Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 11117 ![]() |
Недавно понял, что неправильно понимал различия между ячейками КСО и КРУ. Начал копать ПУЭ и вот что нашёл: Цитата 4.2.3. Комплектным распределительным устройством называется РУ, состоящее из полностью или частично закрытых шкафов или блоков со встроенными в них аппаратами, устройствами защиты и автоматики, поставляемое в собранном или полностью подготовленном для сборки виде. Больше никакой информации найти не удалось. Не подскажет ли знающий человек чем высоковольтные ячейки КСО отличаются от высоковольтных ячеек КРУ? Заранее спасибо. Сообщение отредактировал VladM - 18.12.2008, 18:04 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
КСО является составной частью КРУ читайте ПУЭ.....
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 11117 ![]() |
КСО является составной частью КРУ Разве? ИМХО и ячейка КСО и ячейка КРУ, в сущности, есть как бы "шкаф с выключателем". Только и шкаф и выключатель высоковольтные. И отчего-то я раньше считал, что КСО - ячейка со стационарным выключателем, а КРУ - ячейка с выкатным выключателем. Но сейчас выяснил, что бывают КСО с выкатными выключателями. Теперь вот пытаюсь понять разницу... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
Это написано в ПУЭ п.4.2.5 Часть цитаты:" ... Комплектное распределительное устройство, предназначенное для внутренней установки, сокращенно обозначается КРУ, а для наружной - КРУН. Разновидностью КРУ является КСО - камера сборная одностороннего обслуживания." Конец цитаты. Определенную путаницу внесли заводы-изготовители, использовали термины из ПУЭ "КРУ,КСО" для обозначения марки выпускаемых шкафов. Я думаю, правильнее было бы называть шкафы как-то по другому, например высоковольтные шкафы "ФОРУМ-2009" и поясняющая часть - КСО (одностороннее обслуживание) или КРУ (двухстороннее обслуживание) Мнение сугубо персональное, не руководство к исполнению заводам-изготовителям. До встречи на этом свете и форуме. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
КРУ может включать в себя вводную ячейку каб. линии,затем вн транса ит.д. состоящих из отдельных ячеек КСО а в комплексе КРУ комплектации бывают разные.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 11117 ![]() |
ez81, похоже Вы говорите о "КРУ" как о "комплектном РУ", а я говорю о "КРУ" как о "высоковольтной ячейке КРУ".
Иными словами, я говорю о том, что если посмотреть на номенклатуру высоковольтных ячеек, предлагаемых сегодня на рынке, то можно увидеть: 1. "ячейки КСО", 2. "ячейки КРУ". При этом большая часть "ячеек КСО" (но не все!) изготавливаются со стационарными выключателями и разъединителями. "Ячейки КРУ" изготавливаются с выкатными выключателями и соответственно разъединители не особенно им нужны. Но поскольку есть "ячейки КСО" с выкатными выключателями (хоть их и мало), то получается что по признаку "выкатываемости" делить нельзя. OBON предложил делить по признаку одностороннего или двустороннего обслуживания. С одной стороны вроде бы верно, но с другой - как-то несерьёзно: неужели разные названия ячеек обусловлены только тем сколько требуется места для установки? Странно и непонятно... ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Предполагаю что производители сами не понимают как правильно обозначить свою продукцию.Более подробно постараюсь ответить позже (покопаюсь в справочниках) а ячейка КСО может быть любой комплектации хоть с выкатным вн хоть с воздушным,там может и ТН стоять а может и пустой шкаф быть, также одностороннего и двухстороннего обслуживания. но в комплексе это будет КРУ.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
.... OBON предложил делить по признаку одностороннего или двустороннего обслуживания. С одной стороны вроде бы верно, но с другой - как-то несерьёзно: неужели разные названия ячеек обусловлены только тем сколько требуется места для установки? Странно и непонятно... ![]() Это не я а ПУЭ. С уважением! |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
На мой взгляд, когда используется термин "ячейка КРУ", речь идёт об ячейке, как составной единице комплектного распределительного устройства. А КСО это уже тип ячейки, также, как допустим К-59.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Поднял два справочника в одном КРУ состоит из нескольких шкафов (типы КСО ,К-59) в другом справочнике сплошное противоречие. Но придерживаюсь первого.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 7.1.2009 Пользователь №: 13047 ![]() |
Если чесно, то у меня таже самая проблемма.
|
![]() |
|
Гость_Ховмяк_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Никто не вносил путаницу (говорю от имени завода-изготовителя) в этом вопросе, но дело в том, что с развитием техники разница между КРУ и КСО становится всё менее очевидно. Между тем, 20 лет назад КСО отличалось от КРУ единственным признаком: ОТКРЫТЫМИ СБОРНЫМИ ШИНАМИ. В литературе чётко эту разницу мне найти не удалось, но в книге Дорошева К.И. "Комплектные РУ" это упоминание есть, и, главное, подтверждением служит конструкция КСО с выдвижным элементом (КВВО), отличие которой от КРУ только в этом.
Вообще, КРУ согласно ГОСТ14693-90, должно обеспечивать локализацию аварии при внутреннем дуговом замыкании в любом отсеке, и это требование не распространяется на КСО, поэтому подтверждением того, что перед вами КСО может служить отсутствие крыши и (или) задней стенки и (или) перегородок между отсеками (всеми или некоторыми). В качестве дополнительного размышления, мне неизвестно ни одного КРУ без выдвижного элемента с выключателем, поэтому, если вы видите РУ без выдвижных элементов, то 98%, что это - КСО :х) |
![]() |
|
Гость_vasil_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
... КСО отличалось от КРУ единственным признаком: ОТКРЫТЫМИ СБОРНЫМИ ШИНАМИ... Вообще, КРУ согласно ГОСТ14693-90, должно обеспечивать локализацию аварии при внутреннем дуговом замыкании в любом отсеке, и это требование не распространяется на КСО, поэтому подтверждением того, что перед вами КСО может служить отсутствие крыши и (или) задней стенки и (или) перегородок между отсеками (всеми или некоторыми). Меня тоже интересовал этот вопрос. Я думаю, это правильный ответ. Спасибо. |
![]() |
|
Гость_al-r_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Ячейки КРУ в отличие от КСО разделены на отсеки:
отсек кабельный, отсек выключателя и отсек сборных шин, каждый из которых имеет свой выхлопной канал. Отсеки разделены между собой сплошными перегородками. При постановке на производство ячейки КРУ подвергаются испытаниям в специализированых сертификационных центрах на локализационную способность. Согласен, с Цитата(Ховмяк @ 12.1.2010, 15:31) локализация - это и есть основное отличие КРУ от КСО. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
вообще что такое ячейка?ячейка и КРУ чем отличаются,чем отличается ЯКТНО от КРУ и от КСО ?
![]() |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
вообще как маркировать ячейки?например в тех задании дано,КРУН 59 кВ ,в составе,Ячейка ввода 6 кВ с ваумным выключателем 6 кВ,Ячейка ТН 6 кВ тапа НАМИ 10 с блоком БЭ2502
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
Извиняюсь. Не в тему.. Есть ли у кого документация по ячейкам К-201, по-моему Украинского произвдства 88г.в. Есть у меня ПС с такими ячейками , а инструкций и чертежей нет (не знаю как так получилось)..Очень уж неудобные ячейки, чтобы вкатить выключатель и попасть с первого раза ламелями нужно иметь сноровку (то вбок уходят, то вниз, а нижние контакты вообще не видать), положения ЗР тоже невидно.Все службы у нас "плюются" на этот КРН
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 4.2.2011 Из: Тамбов Пользователь №: 21373 ![]() |
Комплектные распределительные устройства (КРУ) предназначены для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц и напряжением 6 - 10 кВ. Используются КРУ в сетях с изолированной или заземлённой через дугогасящий реактор или резистор нейтралью.
КРУ применяются в качестве распределительных устройств напряжением 6 -10 кВ, трансформаторных подстанций 110/35/6-10 кВ, 110/6-10 кВ, 35/6-10 кВ и 6-10/0,4 кВ, а также в распределительных пунктах. КРУ предназначены для работы внутри помещений при следующих условиях: - высота над уровнем моря до 1000 м; - сейсмостойкость по шкале MSK-64 до 9 баллов; - верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха не выше +40ºС; - нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха не ниже -5ºС; - относительная влажность воздуха 98% при температуре +25ºС; - тип атмосферы II по ГОСТ 15150-69; - окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных паров и газов, разрушающих изоляцию и металл. Вышеприведенную информацию нашел на статеечке о распределительных устройствах. Рад был Вам помочь! |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#19
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
Никто не вносил путаницу (говорю от имени завода-изготовителя) в этом вопросе, но дело в том, что с развитием техники разница между КРУ и КСО становится всё менее очевидно... Мнение завода-изготовителя особо уважаю. И пытаюсь вспомнить то, что довелось налаживать в молодые годы (лет 35 назад). Пожалуй, незадолго до моего прихода в большую энергетику и появилось понятие КРУ (комплектное распределительное устройство) и КРУН (комплектное распределительное устройство наружной установки). Помню два варианта: 1. релейный отсек, под которым размещается выключатель с выкатной тележкой. 2. релейный отсек, под которым размещается выключатель с обычным набором разъединителей. Попозже познакомился с ГРУ-6, где на первом этаже располагался кабельный отсек с линейным разъединителем и реактором, на втором - выключатель, релейный щиток и оперативные элементы, на третьем - сборные шины и шинные разъединители. Думаю, что КСО - где-то между ними. Сообщение отредактировал doro - 6.2.2011, 9:34 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
Здравствуйте Уважаемые. Объясните, пожалуйста, чем отличается КРУ от КРУН?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2025, 16:03 |
|
![]() |