Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Трёхфазный электронный счётчик , Работа в однофазной сети

Andrey Izh
сообщение 11.1.2010, 9:34
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Собственно, вопрос в следующем. Как работает электронный трёхфазный счётчик электрической энергии в однофазной сети? Допустим ли такой режим работы и учёта? Группа учёта коммерческая
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Elektronik_*
сообщение 11.1.2010, 13:24
Сообщение #2





Гости






C NP-шными счётчиками (Матрица) без проблем. Там учёт по каждой фазе отдельно есть
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 11.1.2010, 14:11
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Цитата(Elektronik @ 11.1.2010, 14:24) *
C NP-шными счётчиками (Матрица) без проблем.

Что за счётчик такой? Меня интересует, есть ли такая возможность в счётчике ЦЭ6803В.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 11.1.2010, 14:54
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2064
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Нормально будет работать, опыты делал, но Энергосбыт не разрешит
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 11.1.2010, 19:12
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Дак они все рано - поздно - периодически так работают.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 11.1.2010, 19:32
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11189
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Слава @ 11.1.2010, 18:12) *
Дак они все рано - поздно - периодически так работают.
- причем не выходят из класса точности.



--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 11.1.2010, 23:14
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Вот почитал вас и непонятно мне вот что. Если счётчик будет работать в своём классе точности (а я в этом уверен практически на 100%), то почему энергосбыт не разрешит? Хотя руководстве по эксплуатации на счётчик на этот счёт вообще ничего не написано...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Elektronik_*
сообщение 11.1.2010, 23:26
Сообщение #8





Гости






А зачем это вообще и в данном случае нужно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 11.1.2010, 23:42
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Цитата(Elektronik @ 11.1.2010, 23:26) *
А зачем это вообще и в данном случае нужно?

Банально. У друга моего детства имеется автосервис. Он только его ещё открывает. Пока ему удалось получить электроснабжение по одной фазе. Трёхфазное питание он планируется пробить к лету. Ну и чтобы не выкидывать потом однофазный счётчик, хочет поставить сразу трёхфазный. Сдавать такую группу учёта энергосбыту он пока не будет, поскольку подключился к автогаражному кооперативу. Их энергетик согласился поставить свою пломбу, а денежки в кассу этого кооператива. Вот такая суровая правда жизни icon_smile.gif.

Сообщение отредактировал Andrey Izh - 11.1.2010, 23:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 15.1.2010, 20:29
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Вот что мне ответили с завода "Энергомера":
"В соответствии с ГОСТ Р 52322 и ТУ на счетчик ЦЭ6803В при несимметрии напряжения (работа от одной или двух фаз) может появиться дополнительная погрешность 2% для счетчика класса точности 1".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 16.1.2010, 23:02
Сообщение #11


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11189
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



А какая допустимая погрешность нынче для учета индивидуалов7


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 19.1.2010, 12:46
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Цитата(Roman D @ 16.1.2010, 23:02) *
А какая допустимая погрешность нынче для учета индивидуалов7


ПРАВИЛА
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
РЕФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ (в ред. Постановлений Правительства РФ от 16.07.2007 N 450,от 29.12.2007 N 951, от 29.12.2007 N 996, от 28.06.2008 N 476, от 17.03.2009 N 240, от 10.05.2009 N 411)

п.141. Для учета электрической энергии, потребляемой гражданами-потребителями, а также иными потребителями, присоединенными к электрическим сетям напряжением 0,4 кВ и ниже, используются приборы учета класса точности 2,0 и выше. При присоединении к электрическим сетям напряжением 0,4 кВ и ниже новых энергопринимающих устройств потребителей, за исключением граждан-потребителей, устанавливаются приборы учета класса точности 1,0 и выше
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 19.1.2010, 22:11
Сообщение #13


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11189
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Andrey Izh @ 19.1.2010, 11:46) *
п.141. Для учета электрической энергии, потребляемой гражданами-потребителями, а также иными потребителями, присоединенными к электрическим сетям напряжением 0,4 кВ и ниже, используются приборы учета класса точности 2,0 и выше.


Цитата
может появиться дополнительная погрешность 2% для счетчика класса точности 1


Если дополнительная, то уже перебор.

вывод: не пойдет.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."