Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 20.2.2008 Из: Москва Пользователь №: 10521 ![]() |
Какое сечение обычно выбирают для коммутации в щитке счетчика, автоматов и УЗО (нагрузка на каждую линию не более 2,5 кВт)?
Какой провод предпочтительнее с точки зрения правил и удобства - многопроволочный медный (например ПВ) или однопроволочный медный? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
ПВ1 или ПВ3 с наконечниками, сечение будет определяться максимальным током, м.б 4, 6, 10... мм2
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 ![]() |
ПВ-3 лучше. Не сломается, не перегнется.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23128 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
многопроволочные лучше монтировать, но лучше к чему-нибудь крепить, однопроволчные не обязательно, каких требований правил нет
если 2,5 кВт, то можно 1,5 квадрата сечением, но лучше перебдеть - 2,5 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Лично я веду монтаж в щитках жестким проводом сечением 6кв.
-------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 ![]() |
Многопроволочный провод (ПВ3) удобен тем, что он мягче. Его легче сгибать.
Однопроволочный провод (ПВ1, ВВГ) более безопасен, он не расщепляется и не замкнет случайно на соседние клеммы. Помните: даже если Вы крутой электрик, после Вас будет "рукожопая эксплуатация"... Вариант с однопроволочным проводом - самый простой и безопасный. Идеальный вариант - многопроволочный провод, обжатый наконечником. Но опять же рукожопая эксплуатация....... Сообщение отредактировал Михайло - 24.12.2009, 22:31 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 20.2.2008 Из: Москва Пользователь №: 10521 ![]() |
Идеальный вариант - многопроволочный провод, обжатый наконечником. Но опять же ................. У меня щиток собран на ПВ3 но без наконечников. Обжать многопроволочный ПВ3 наконечником сложно, т.е. нужен ли спец. инструмент или особенный навык какой? И если в один контакт подходят два ПВ3 то что в этом случае: наконечник на каждый провод? один общий обычный наконечник? один специальный (если есть такой) наконечник? Спасибо. Лично я веду монтаж в щитках жестким проводом сечением 6кв. А Вы предпочитаете разные по цвету провода - фаза, ноль ... ? Может быть у Профи будут ещё какие нибудь советы по данному монтажу (скомутирован на 90%)? Сообщение отредактировал Димитрий - 25.12.2009, 11:32 |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23128 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
в Вашем случае, действительно лучше гибким проводом
лучше под один наконечник -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 ![]() |
Если сую 2 жилы в наконечник, что иногда приходится делать, то сначала их спаиваю вместе, придав форму более-менее "округлого" цилиндра, затем обжимаю под наконечник.
Обжать многопроволочную жилу нисколько не сложно. В любом случае обжимать надо пресс-клещами, в иных случаях контакт жила-наконечник будет хуже. Цитата Вы предпочитаете разные по цвету провода - фаза, ноль ... ? Цитата голубого цвета — для обозначения нулевого рабочего или среднего проводника электрической сети; двухцветной комбинации желто-зеленого цвета — для обозначения защитного или нулевого защитного проводника; двухцветной комбинации желто-зеленого цвета по всей длине с голубыми метками на концах линии, которые наносятся при монтаже — для обозначения совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного проводника; черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета — для обозначения фазного проводника. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 ![]() |
Наконечники бывают типа "гильза", "колечко", "вилка", "штырь". Зажимаются инструментом, можно конечно и молотком
![]() Для автоматов как у Вас лучше всего гильзы или штыри. Колечко обычно применяется для заземления под болт, чтобы не выскакивало случайно. Вилка - тоже под болтовое соединение, но для быстрого снятия. Что касается интерьера шкафчика, то я бы поставил тройку с минусом. Это оценка с профессиональной точки зрения, а если с точки зрения пользователя (при ограниченном бюджете), то сойдет и на 4. Шкафчик надо было выбирать побольше для такого количества автоматов. Длина снятия изоляции некоторых проводов слишком большая (блестит оголенная медь). Цвета проводов (синий и желто-зеленый) нужно использовать только по назначению (ноль и земля). |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Всегда стараюсь соблюдать цветовую гамму проводов. Оценка Вашего щита отрицательная, непонятно почему столько проводов в щите.
Выложил фотку одного из своих щитов. -------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
я, конечно, сильно извиняюсь, но и первое фото и второе - работа выполнена отвратительно... Так работать нельзя, непрофессионально. Мне бы для начала разряд срезали в один момент
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Выложите фото Ваших работ, рад буду поучиться у более опытного коллеги
Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 26.12.2009, 20:54 -------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
А чем вам втулочные наконечники не угодили для многожильных проводов?
Вроде таких.Без спец инструмента обхожусь.Вставил зачищенные провода и обжал плоскогубцами. ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 26.12.2009, 21:33 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18003 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Всегда стараюсь соблюдать цветовую гамму проводов. "черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета - для обозначения фазного проводника" в левом нижнем углу часом не фазный проводник подключен к шинке с голубыми проводниками ? Вы хотяб автоматики нижнего ряда вправо сместили, некрасивость прикрыли. Или слева кабель таким же макаром завели? Похоже на то, вниз не уходит.. Что-то и сменяемости, предусмотренной ПУЭ для распредсети, там (в дырочке) не просматривается - нет трубочки. Замуровали демоны? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Ладно раз уж взялись меня критиковать, давайте. А каким бы Вы цветом кинули ноль из четырех воможных в левом нижнем углу? Автоматы смещены влево потому, что этот кабель был заведен не мной и имел ограниченную длинну т.е. его не хватало. Насчет сменяемости. Вы что по всем котеджам все провода кидаете в гофре? Лично мне такие работы не проплачивают.
-------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 ![]() |
Те втулочные наконечники, что предложил Мастер Джу, называются гильзами. Alex же предлагает плоский штырь.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18003 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. А каким бы Вы цветом кинули ноль из четырех воможных в левом нижнем углу? 2. Автоматы смещены влево потому, что этот кабель был заведен не мной и имел ограниченную длинну т.е. его не хватало. 3. Насчет сменяемости. Вы что по всем котеджам все провода кидаете в гофре? Лично мне такие работы не проплачивают. 1. Если этот кабель заведен Вами, то замечу, кабель выбирается с учетом расцветки жил. Если по факту проложен, одевается цветная трубочка. В крайности - цветная изолента. (Да, и маркировка проводников - не лишняя). 2. Откуда и докуда его не хватало? И сверху и снизу длина достаточная. Я обратил внимание на способ заводки кабелей исключительно через заднюю стенку (видимо с заполнением раствором и вдавливанием щита). Почему не использованы верхние и нижние вводы, позволяющие вытянуть и ввести без лишних изгибов? Для замены 1 кабеля весь щит выковыривать? 3. Кому чего проплачивают - вопрос десятый. Обсуждаем правильность исполнения. Ничего более. ПУЭ (только ПУЭ) допускает замоноличеную скрытую прокладку групповых линий. Кабели, питающие щитки (вводные и распределительные), д.б. сменяемыми. Ведите разъяснительные беседы с клиентами, дескать нада ![]() Личное мнение: замеченным в нижнем левом углу скруткам (даже в виде СИЗ) предпочел бы наборные клеммные соединения (бугельного типа), свободное место на рейке есть. Сообщение отредактировал Олега - 27.12.2009, 14:05 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10607 ![]() |
Ладно раз уж взялись меня критиковать, давайте. 1. Вместо перемычек самодельных неплохо бы применть гребенку. 2. Если уж Вы делаете ввод на автоматы внизу (1й,2й,3й автоматы в верхнем ряду), то ввод на остальные также должен быть внизу. Исключение составляет только вводной автомат. 3. Касательно цветов и сменяемости Вам уже рассказали. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |