~Слава~
сообщение 13.12.2009, 12:25
Сообщение #21


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Цитата(ВВ @ 12.12.2009, 0:53) *
И какое это имеет отношение к вопросу о к-ве полюсов у АВ?

Инфа дана для разъяснения зачем или в каких случаях есть смысл использовать 2пол. АВ

Цитата(ВВ @ 12.12.2009, 0:53) *
Кстати, где это Вы видели кабели с нулем,= 1/3 от фазы?

Нигде. Поэтому и существуют 2пол. АВ

Цитата(ВВ @ 12.12.2009, 0:53) *
Вроде описывал свои станки по-русски. Они напиханы этой самой электроникой по самое "немогу": частотники, привода, контроллеры.

Доля мощности потребляемой электроникой (частотники, контроллеры) по сравнению с мощностью потребляемой приводом мала. Нагрузка почти линейная и чаще трехфазная (симметричная).

Сообщение отредактировал ~Слава~ - 13.12.2009, 12:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 15.12.2009, 5:34
Сообщение #22





Гости






Спасибо всем кто высказал своё мнение.
Итог:
Нет никакой другой нормативной базы по этому вопросу кроме ПУЭ.
...А ПУЭ я уже читал icon_rolleyes.gif
Термин нормально-заземлённый толкую (как и толковал), по 1-му варианту.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Константин_48
сообщение 16.12.2009, 12:57
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 16.12.2009
Пользователь №: 16582



Добрый день всем.
Предлагаю вдуматься в пункт ПУЭ:
ПУЭ п.3.1.18
При защите сетей с глухозаземлённой нейтралью автоматическими выключателями,
их расцепители должны устанавливаться во всех нормально незаземлённых проводниках.
По моему яснее не написать!
Вывод - однополюсный автомат.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 16.12.2009, 13:01
Сообщение #24


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Цитата(Константин_48 @ 16.12.2009, 12:57) *
Вывод - однополюсный автомат.


Константин 48 по вашему мнению для чего выпускаются двухполюсные автоматы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 16.12.2009, 23:39
Сообщение #25


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 461
Регистрация: 8.11.2008
Пользователь №: 12512



Цитата(ВВ @ 11.12.2009, 3:16) *
Вообще-то, можете и вовсе не защищать: тоже ничего страшного не произойдет. У меня 9 шлифовалок, набитых контроллерами и частотниками – ни одного АВ. Лет 8 уже работают.

Вероятность пожара 50/50. Но что такое вероятность пожара? Это ведь не сам пожар! icon_biggrin.gif

Цитата(~Слава~ @ 16.12.2009, 15:01) *
Константин 48 по вашему мнению для чего выпускаются двухполюсные автоматы?

А Вы, Слава, слышали, что, помимо обычных двухполюсных автоматов, существуют двухполюсные автоматы, которые отключаются при КЗ в фазе, но не отключаются при КЗ в нуле?!
https://mall.automation.siemens.com/RU/gues...amp;jumpto=8117
Если начнешь копать вглубь, то можно докопать до ядра Земли.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 17.12.2009, 0:18
Сообщение #26


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Цитата(Михайло @ 16.12.2009, 23:39) *
А Вы, Слава, слышали, что, помимо обычных двухполюсных автоматов, существуют двухполюсные автоматы, которые отключаются при КЗ в фазе, но не отключаются при КЗ в нуле?!



Спасибо Михайло напомнили про 1р+N. Только я бы перефразировал "не отключаются при перегрузках в нуле.. "
А в системе TN КЗ в нуле это как?!

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Олег_К_*
сообщение 26.1.2010, 8:07
Сообщение #27





Гости






Вот текст ответного письма из Ростехнадзора.

Автоматические выключатели, применяемые в сетях с глухозаземлённой нейтралью напряжением до 1000В, должны иметь расцепители во всех фазах.
В однофазных сетях могут использоваться как однополюсные, так и двухполюсные выключатели. Наличие расцепителя в полюсе,коммутирующего N-проводник, не является обязательным.
Коммутация защитного (PE-проводника) недопустима.

Т.О. в системе питания TN-S:
Если я использую в цепи питания до UPS (источник бесперебойного питания) 1-полюсные АВ, то это правильно (но можно устанавливать и 2-ух полюсники).
В цепи питания после UPS (используем UPS с постоянным двойным преобразованием, а значит речь уже не идёт о глухозаземлённой нейтрали) необходимо устанавливать 2-ух полюсники.

Спасибо всем кто откликнулся.
Вернуться в начало страницы