Добрый вечер!
подскажите пожалуйста по каким параметрам выбираются автоматические выключатели и кабели в сети 0,4кВ. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 21.1.2009 Из: СПб Пользователь №: 13196 ![]() |
Вообще нужно знать для чего выбирать (бытовая сеть, промышленная или еще какая). Различия есть, но небольшие -- принцип один. Кабель выбирается по нескольким параметрам, но основной из них -- токовая нагрузка. Чем больше нагрузка, тем больше сечение кабеля. Есть таблицы нагрузок. Во всех справочниках вы ее найдете. Второй критерий -- удобство монтажа. Можете выбрать гибкий кабель, а можете с цельной жилой. Далее материал изоляции -- тоже немаловажный аспект. АВ выбираются по двум параметрам (бытовые): 1-на номинальный ток, 2-по току КЗ. Вот примерно так. Это если вкратце. И конечно не надо забывать о финансовом критерии выбора. К сожалению, сейчас он имеет практически решающее значение, а не вопрос безопасности.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 1.5.2007 Пользователь №: 8634 ![]() |
спасибо за ответ.
где об этом можно почитать поподробнее? почему кабель не проверяется по токам КЗ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 3.12.2009 Пользователь №: 16442 ![]() |
-------------------- Электропроводка в квартире, доме своими руками
|
![]() |
|
|
Гость_ВВ_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Отвратительная статья. Общие фразы – правильно, но ... Именно после таких статей появляются провода 0,5 в стенах, АВ 25А на проводе 1,5 и ПУНП в квартирах.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 9.9.2009 Пользователь №: 15502 ![]() |
почему кабель не проверяется по токам КЗ? потому что кабель выбирается по длительному режиму работы и проверяется на потери, а от тока к.з. зависит какую защиту ставить, т.к. под любой ток к.з. сейчас можно настроить защиту, в крайнем случае сделать её комбинированной... ведь если идет вопрос например "маленький ток однофазного к.з. и выключателем с электромагнитнитным расцепителем(ненастраиваемым, т.е. самым дешевым) защиту не обеспечить", то решений может быть несколько: 1. увеличить сечения кабеля с 50 кв.мм до 150 кв.мм о это нецелесообразно на больших длиннах, да и на небольших тоже - цена! 2. выбрать АВ с комбинированным расцепителем, с возможностью настройки защит, т.е. защита от перегрузок, защита от токов к.з., защита от замыкания на землю 3. делать комбинированную защиту, обычный АВ + релейная защита.. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 ![]() |
почему кабель не проверяется по токам КЗ? Проверяется, но на термическую составляющую тока к.з. -------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 9.9.2009 Пользователь №: 15502 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_ВВ_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
"Защита от токов к.з., защита от замыкания на землю" Всю жизнь был уверен, что замыкание на землю и К.З – одно и то же. Оказывается, ошибался… А может НЕТ. Просветите невежду!
И, заодно: какую - такую релейную защиту Вы предлагаете в следующем случае: L – 100м, Р – 40кВт.? |
![]() |
|
Гость_ВВ_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
P.S. Забыл. Напряжение = 380В, 3 фазы
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 20.11.2009 Пользователь №: 16285 ![]() |
"Защита от токов к.з., защита от замыкания на землю" Всю жизнь был уверен, что замыкание на землю и К.З – одно и то же. Оказывается, ошибался… А может НЕТ. Просветите невежду! К.З. - короткое замыкание. к.з. может быть на "ноль", межфазное и на "землю" в трёхфазной цепи с глухозаземлённой нейтралью. ну как-то так! -------------------- слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 9.9.2009 Пользователь №: 15502 ![]() |
"Защита от токов к.з., защита от замыкания на землю" Всю жизнь был уверен, что замыкание на землю и К.З – одно и то же. Оказывается, ошибался… А может НЕТ. Просветите невежду! И, заодно: какую - такую релейную защиту Вы предлагаете в следующем случае: L – 100м, Р – 40кВт.? Просвящаю)) как было написанно: выше к.з. может быть на "ноль", межфазное и на "землю" в трёхфазной цепи с глухозаземлённой нейтралью + помимо TN есть ещё TT и IT: 1. в IT понятие однофазного к.з. отсутствует и есть только замыкание на землю и межфазное и в ней если не ошибаюсь мы защищаем только от межфазных к.з., а от замыкания на землю только отслеживаем 2. в системе TN однофазное и замыкание на землю одно и тоже, но бывает так, что величина тока 1фазного к.з. настолько мала что обычным не защититься выключателем, особенно есть у вас прямой пуск асинхронного двигателя (тут надо чтобы уставка выключателя от к.з. была больше тока прямого пуска и меньше самого тока к.з.)! 3. система ТТ - в РФ почти не применяется, и в ней как раз и можно рассматривать защиту от к.з. на нейтраль - одна величина тока к.з., замыкание на землю - другая величина тока (по совокупности сопротивлений), межфазное - третья величина... и каждую из этих систем можно ещё расписать.. Если интересно могу ссылочку скинуть, где об этом очень подробно и правильно написанно, а главное без премудростей L – 100м, Р – 40кВт. этого недостаточно. ещё необходимы: характеритики трансформатора, типы кабелей, тип наргузки, характеритики этой нагрузки (если асинхронник), электрическая схема, место установки аппаратуры Сообщение отредактировал Kosares - 14.12.2009, 11:57 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 5.12.2007 Из: Владимир Пользователь №: 9980 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 9.9.2009 Пользователь №: 15502 ![]() |
http://www.designers.schneider-electric.ru...abed_need1.html
подраздел НН - низкое напряжение (технические публикации) литература: 178 - Системы заземления если на сайте поискать, то можно много хорошего найти, шнайдерцы молодцы, - постарались! |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |