Выбор АВ и кабелей , 0,4 кВ

Fanatik_FS
сообщение 10.12.2009, 23:54
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 1.5.2007
Пользователь №: 8634



Добрый вечер!
подскажите пожалуйста по каким параметрам выбираются автоматические выключатели и кабели в сети 0,4кВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Motoblock
сообщение 11.12.2009, 6:31
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Регистрация: 21.1.2009
Из: СПб
Пользователь №: 13196



Вообще нужно знать для чего выбирать (бытовая сеть, промышленная или еще какая). Различия есть, но небольшие -- принцип один. Кабель выбирается по нескольким параметрам, но основной из них -- токовая нагрузка. Чем больше нагрузка, тем больше сечение кабеля. Есть таблицы нагрузок. Во всех справочниках вы ее найдете. Второй критерий -- удобство монтажа. Можете выбрать гибкий кабель, а можете с цельной жилой. Далее материал изоляции -- тоже немаловажный аспект. АВ выбираются по двум параметрам (бытовые): 1-на номинальный ток, 2-по току КЗ. Вот примерно так. Это если вкратце. И конечно не надо забывать о финансовом критерии выбора. К сожалению, сейчас он имеет практически решающее значение, а не вопрос безопасности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanatik_FS
сообщение 11.12.2009, 23:32
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 1.5.2007
Пользователь №: 8634



спасибо за ответ.
где об этом можно почитать поподробнее?

почему кабель не проверяется по токам КЗ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DonDiemon
сообщение 12.12.2009, 14:19
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 3.12.2009
Пользователь №: 16442



по кабелям для бытовых электроустановок посмотрите здесь
http://hdproelectric.ru/elprov/kabeli.html


--------------------
Электропроводка в квартире, доме своими руками
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВВ_*
сообщение 12.12.2009, 22:26
Сообщение #5





Гости






Отвратительная статья. Общие фразы – правильно, но ... Именно после таких статей появляются провода 0,5 в стенах, АВ 25А на проводе 1,5 и ПУНП в квартирах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kosares
сообщение 13.12.2009, 22:01
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 9.9.2009
Пользователь №: 15502



Цитата(Fanatik_FS @ 11.12.2009, 23:32) *
почему кабель не проверяется по токам КЗ?

потому что кабель выбирается по длительному режиму работы и проверяется на потери, а от тока к.з. зависит какую защиту ставить, т.к. под любой ток к.з. сейчас можно настроить защиту, в крайнем случае сделать её комбинированной...
ведь если идет вопрос например "маленький ток однофазного к.з. и выключателем с электромагнитнитным расцепителем(ненастраиваемым, т.е. самым дешевым) защиту не обеспечить", то решений может быть несколько:
1. увеличить сечения кабеля с 50 кв.мм до 150 кв.мм о это нецелесообразно на больших длиннах, да и на небольших тоже - цена!
2. выбрать АВ с комбинированным расцепителем, с возможностью настройки защит, т.е. защита от перегрузок, защита от токов к.з., защита от замыкания на землю
3. делать комбинированную защиту, обычный АВ + релейная защита..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джоуль
сообщение 13.12.2009, 23:56
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 406
Регистрация: 7.11.2009
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115



Цитата(Fanatik_FS @ 12.12.2009, 2:32) *
почему кабель не проверяется по токам КЗ?


Проверяется, но на термическую составляющую тока к.з.


--------------------
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kosares
сообщение 14.12.2009, 0:47
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 9.9.2009
Пользователь №: 15502



Цитата(Джоуль @ 13.12.2009, 23:56) *
Проверяется, но на термическую составляющую тока к.з.


спасибо, что дополнили, по этой теме и циркуляр есть!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВВ_*
сообщение 14.12.2009, 3:29
Сообщение #9





Гости






"Защита от токов к.з., защита от замыкания на землю" Всю жизнь был уверен, что замыкание на землю и К.З – одно и то же. Оказывается, ошибался… А может НЕТ. Просветите невежду!
И, заодно: какую - такую релейную защиту Вы предлагаете в следующем случае: L – 100м, Р – 40кВт.?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВВ_*
сообщение 14.12.2009, 3:48
Сообщение #10





Гости






P.S. Забыл. Напряжение = 380В, 3 фазы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Глэн
сообщение 14.12.2009, 9:22
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 241
Регистрация: 20.11.2009
Пользователь №: 16285



Цитата(ВВ @ 14.12.2009, 3:29) *
"Защита от токов к.з., защита от замыкания на землю" Всю жизнь был уверен, что замыкание на землю и К.З – одно и то же. Оказывается, ошибался… А может НЕТ. Просветите невежду!

К.З. - короткое замыкание.
к.з. может быть на "ноль", межфазное и на "землю" в трёхфазной цепи с глухозаземлённой нейтралью.
ну как-то так!


--------------------
слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kosares
сообщение 14.12.2009, 9:36
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 9.9.2009
Пользователь №: 15502



Цитата(ВВ @ 14.12.2009, 3:29) *
"Защита от токов к.з., защита от замыкания на землю" Всю жизнь был уверен, что замыкание на землю и К.З – одно и то же. Оказывается, ошибался… А может НЕТ. Просветите невежду!
И, заодно: какую - такую релейную защиту Вы предлагаете в следующем случае: L – 100м, Р – 40кВт.?

Просвящаю))
как было написанно: выше к.з. может быть на "ноль", межфазное и на "землю" в трёхфазной цепи с глухозаземлённой нейтралью + помимо TN есть ещё TT и IT:
1. в IT понятие однофазного к.з. отсутствует и есть только замыкание на землю и межфазное и в ней если не ошибаюсь мы защищаем только от межфазных к.з., а от замыкания на землю только отслеживаем
2. в системе TN однофазное и замыкание на землю одно и тоже, но бывает так, что величина тока 1фазного к.з. настолько мала что обычным не защититься выключателем, особенно есть у вас прямой пуск асинхронного двигателя (тут надо чтобы уставка выключателя от к.з. была больше тока прямого пуска и меньше самого тока к.з.)!
3. система ТТ - в РФ почти не применяется, и в ней как раз и можно рассматривать защиту от к.з. на нейтраль - одна величина тока к.з., замыкание на землю - другая величина тока (по совокупности сопротивлений), межфазное - третья величина...

и каждую из этих систем можно ещё расписать.. Если интересно могу ссылочку скинуть, где об этом очень подробно и правильно написанно, а главное без премудростей


L – 100м, Р – 40кВт.
этого недостаточно.
ещё необходимы: характеритики трансформатора, типы кабелей, тип наргузки, характеритики этой нагрузки (если асинхронник), электрическая схема, место установки аппаратуры

Сообщение отредактировал Kosares - 14.12.2009, 11:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
great_lee
сообщение 15.12.2009, 8:25
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 5.12.2007
Из: Владимир
Пользователь №: 9980



Цитата(Kosares @ 14.12.2009, 9:36) *
Просвящаю))

и каждую из этих систем можно ещё расписать.. Если интересно могу ссылочку скинуть, где об этом очень подробно и правильно написанно, а главное без премудростей

да, пожалуйста, дайте ссылку
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kosares
сообщение 15.12.2009, 9:39
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 9.9.2009
Пользователь №: 15502



http://www.designers.schneider-electric.ru...abed_need1.html

подраздел НН - низкое напряжение (технические публикации)

литература:
178 - Системы заземления

если на сайте поискать, то можно много хорошего найти, шнайдерцы молодцы, - постарались!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения