Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 13.12.2009, 17:06
Сообщение #1





Гости






есть большой гараж.
возникли такие вопросы:
1. Необходимо ли по нормам аварийное (эвакуационное и безопасности)освещение? искал - не нашел в документах про гараж.
2. Подойдет ли для гаража в качестве основного освещения светильник ЛСП 42 2х40 IP54? Выключатели и розетки тоже должны быть IP54?

спасибо за помощь!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.12.2009, 19:52
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



1. да
2. да


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 13.12.2009, 20:09
Сообщение #3





Гости






1. Вы уверены в этом? площадь одного бокса 5-60 кв.м. Надо ли там аварийное освещение? просто в документах я не нашел.
2. А степень защиты IP44 не подойдет?

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мидведь
сообщение 14.12.2009, 1:54
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 110
Регистрация: 30.8.2009
Пользователь №: 15409



1. Обязательно.
2. IP54.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВВ_*
сообщение 14.12.2009, 3:09
Сообщение #5





Гости






А где в сети можно посмотреть на это чудо: розетки и выключатели IP54?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Глэн
сообщение 14.12.2009, 9:14
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 241
Регистрация: 20.11.2009
Пользователь №: 16285



Цитата(ВВ @ 14.12.2009, 3:09) *
А где в сети можно посмотреть на это чудо: розетки и выключатели IP54?

http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe739.html
вот сразу по первому запросу выдало!
а ещё есть и со степенью IP65!! icon_wink.gif


--------------------
слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.12.2009, 12:26
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



п. 6.1.23 ПУЭ посмотрите


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 15.12.2009, 13:19
Сообщение #8





Гости






Всем спасибо за помощь!
Я вот нашел в ПУЭ пункт 6.1.29:
"Допускается применение ручных осветительных приборов с аккумуляторами или сухими элементами для освещения безопасности и эвакуационного освещения взамен стационарных светильников (здания и помещения без постоянного пребывания людей, здания площадью застройки не более 250м2)."

То есть можно использовать просто фонарики взамен аварийного освещения и всё?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.12.2009, 18:28
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



У нас фонарики нельзя, упрут в момент.

Цитата(Гость_Алексей_* @ 13.12.2009, 18:06) *
.. Подойдет ли для гаража в качестве основного освещения светильник ЛСП 42 2х40 IP54? Выключатели и розетки тоже должны быть IP54?

Алексей , посмотрите ПЕРЕЧЕНЬ категорий помещений и сооружений автотранспортных и авторемонтных предприятий по взрывопожарной и пожарной опасности и классов взрывоопасных и пожароопасных зон по правилам устройства электроустановок Р 3107938-0301-89 Док. бывалый, ничего более свежего и более толкового не встречал.
В нем, к примеру :
"Помещение хранения подвижного состава с двигателями, работающими на бензине и дизельном топливе"
"Категория помещений по взрывопожарной и пожарной опасности" - В
"Класс взрывоопасных и пожароопасных зон по ПУЭ" - Не нормируется
"Дополнительные условия и требования" - " При условии выполнения следующих требований к электроустановкам:
- применение светильников со степенью защиты по ГОСТ 17677-82Е и ГОСТ 14254-80 не ниже для ламп накаливания и газоразрядных ламп высокого давления -JP4X, для люминесцентных ламп -5Х;
- выполнение электропроводок в соответствии с требованиями
п.п. 7-4-367-4-39 ПУЭ-86;
- установки штепсельных розеток со степенью защиты оболочки не менее JP43 по ГОСТ 14254-80.
"

Для машин на газе, помещений другого назначения.. все индивидуально.

Сообщение отредактировал Олега - 15.12.2009, 18:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения