Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 9.9.2009 Пользователь №: 15502 ![]() |
Подскажите пожалуйста, Номинальный условный ток короткого замыкания это ударный ток или это периодическая составляющая тока кз?
Рубильник надо выбрать, а нормального определения найти нигде не могу ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1553 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
"Номинальный условный ток короткого замыкания (Inc) - действующее значение ожидаемого тока, которое способно выдержать УЗО, защищаемое устройством защиты от коротких замыканий, при заданных условиях эксплуатации, без
необратимых изменений, нарушающих его работоспособность." http://ploshadka.ru/inform64.html "4.6. Номинальный условный ток короткого замыкания цепи НКУ. Номинальным условным током короткого замыкания цепи НКУ является значение ожидаемого тока, которое эта цепь, защищенная токоограничивающим коммутационным аппаратом, может выдержать в течение времени срабатывания этого аппарата при условии проведения испытаний в соответствии с 8.2.3 (также 7.5.2). Примечание - В цепях переменного тока значением номинального условного тока короткого замыкания является действующее значение составляющей переменного тока." http://lekkont.com.ua/ll/pue/gosti/gl4.html -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 9.9.2009 Пользователь №: 15502 ![]() |
я описался в начале не ударный ток, а ток электродинамической стойкости:
ток электродинамической стойкости- Нормированный ток, электродинамическое действие которого электрический аппарат способен выдержать при коротком замыкании без повреждений, препятствующих его дальнейшей работе "Номинальный условный ток короткого замыкания (Inc) - действующее значение ожидаемого тока, которое способно выдержать УЗО, защищаемое устройством защиты от коротких замыканий, при заданных условиях эксплуатации, без необратимых изменений, нарушающих его работоспособность." http://ploshadka.ru/inform64.html "4.6. Номинальный условный ток короткого замыкания цепи НКУ. Номинальным условным током короткого замыкания цепи НКУ является значение ожидаемого тока, которое эта цепь, защищенная токоограничивающим коммутационным аппаратом, может выдержать в течение времени срабатывания этого аппарата при условии проведения испытаний в соответствии с 8.2.3 (также 7.5.2). Примечание - В цепях переменного тока значением номинального условного тока короткого замыкания является действующее значение составляющей переменного тока." http://lekkont.com.ua/ll/pue/gosti/gl4.html эти 2 приведенных определения я видел и как мне кажется они противоречат друг другу, я их воспринимаю как 2 разных определения... певое из них я рассматриваю как определение тока электродинамической стойкости (определение привел выше), а нижнее как действующее значение тока к.з. т.к. действующим значением периодической составляющей тока к.з. мы проверяем коммутационную способность выключателя.. а это абсолютно разные вещи почему возник вопрос, выбираю рубильник РЕ19 и на разных сайтах видел разные трактовки примеры ниже: внизу таблица с номинальным условным током к.з. http://lekkont.com.ua/ll/produk/rubilniki/re.html внизу таблица с электродинамической стойкостью http://www.emna.ru/katalog/nva/rubilnik.htm такую же таблицу видел на сайте завода контактор.. запутался блин почитал ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947-1:2004) АППАРАТУРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ НИЗКОВОЛЬТНАЯ 4.3.6.4. Номинальный условный ток короткого замыкания Номинальный условный ток короткого замыкания аппарата - указанное изготовителем значение ожидаемого тока, который этот аппарат, оснащенный предусмотренным изготовителем устройством для защиты от коротких замыканий, может удовлетворительно выдерживать в течение времени срабатывания этого устройства в условиях испытания, оговоренных в стандарте на аппарат конкретного вида. Детальное описание устройства для защиты от коротких замыканий должно быть представлено изготовителем. Примечания. 1. На переменном токе номинальный условный ток короткого замыкания выражается действующим значением периодической составляющей. получается я был не прав Сообщение отредактировал Kosares - 5.12.2009, 17:06 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |