И какое это имеет отношение к вопросу о к-ве полюсов у АВ? Инфа дана для разъяснения зачем или в каких случаях есть смысл использовать 2пол. АВ Кстати, где это Вы видели кабели с нулем,= 1/3 от фазы? Нигде. Поэтому и существуют 2пол. АВ Вроде описывал свои станки по-русски. Они напиханы этой самой электроникой по самое "немогу": частотники, привода, контроллеры. Доля мощности потребляемой электроникой (частотники, контроллеры) по сравнению с мощностью потребляемой приводом мала. Нагрузка почти линейная и чаще трехфазная (симметричная). Сообщение отредактировал ~Слава~ - 13.12.2009, 12:31 |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#22
|
Гости ![]() |
Спасибо всем кто высказал своё мнение.
Итог: Нет никакой другой нормативной базы по этому вопросу кроме ПУЭ. ...А ПУЭ я уже читал ![]() Термин нормально-заземлённый толкую (как и толковал), по 1-му варианту. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.12.2009 Пользователь №: 16582 ![]() |
Добрый день всем.
Предлагаю вдуматься в пункт ПУЭ: ПУЭ п.3.1.18 При защите сетей с глухозаземлённой нейтралью автоматическими выключателями, их расцепители должны устанавливаться во всех нормально незаземлённых проводниках. По моему яснее не написать! Вывод - однополюсный автомат. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 ![]() |
Вообще-то, можете и вовсе не защищать: тоже ничего страшного не произойдет. У меня 9 шлифовалок, набитых контроллерами и частотниками – ни одного АВ. Лет 8 уже работают. Вероятность пожара 50/50. Но что такое вероятность пожара? Это ведь не сам пожар! ![]() Константин 48 по вашему мнению для чего выпускаются двухполюсные автоматы? А Вы, Слава, слышали, что, помимо обычных двухполюсных автоматов, существуют двухполюсные автоматы, которые отключаются при КЗ в фазе, но не отключаются при КЗ в нуле?! https://mall.automation.siemens.com/RU/gues...amp;jumpto=8117 Если начнешь копать вглубь, то можно докопать до ядра Земли. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
А Вы, Слава, слышали, что, помимо обычных двухполюсных автоматов, существуют двухполюсные автоматы, которые отключаются при КЗ в фазе, но не отключаются при КЗ в нуле?! Спасибо Михайло напомнили про 1р+N. Только я бы перефразировал "не отключаются при перегрузках в нуле.. " А в системе TN КЗ в нуле это как?! |
![]() |
|
Гость_Олег_К_* |
![]()
Сообщение
#27
|
Гости ![]() |
Вот текст ответного письма из Ростехнадзора.
Автоматические выключатели, применяемые в сетях с глухозаземлённой нейтралью напряжением до 1000В, должны иметь расцепители во всех фазах. В однофазных сетях могут использоваться как однополюсные, так и двухполюсные выключатели. Наличие расцепителя в полюсе,коммутирующего N-проводник, не является обязательным. Коммутация защитного (PE-проводника) недопустима. Т.О. в системе питания TN-S: Если я использую в цепи питания до UPS (источник бесперебойного питания) 1-полюсные АВ, то это правильно (но можно устанавливать и 2-ух полюсники). В цепи питания после UPS (используем UPS с постоянным двойным преобразованием, а значит речь уже не идёт о глухозаземлённой нейтрали) необходимо устанавливать 2-ух полюсники. Спасибо всем кто откликнулся. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |