнить то, что довелось налаживать в молодые годы (лет 35 назад). Пожалуй, незадолго до моего прихода в большую энергетику и появилось понятие КРУ (комплектное распределительное устройство) и КРУН (комплектное распределительное устройство наружной установки). Помню два варианта:
1. релейный отсек, под которым размещается выключатель с выкатной тележкой.
2. релейный отсек, под которым размещается выключатель с обычным набором разъединителей.
Попозже познакомился с ГРУ-6, где на первом этаже располагался кабельный отсек с линейным разъединителем и реактором, на втором - выключатель, релейный щиток и оперативные элементы, на третьем - сборные шины и шинные разъединители.
Думаю, что КСО - где-то между ними.

Сообщение отредактировал doro - 6.2.2011, 9:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 9.11.2012, 8:03
Сообщение #20


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



Здравствуйте Уважаемые. Объясните, пожалуйста, чем отличается КРУ от КРУН?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 4.6.2025, 16:03
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 