Чем коммутировать электрощиток? , Многопроволочным можно? Или лучше однопроволочным?

Димитрий
сообщение 24.12.2009, 16:41
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 76
Регистрация: 20.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 10521



Какое сечение обычно выбирают для коммутации в щитке счетчика, автоматов и УЗО (нагрузка на каждую линию не более 2,5 кВт)?
Какой провод предпочтительнее с точки зрения правил и удобства - многопроволочный медный (например ПВ) или однопроволочный медный?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 24.12.2009, 17:02
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



ПВ1 или ПВ3 с наконечниками, сечение будет определяться максимальным током, м.б 4, 6, 10... мм2


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 24.12.2009, 17:27
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



ПВ-3 лучше. Не сломается, не перегнется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.12.2009, 18:59
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23128
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



многопроволочные лучше монтировать, но лучше к чему-нибудь крепить, однопроволчные не обязательно, каких требований правил нет
если 2,5 кВт, то можно 1,5 квадрата сечением, но лучше перебдеть - 2,5


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 24.12.2009, 22:12
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Лично я веду монтаж в щитках жестким проводом сечением 6кв.


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 24.12.2009, 22:29
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 461
Регистрация: 8.11.2008
Пользователь №: 12512



Многопроволочный провод (ПВ3) удобен тем, что он мягче. Его легче сгибать.

Однопроволочный провод (ПВ1, ВВГ) более безопасен, он не расщепляется и не замкнет случайно на соседние клеммы. Помните: даже если Вы крутой электрик, после Вас будет "рукожопая эксплуатация"... Вариант с однопроволочным проводом - самый простой и безопасный.

Идеальный вариант - многопроволочный провод, обжатый наконечником. Но опять же рукожопая эксплуатация.......

Сообщение отредактировал Михайло - 24.12.2009, 22:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий
сообщение 25.12.2009, 11:31
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 76
Регистрация: 20.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 10521



Цитата(Михайло @ 24.12.2009, 22:29) *
Идеальный вариант - многопроволочный провод, обжатый наконечником. Но опять же .................

У меня щиток собран на ПВ3 но без наконечников.
Обжать многопроволочный ПВ3 наконечником сложно, т.е. нужен ли спец. инструмент или особенный навык какой?
И если в один контакт подходят два ПВ3 то что в этом случае:
наконечник на каждый провод?
один общий обычный наконечник?
один специальный (если есть такой) наконечник?



Спасибо.



Цитата(220v-elektrik @ 24.12.2009, 22:12) *
Лично я веду монтаж в щитках жестким проводом сечением 6кв.

А Вы предпочитаете разные по цвету провода - фаза, ноль ... ?

Может быть у Профи будут ещё какие нибудь советы по данному монтажу (скомутирован на 90%)?
Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал Димитрий - 25.12.2009, 11:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.12.2009, 12:33
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23128
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



в Вашем случае, действительно лучше гибким проводом
лучше под один наконечник


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 25.12.2009, 15:29
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



Если сую 2 жилы в наконечник, что иногда приходится делать, то сначала их спаиваю вместе, придав форму более-менее "округлого" цилиндра, затем обжимаю под наконечник.
Обжать многопроволочную жилу нисколько не сложно. В любом случае обжимать надо пресс-клещами, в иных случаях контакт жила-наконечник будет хуже.
Цитата
Вы предпочитаете разные по цвету провода - фаза, ноль ... ?

Цитата
голубого цвета — для обозначения нулевого рабочего или среднего проводника электрической сети;
двухцветной комбинации желто-зеленого цвета — для обозначения защитного или нулевого защитного проводника;
двухцветной комбинации желто-зеленого цвета по всей длине с голубыми метками на концах линии, которые наносятся при монтаже — для обозначения совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного проводника;
черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета — для обозначения фазного проводника.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 26.12.2009, 15:58
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 461
Регистрация: 8.11.2008
Пользователь №: 12512



Наконечники бывают типа "гильза", "колечко", "вилка", "штырь". Зажимаются инструментом, можно конечно и молотком icon_smile.gif

Для автоматов как у Вас лучше всего гильзы или штыри. Колечко обычно применяется для заземления под болт, чтобы не выскакивало случайно. Вилка - тоже под болтовое соединение, но для быстрого снятия.

Что касается интерьера шкафчика, то я бы поставил тройку с минусом. Это оценка с профессиональной точки зрения, а если с точки зрения пользователя (при ограниченном бюджете), то сойдет и на 4. Шкафчик надо было выбирать побольше для такого количества автоматов. Длина снятия изоляции некоторых проводов слишком большая (блестит оголенная медь). Цвета проводов (синий и желто-зеленый) нужно использовать только по назначению (ноль и земля).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 26.12.2009, 19:57
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Всегда стараюсь соблюдать цветовую гамму проводов. Оценка Вашего щита отрицательная, непонятно почему столько проводов в щите.
Выложил фотку одного из своих щитов.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 26.12.2009, 20:32
Сообщение #12





Гости






я, конечно, сильно извиняюсь, но и первое фото и второе - работа выполнена отвратительно... Так работать нельзя, непрофессионально. Мне бы для начала разряд срезали в один момент
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 26.12.2009, 20:52
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Выложите фото Ваших работ, рад буду поучиться у более опытного коллеги

Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 26.12.2009, 20:54


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 26.12.2009, 21:11
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



А чем вам втулочные наконечники не угодили для многожильных проводов?
Вроде таких.Без спец инструмента обхожусь.Вставил зачищенные провода и обжал плоскогубцами. drum.gif

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 26.12.2009, 21:33
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.12.2009, 21:33
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18003
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(220v-elektrik @ 26.12.2009, 19:57) *
Всегда стараюсь соблюдать цветовую гамму проводов.

"черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета - для обозначения фазного проводника"
в левом нижнем углу часом не фазный проводник подключен к шинке с голубыми проводниками ?
Вы хотяб автоматики нижнего ряда вправо сместили, некрасивость прикрыли. Или слева кабель таким же макаром завели? Похоже на то, вниз не уходит..
Что-то и сменяемости, предусмотренной ПУЭ для распредсети, там (в дырочке) не просматривается - нет трубочки. Замуровали демоны?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 26.12.2009, 22:30
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Ладно раз уж взялись меня критиковать, давайте. А каким бы Вы цветом кинули ноль из четырех воможных в левом нижнем углу? Автоматы смещены влево потому, что этот кабель был заведен не мной и имел ограниченную длинну т.е. его не хватало. Насчет сменяемости. Вы что по всем котеджам все провода кидаете в гофре? Лично мне такие работы не проплачивают.


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 26.12.2009, 23:21
Сообщение #17


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



Для зажатия ПВ-3 под автомат беру обычные КВТ-шные (не китайские) луженые наконечники, слегка подтачиваю, переворачиваю подложкой вверх - чтобы недеформированная часть касалась контактной пластины автомата, и опрессовываю. Площадь контакта в этом случае больше, чем у наконечников-гильз.

Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 27.12.2009, 7:20
Сообщение #18


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 461
Регистрация: 8.11.2008
Пользователь №: 12512



Те втулочные наконечники, что предложил Мастер Джу, называются гильзами. Alex же предлагает плоский штырь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.12.2009, 12:55
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18003
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(220v-elektrik @ 26.12.2009, 22:30) *
1. А каким бы Вы цветом кинули ноль из четырех воможных в левом нижнем углу?
2. Автоматы смещены влево потому, что этот кабель был заведен не мной и имел ограниченную длинну т.е. его не хватало.
3. Насчет сменяемости. Вы что по всем котеджам все провода кидаете в гофре? Лично мне такие работы не проплачивают.

1. Если этот кабель заведен Вами, то замечу, кабель выбирается с учетом расцветки жил. Если по факту проложен, одевается цветная трубочка. В крайности - цветная изолента. (Да, и маркировка проводников - не лишняя).
2. Откуда и докуда его не хватало? И сверху и снизу длина достаточная. Я обратил внимание на способ заводки кабелей исключительно через заднюю стенку (видимо с заполнением раствором и вдавливанием щита). Почему не использованы верхние и нижние вводы, позволяющие вытянуть и ввести без лишних изгибов? Для замены 1 кабеля весь щит выковыривать?
3. Кому чего проплачивают - вопрос десятый. Обсуждаем правильность исполнения. Ничего более. ПУЭ (только ПУЭ) допускает замоноличеную скрытую прокладку групповых линий. Кабели, питающие щитки (вводные и распределительные), д.б. сменяемыми. Ведите разъяснительные беседы с клиентами, дескать нада icon_wink.gif
Личное мнение: замеченным в нижнем левом углу скруткам (даже в виде СИЗ) предпочел бы наборные клеммные соединения (бугельного типа), свободное место на рейке есть.

Сообщение отредактировал Олега - 27.12.2009, 14:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mww
сообщение 27.12.2009, 14:24
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 2.3.2008
Пользователь №: 10607



Цитата(220v-elektrik @ 26.12.2009, 22:30) *
Ладно раз уж взялись меня критиковать, давайте.

1. Вместо перемычек самодельных неплохо бы применть гребенку.
2. Если уж Вы делаете ввод на автоматы внизу (1й,2й,3й автоматы в верхнем ряду), то ввод на остальные также должен быть внизу. Исключение составляет только вводной автомат.
3. Касательно цветов и сменяемости Вам уже рассказали.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения