Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 8.11.2009 Пользователь №: 16134 ![]() |
Проблема такая: дача, ввод на 380. Но стоит включить в розетку любой прибор, тут же перегорает. Мультиметр показывает около 270 В. Как можно решить эту проблему?
Лично мое такое: на зиму весь народ уезжает, остается всего несколько домиков, а трансформатор никто не регулирует. Я прав? Заранее благодарен за ваши пояснения. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 25.10.2009 Пользователь №: 15973 ![]() |
270В - это очень похоже на витковое замыкание в питающем трансформаторе. Понижение с помощью ПБВ здесь не поможет.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
...это очень похоже на витковое замыкание в питающем трансформаторе.... Из предоставленной инфы и сразу такой вывод? Может автор озвучит значение напряжений на всех фазах на вводе в дом, коль ввод 380? Тогда можно о чём то говорить. имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 5.11.2009 Пользователь №: 16086 ![]() |
Нужно для начела померять, что транс выдает. Потом выводы делать. Мож и правду ПБВ загноно, мож ноль плохой совсем
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 ![]() |
ПБВ не даст 270, там 5% максимум...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 12.12.2009 Из: S-pils Пользователь №: 16539 ![]() |
А версия с плохим нулем не рассматривается?
1) Мерим между фазами. 2) Если 380 или рядом - оно! Сообщение отредактировал Ржаводел - 20.12.2009, 19:36 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата Мультиметр показывает около 270 В. Похоже что это "перекос"! Что-то с "нулем" ! Искать надо от трансформатора
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Может быть такое, случай из практики ТП35\6 ПБВ установили перед поливом на +5% (слабое напряжение насосы не тянули далее на этом фидере сидят и огородники ТМ 6\0,4Кв тоже +5% итого в сумме получается +10% а если еще и на 110\35 в плюсе что вполне возможно сезон окончен и все забыли. Витковое в трансе исключите он бы уже умер. Может быть такое при обрыве нуля и трехфазной нагрузки.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 25.10.2009 Пользователь №: 15973 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 12.12.2009 Из: S-pils Пользователь №: 16539 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 21.12.2007 Из: ХМАО Пользователь №: 10103 ![]() |
Скорей всего неполадки с "нулем".
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 25.10.2009 Пользователь №: 15973 ![]() |
На основании чего был установлен факт межвиткового замыкания? Выводили в ремонт, расшиновывали, мерили микроомметром все три фазы (разрыв на ПБВ), а дальше простое сравнение. Получилось две фазы имеют одинаковое сопротивление, а третья нет. Люди которые этим занимались, работники ЭТЛ с приличным стажем, они исделали такое заключение. А дожигаем тр-р только потому, что поменять нечем. ![]() ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 12.12.2009 Из: S-pils Пользователь №: 16539 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 25.10.2009 Пользователь №: 15973 ![]() |
Спросил потому, что попадались тр-ры с такой же ассимметрией только в одном положении анцапфы. Не межвитковое, а неисправность ПБВ. В нашем случае проблема именнов в обмотке ВН, было бы в ПБВ было бы проще, загнал анцапфу в другое положение и проблем менше, чем существует их сейчас. Сами понимаете потребитель от этого не в восторге. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 12.12.2009 Из: S-pils Пользователь №: 16539 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 25.10.2009 Пользователь №: 15973 ![]() |
Соболезнование. Интересно, почему межвитковое? Разрядники (или ОПН) далеко? ТР- р был полностью расшинован, со шпилек были откинуты шины и на стороне10кВ и на 0,4кВ, т.е. разрядники с обеих сторон не были в зоне измерения. За соболезования спасибо, но они больше относяться к мастеру участка. Я же в курсе только потому, что вместе сидим на планёрках. Свое соболезнование по зтому поводу я ему тоже высказал. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 12.12.2009 Из: S-pils Пользователь №: 16539 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Выводили в ремонт, расшиновывали, мерили микроомметром все три фазы (разрыв на ПБВ), а дальше простое сравнение. Получилось две фазы имеют одинаковое сопротивление, а третья нет. Люди которые этим занимались, работники ЭТЛ с приличным стажем, они исделали такое заключение. Микроомметром вощето обмотки транса не измеряются-мостом постоянного тока . -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 25.10.2009 Пользователь №: 15973 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |