3х6 и АВ40А |
4.1.2010, 19:42
Сообщение
#21
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Уважаемые электрики. У меня вопрос, на в водной автомат приходит питание от линии, после автомата идет на счетчик? Ну а после счетчика идут уже на группы потребителей, через АВ? Или в водной автомат на квартиру запитан после счетчика? Подскажите как по правилам должно быть? Просто если бросить от верхних контактов в водного АВ перемычки, на другой АВ не получится что будет потребитель запитан в обход счетчика? Если в этажном щитке, в полной для Вас доступности, стоит АВ на вводной кабель в квартиру, то внутри нет необходимости ставить еще один. Достаточно поставить коммутационный аппарат (рубильник, пакетник, выключатель нагрузки). Если все же есть причина использовать АВ, то он м.б. установлен как до счетчика (как коммут.апп. и как автомат), либо после счетчика (здесь также необходимости в нем нет), но до счетчика комм.аппарат все равно необходим. Подключив "другой" АВ в любом месте до счетчика, понятно получите "обход", а в любом месте после - всё будет пристойно. |
|
|
|
5.1.2010, 17:32
Сообщение
#22
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
... По поводу выбора защиты. Если не изменяет память, ув. savelij же мне и давал ссылку на Пособие... создававшего ПУЭ. С тех пор без особого стеснения (по перерасходам) принимаю Iк.длит.> или= Iн*1,25 для модульного АВ (как некий компромис). Для гарантии не мешало бы *1,45 (по ВТХ). Да, чуток подороже, зато гарантия. Разговоры о невозможности перегрузить линию, к примеру, на эл.плиту не убеждают. Однажды поменяют блинчики на спирали, а то и стеклокерамику привезут, частенько ответвления через доп.боксик устраивают.. Здравствуйте все. Здравствуйте "Олега", спасибо. Также всех с наступившим новым годом и с кучей пожеланий здоровья и успехов. Безусловно Ваша позиция для предусмотрительного и не жадного заказчика- частника. Как частный случай перестраховка по сечению кабеля не вредит реализации задачи. Вопрос в удорожании сметы на монтаж. Ну а если многоквартирный дом, да еще и с условием тиражирования проектных решений, то может набежать кругленькая сумма. При этом затраченные дополнительные средства никак не улучшают решение технической задачи. Проектировщик всегда решает задачу "небходимости и достаточности" и у каждого свой подход. Например в Вашем случае Вы разложив все по полочкам объясняете заказчику свои решения, Заказчик либо соглашается либо нет. Другой вариант; - ПРОЕКТИРОВЩИК завысил сечение кабелей по всему проекту, и на вопрос Заказчика "почему?" - отвечает дословно -"это на всякий случай и зато мне спокойнее." Если платит Заказчик, то сомневаюсь, что будет плодотворное сотрудничество с такой платформой принятия тех. решений. По коэфф 1,25 в упомянутом Пособии к главе 3.1 ПУЭ, это касается выбора для АВ с обратно зависимой характеристикой и для взрывоопасных помещений. А для АВ с нерегулируемой обратно зависящей от тока коэф. = 1 (независимо от наличия или отсутствия отсечки). Если не прав, буду благодарен, если укажете пункт в Пособии для более внимательного повторного прочтения. С уважением. |
|
|
5.1.2010, 18:17
Сообщение
#23
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Если платит Заказчик, то сомневаюсь, что будет плодотворное сотрудничество с такой платформой принятия тех. решений. Служба Заказчика г.Пушкин не согласилась с моим "средненьким" подходом. И вынужден был перелопатить (распечатаный в 4-х экз.) проект. заменив кабель 4х150 кабелем 4х185. В их ряды затесался почитатель Пособия По коэфф 1,25 в упомянутом Пособии к главе 3.1 ПУЭ, это касается выбора для АВ с обратно зависимой характеристикой и для взрывоопасных помещений. А для АВ с нерегулируемой обратно зависящей от тока коэф. = 1 (независимо от наличия или отсутствия отсечки). наш случай (жилые и общественные) сети защищаемые от перегрузок (3.1.10) сравниваем в Пособии - 8.К ПАРАГРАФУ 3.1.11 - два абзаца - 4 и 5. далее в Пособии - 9.ЗАМЕЧАНИЕ - последний абзац (..чувствительность защиты связывается с током срабатывания расцепителя..) 1,25 - простое совпадение Диапазон несрабатывания 1,13-1,45. |
|
|
Гость_Гость_Саша_*_* |
14.1.2010, 13:26
Сообщение
#24
|
Гости |
Всем огромное спасибо за такое внимание к моей теме!!!
У меня к вам еще небольшой вопрос: сейчас в щите линию плиты защищает АД12 (40А,30мА). Судя по дискуссиям, всё же решил заменить на 32А. Скажите, можно ли ставить ВА47-29 32А 2Р? Говорю про 2Р, так как убрав АД12 будет проще вставить именно такой АВ, а не 1Р. |
|
|
|
14.1.2010, 14:51
Сообщение
#25
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
Всем огромное спасибо за такое внимание к моей теме!!! У меня к вам еще небольшой вопрос: сейчас в щите линию плиты защищает АД12 (40А,30мА). Судя по дискуссиям, всё же решил заменить на 32А. Скажите, можно ли ставить ВА47-29 32А 2Р? Говорю про 2Р, так как убрав АД12 будет проще вставить именно такой АВ, а не 1Р. АД-12 - диф. автомат, т.е. УЗО + АВ, ВА 47-29 - обычный АВ. Либо ставьте АВ, затем УЗО, либо диф. автомат. Хотя ИЭКовские АД или УЗО не ставил бы. АВ еще можно... при сильном желании. Мощность плиты-то какая? |
|
|
Гость_Гость_Саша_*_* |
14.1.2010, 15:10
Сообщение
#26
|
Гости |
насколько я знаю, плита - стационарное оборудование, поэтому достаточно ведь АВ.
а по мощности проходит, так как одновременно все равно никогда не включаются духовка со всеми комфорками. Вот меня и интересует, можно ли ставить АВ 2Р? Помогите, пожалуйста, с моим вопросом Не множьте подряд идущие сообщения. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 14.1.2010, 23:54 |
|
|
14.1.2010, 23:46
Сообщение
#27
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Для стационарно установленного оборудования, действительно, не требуется УЗО. И вариант с ВА47-29 32А 2Р, очень бюджетный, но ещё дешевле 1Р (вдвое, точнее рублей на 30... ). Более дорогой и безопасный, это установка дифавтомата 2Р... и они есть.
имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|