сечение кабеля , квадраты...

_Alex_
сообщение 26.12.2009, 22:10
Сообщение #21


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



С натягом пойдет. Я бы 6 квадратов взял. Ввод все-таки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 27.12.2009, 7:18
Сообщение #22


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 461
Регистрация: 8.11.2008
Пользователь №: 12512



4 квадрата точь-в-точь подходит для 25 А. У меня в квартире вводной автомат тоже на 25 А, я брал с запасом (6 квадратов), он хотя бы 32 А выдержит... Если следовать ПУЭ, то 4 квадрата хватит, но учитывая наличие подделок и наличие индивидуальных требований к кабелям по токовой нагрузке... Вдруг производитель кабеля ограничивает его применение до 24 А...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 11.1.2010, 17:56
Сообщение #23





Гости






По-моему в конечном итоге токовая нагрузка на кабель (учитываем длину), определяется величиной электрического сопротивления, если без цифр взять 6 метров вводного кабеля (от магистрали до вводного коммутационного аппарата) то 6 квадрат выдержат и 100 А, сравнение на глазок, вставка длиной 15 метров и сечением 10 квадрат держала сварочный ток около 200 А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 11.1.2010, 18:47
Сообщение #24


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



Цитата
то 6 квадрат выдержат и 100 А

Выдержат. Но кратковременно. Потери будут соответственные.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 12.1.2010, 19:10
Сообщение #25


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(Гость @ 11.1.2010, 20:56) *
..., сравнение на глазок, вставка длиной 15 метров и сечением 10 квадрат держала сварочный ток около 200 А.

Сможете вспомнить паспортную мощность вышеуказанного сварочного аппарата? Ну и на какое напряжение был расчитан? Дело в том,что сварочники для работы в ручном режиме имеют коэф. повторного включения (ПВ) не более 0,25 (25%). Для расчета нагрузки и выбора кабеля нужно привести к ПВ (коэф.повт.вкл)=100% Итого Ррасч. = Рпаспорт.х корень квадратный от 0,25=Рпасп х0,5. Сварочные агрегаты с ПВ 40% ,60% возможны при работе в автоматизированной линии крупно-серийного производства. Выбор кабеля производят также от значения мощности, приведенной к ПВ 100% Про это же но немного с другой стороны есть в ПУЭ п.1.3.3
С уважением.
P/S Речь о том, что пример с сварочным агрегатом не показатель для выбора кабеля при других нагрузках с ПВ 100%

Сообщение отредактировал OBON - 12.1.2010, 19:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джоуль
сообщение 1.4.2010, 20:35
Сообщение #26


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 406
Регистрация: 7.11.2009
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115



Цитата(fuodorov1 @ 27.5.2009, 18:57) *
Уважаемые специалисты!
Если я вижу перед собой жилу кабеля диаметром 8 мм.,можно ли сказать что это КАБЕЛЬ 8 квадратов?Или надо сечение (8мм) умножить на количество жил (допустим3)?
И не видел я ни одного электрика который сидит мерит штангенциркулем ,циркулем кабели и потом выводит формулы на бумажке чтобы узнать площадь треугольника...Да и потом ,площадь треугольников в таких учебниках напишут по-человечески,в миллиметрах ,допустим.А сечение кабеля почему-то не диаметром ,ни миллиметрами не указывают , а говорят" КВАДРАТ ",какой квадрат-то ,если жила круглая?!!!!
Уважаемые !помогите разобратся!Упрощу вопрос:ЕСЛИ ГОВОРЯТ КАБЕЛЬ 16 КВАДРАТОВ ,СКОЛЬКО КАЖДАЯ ЖИЛА ДИАМЕТРОМ (В МИЛЛИМЕТРАХ)?НУ НЕ 16 ЖЕ МИЛЛИМЕТРОВ!
Очень надеюсь на помощь,жду ответов ,заранее благодарен!


Вообще-то пользуюсь иногда штангенциркулем, чтобы замерить диаметр. Бывают сечения, которые не могу определить на глаз. Поэтому открываю справочник и напротив сечения нахожу его истинный диаметр. Вот и всё, никакой проблемы. А если жалко денег на справочник, то это ваша проблема.


--------------------
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 17.6.2014, 16:46
Сообщение #27





Гости






Цитата(elecom @ 27.5.2009, 18:28) *
Поэтому сечение жил кабеля определяется по тому, что на нем написано.

а если например на проводе ничего не написано (например провод некого устройства) как тогда быть ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 17.6.2014, 16:55
Сообщение #28


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Замерить штангенциркулем диаметр жилы и посчитать площадь поперечного сечения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 12:29
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены