А какая причина вызвала сей вопрос про напряжения при КЗ, видать ктото ноль провтыкал и денежки платить за сгорешую бытовую технику платить не хочет.
|
|
|
|
12.8.2009, 19:34
Сообщение
#22
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 |
mic61 Да спасибо, а графически как это можно посмотреть, вот бы векторную диаграмму увидеть.
ЭДС нулевой последовательности, направленные во всех фазах на комплексной плоскости в одну сторону вызывают искажение симметрии системы фазных напряжений как первичной, так и вторичной обмоток. При построении векторных диаграмм не учитывались потери в стали, обусловленные магнитным потоком нулевой последовательности. Таким образом, в трансформаторе с соединением обмоток У/Уо токи нулевой последовательности могут вызвать сильные искажения значений фазных напряжений, что неприемлемо и опасно для потребителей. Трехфазные трансформаторы со связанной магнитной системой выполняются главным образом стержневыми Получение такого магнитопровода можно представить себе следующим образом. Три одинаковых однофазных трансформатора выполнены так, что их первичные и вторичные обмотки размещены на одном стержне сердечника магнитопровода, а другой стержень каждого трансформатора не имеет обмотки. Если эти три трансформатора расположить так, чтобы стержни, не имеющие обмоток, находились рядом, то три стержня можно объединить в один — нулевой. Через объединенный стержень будут замыкаться магнитные потоки трех однофазных трансформаторов, которые равны по величине и сдвинуты по фазе на одну треть периода. Так как сумма трех равных по амплитуде и сдвинутых по фазе на 1/3 периода магнитных потоков равна нулю в любой момент времени (Фа + Фb + Фс = 0), то в объединенном стержне нет магнитного потока и надобность в этом стержне отпадает. Таким образом, для магнитопровода достаточно иметь три стержня, которые по конструктивным соображениям располагаются в одной плоскости. На каждом стержне трехфазного трансформатора размещаются обмотки высшего и низшего напряжения одной фазы. Стержни соединяются между собой ярмом сверху и снизу. Длина магнитных линий потока среднего стержня меньше, чем крайних стержней. Поэтому магнитный поток среднего стержня встречает на своем пути меньшее магнитное сопротивление, чем магнитные потоки крайних стержней. Следовательно, в фазе, обмотка которой помещена на среднем стержне, протекает меньший намагничивающий ток, чем в фазах, обмотки которых помещены на крайних стержнях Можно иметь трехфазный трансформатор и в одной единице. Магнитопровод такого трансформатора состоит из трех стержней, замыкаемых сверху и снизу ярмами . На каждый из стержней насаживают по одной первичной и вторичной обмотке. Первичные обмотки соединяют в звезду или треугольник, так же соединяют и вторичные обмотки. Стержень с обмотками представляет собой однофазный трансформатор. Поэтому все, что было сказано рапсе об однофазном трансформаторе, целиком относится и к отдельной фазе трехфазного. В каждом стержне трехфазного трансформатора возникает магнитный поток, созданный током первичной обмотки. Но каждая первичная обмотка принадлежит одной из фаз трехфазной системы. Поэтому протекающие по обмоткам токи, так же как и приложенные напряжения, являются трехфазными, следовательно, магнитные потоки тоже трехфазные. До сих пор мы считали, что магнитный поток обязательно замыкается, т. е. пройдя по стержню, проходит обратный путь к началу того же стержня. Однако в трехфазном трансформаторе такого обратного пути нет и в нем (при одинаковой нагрузке фаз) нет необходимости, как нет нужды и в нейтральном соединении в звезду. Каждый из потоков циркулирует только по своему стержню, а все вместе они сходятся в серединах верхнего и нижнего ярм — точках D и Е. В этих точках потоки складываются, но так как они сдвинуты по фазе друг относительно друга на угол 120°, то складываются геометрически. Как известно, геометрическая сумма таких величин равна нулю. Значит, каждый из магнитных потоков проходит только по своему стержню, не имеет обратного пути, а сумма всех трех потоков равна нулю. Потоки крайних фаз А и С проходят не только по стержню, но и по половине верхнего и нижнего ярм. Поток средней фазы В проходит только по своему стержню. Поэтому и токи холостого хода крайних фаз всегда больше, чем ток холостого хода средней фазы. |
|
|
20.8.2009, 13:13
Сообщение
#23
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 |
Да я в курсе, трансы 110/10 соединены в Yo/Д-11 у них по высокой стороне есть нулевой вывод, который обычно может быть соединён с землёй на районной подстанции. У нас в городе мало где применяется сеть 35 кВ, но в сёже ТМ-2500/35/10 Yo/Д-11 у этих трансов по ВН есть нулевой вывод но не соединён с землей. Сети 6-10кВ-35кВ работают с изолированной нейтралью и трёх проводные, как и сети 110 кВ которые обычно работают в комбинированном режиме нейтрале часть трансов на электростации, подстанции нейтраль заземлена часть нет по решению диспечера, на подстанции 110 кВ/10 кВ нейтраль на трансе по высокой стороне может быть заземлена через заземляющей разъединитель и параллельно ему разрядник или ОПН, но вопрос не про них, а про ТМ-630 кВ 10/0,4 кВ сеть 0,4 кВ четырехпроходная. На районных подстанция 110/10 по ВН сторане тр-ра есть нулевой вывод который восновном не соединён с землёй на ЗОНах-заземлющие однофазные ножи.(Смотрел у нас на многих подстанциях ЗОН сняты,отключены) |
|
|
13.9.2009, 14:51
Сообщение
#24
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 |
Вот что нашёл в книге Вольдек Электрические машины. |
|
|
|
14.9.2009, 22:07
Сообщение
#25
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
1 На практике в сети 10/0,4 кВ с глухозаземленной нейтралью при близком К.З. на низкой стороне вылетают предохранители на высокой стороне(или автомат на низкой) и напряжение не вырастает до линейного, нейтраль заземлена.
2. В сети с трансформаторами 35/6 и 35/10 по 6 и 10 соединение треугольник и нейтрали нет как токовой. По стороне 35 кВ нейтраль служит для ограничения токов К.З на землю, заземляется через катушку. Режим работы в сети 35-10-6 кВ с замыканием на землю допустим и "никто" из потребителей по 0.4 не страдает, и перекосов по 0,4 нет. 3. В сети 110 кВ нейтраль трансформатора заземляется из соображений токов замыкания на землю( и смещения нейтрали при неполнофазных отключениях трансф), для их ограничения и диспетчер следит за количеством и правильностью этих включенных ЗОН, что бы не выделялись участки не заземленные при переключениях и соответствовало расчетным значениям. Заземляются не все нейтрали. Разрядники в нейтрали трансформаторов стоят при не полной изоляции нейтрали трансформатора(как 35 так и 110), на некоторых трансформаторах в нейтрали разрядников нет, нет необходимости. А потребители по 0,4 кВ в основном страдают при наведенных напряжениях в линии при грозе, близких ударах молнии, обрыве "0" в линии и перекосе при этом, если повторные заземлители не справляются, а нагрузка резко не симметрична на выделенном участке. |
|
|
14.9.2009, 23:21
Сообщение
#26
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
На районных подстанция 110/10 по ВН сторане тр-ра есть нулевой вывод который восновном не соединён с землёй на ЗОНах-заземлющие однофазные ножи.(Смотрел у нас на многих подстанциях ЗОН сняты,отключены) ЗОНы включены не на всех ПС 110кВ (точки включения расчитываются по условиям РЗ).В схемах ПС с отделителями ОД, при переключениях (вывод в ремонт тр-ра), включение ЗОН включают в БП , так как при отключении ОД (из-за запаздывании и опережении отключения, ножей по фазам) в нейтрали возникает ток (кратковр. неполнофазный режим). Причем в схемах с выключателем на стороне 110кВ, операция включения ЗОНа в БП не включается, но ЗОНы могут использоваться при отключении трансформтора разъдинителем 110кВ , при неисправном выключателе 110кВ (транс. при этом предварительно разгружается по СН и НН, а питание опер. цепей В-110кВ отключается). -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
|
|
15.9.2009, 20:02
Сообщение
#27
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 |
Да спасибо ребята за ответы!
|
|
|
|
Гость_haramamburu_* |
15.9.2009, 20:43
Сообщение
#28
|
Гости |
Простите qwert случайно.
Все что писалось выше - првильно, но требует раскладки по полкам. 1. Смещение при КЗ есть (вплоть до линейного) если не прально расчитаны провода (сопротивление) до конечного потребителя. 2. "Большое " сопротивление по ВН - не так явно но тоже имеет право на жизнь. 3. и последнее, да при всех првильных расчетах ток КЗ должен вырубиться на плавких пред-х, но очень часто (даже как правило) ставится "не тот номинал". |
|
|
15.9.2009, 21:14
Сообщение
#29
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
1. Смещение при КЗ есть (вплоть до линейного) если не прально расчитаны провода (сопротивление) до конечного потребителя. Смещение при однофазном КЗ в сетях 0,4 кВ будет всегда, это видно из векторных диаграмм. Вопрос лишь в том, на сколько сместится нейтраль, а это уже зависит от сети и параметров транса. У нас недавно вообще случилось однофазное КЗ на ВЛ-10 кВ на землю так, что пробило воронку отпайки КЛ-10 кВ, находящуюся по линии до места КЗ. Разрядники стоят, но на вид вроде бы не сработали. Транс на ПС 110/10 имеет схему соединения Yн/Д-11, откуда перекос - не ясно. Цитата При перегорании предохранителя на ВН фазные здоровых фаз останутся фазными, повреждённой - 30-40% Uф, ну и линейные поменяются (опять же связанные с повреждённой фазой). Зависит еще от нагрузки транса в данный момент. Как-то вышибло вставку на фазе "С" 10 кВ, транс работал на двух фазах. Замерили фазные напряжения по стороне 0,4: Ua = 160 В, Ub = 130 В, Uc = 60 В. |
|
|
15.9.2009, 21:30
Сообщение
#30
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
Как то давным-давно в качестве эксперемента на КТП 10/0.4кВ измерял ток на шинке заземления в нормальном режиме-ток присутствовал (несимметрия нагрузки, сельское КТП, частные дома)..
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
|
|
|
15.9.2009, 21:58
Сообщение
#31
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 |
Надо защиту ставить от скачков напряжения.
|
|
|
15.9.2009, 22:02
Сообщение
#32
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
|
|
|
17.9.2009, 22:12
Сообщение
#33
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 |
При замыкании фазы А на ноль на тр-ре на фазе С относительно ноля напряжение поднимается,на фазе В падает, если фазу В замкнуть на ноль то на А и С падает напряжение относительно ноля,ели С замкнуть то на А взлетет напруга.
Испытания проводились на тр-ре ТСЗИ-2,5 380/36В. Y/Yн-0. |
|
|
18.9.2009, 20:27
Сообщение
#34
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
Зависит еще от сердечника трансформатора. Если сердечник с независимой магнитной системой для каждого стержня (броневой), то при Y/Yн-0 при замыкании одной из фаз на землю фазные напруги других фаз возрастут до линейных (просадки по ВН не считаем). Поэтому трансы Y/Yн-0 не делают с броневыми сердечниками. Со связанной магнитной системой все иначе, там смещение нейтрали ограничено, но перекос все равно есть.
Цитата При замыкании фазы А на ноль на тр-ре на фазе С относительно ноля напряжение поднимается,на фазе В падает Возможно, просадки по стороне 380 дали такой результат. |
|
|
18.9.2009, 20:49
Сообщение
#35
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 |
Да полностью согласен с вами_Alex_
|
|
|
3.1.2010, 0:56
Сообщение
#36
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 |
ЗОНы включены не на всех ПС 110кВ (точки включения расчитываются по условиям РЗ).В схемах ПС с отделителями ОД, при переключениях (вывод в ремонт тр-ра), включение ЗОН включают в БП , так как при отключении ОД (из-за запаздывании и опережении отключения, ножей по фазам) в нейтрали возникает ток (кратковр. неполнофазный режим). Причем в схемах с выключателем на стороне 110кВ, операция включения ЗОНа в БП не включается, но ЗОНы могут использоваться при отключении трансформтора разъдинителем 110кВ , при неисправном выключателе 110кВ (транс. при этом предварительно разгружается по СН и НН, а питание опер. цепей В-110кВ отключается). А почему на приёмных подстанциях ПС 110/10 кВ не включить ЗОНы для симметрии в трансформаторе, я согласен, что со стороны генерации они не все включаются, а как быть со стороной потребления, что даст нам, если все ножи включить на приёмной подстанции? |
|
|
3.1.2010, 22:33
Сообщение
#37
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Согласно ПТЭ нейтраль трансф заземляют
5.3.20. Нейтрали обмоток 110 кВ и выше автотрансформаторов и реакторов, а также трансформаторов 330 кВ и выше должны работать в режиме глухого заземления. Допускается заземление нейтрали трансформаторов и автотрансформаторов через специальные реакторы. Трансформаторы 110 и 220 кВ с испытательным напряжением нейтрали соответственно 100 и 200 кВ могут работать с разземленной нейтралью при условии ее защиты разрядником. При обосновании расчетами допускается работа с разземленной нейтралью трансформаторов 110 кВ с испытательным напряжением нейтрали 85 кВ, защищенной разрядником. А так же как сказали выше для оперативных переключений и по условиям РЗА (точнее токов КЗ линии). А почему на приёмных подстанциях ПС 110/10 кВ не включить ЗОНы для симметрии в трансформаторе, я согласен, что со стороны генерации они не все включаются, а как быть со стороной потребления, что даст нам, если все ножи включить на приёмной подстанции? Увеличение токов КЗ линии, и все последствия по динамической устойчивости и пр. |
|
|
3.1.2010, 22:41
Сообщение
#38
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 |
Цитата Увеличение токов КЗ линии, и все последствия по динамической устойчивости и пр. Что включение ЗОНов на приёмной подстанции приведёт к увеличению токов КЗ на землю? |
|
|
3.1.2010, 23:13
Сообщение
#39
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
Все связано с работой РзиА. Не релейшик - точно не скажу (вроде бы по селективности дист. защиты или земляной х.з. )Здесь пусть комментируют специалисты...
и это=Трансформаторы 110 и 220 кВ с испытательным напряжением нейтрали соответственно 100 и 200 кВ могут работать с разземленной нейтралью при условии ее защиты разрядником. При обосновании расчетами допускается работа с разземленной нейтралью трансформаторов 110 кВ с испытательным напряжением нейтрали 85 кВ, защищенной разрядником. Все-таки при возникновении напряжения на нейтрали оно должно гасится разрядником на ту же землю (разрядник, по-моему, у нас стоит на 35 кВ) -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
|
|
3.1.2010, 23:21
Сообщение
#40
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Что включение ЗОНов на приёмной подстанции приведёт к увеличению токов КЗ на землю? Да, ток в месте замыкания возрастет. И число ЗОНов должно быть контролируемо иначе населективная работа РЗА обеспечена. Земляной защиты, постоянные указания от релейщиков при изменении режима работы сети( с Разными ЗОНами) и неселективностях. Да и постоянные разборки. Как только неселективно сработало первый вопрос релейщиков, какие и сколько ЗОНов включены. |
|
|