Проверка потребляемой мощности

Гость_Гость_*
сообщение 3.12.2009, 18:43
Сообщение #21





Гости






Цитата(Олега @ 3.12.2009, 15:58) *
Возмущает, что меряли клещами? А какая Вам разница. Если надеятесь за счет погрешности скостить штраф, так ведь и в бОльшую сторону может получиться. Если Ваш счетчик цифровой, и показывает Р, то он должен бы показать те же самые 9 кВт.
Борьба может закончится вопросом, на каком основании имеем 3 фазы при 5 кВт. Вам на вводе показано иметь автомат на 10А. а при контроле говорите 19А на одной из фаз было? Варианты продолжения м.б. неблагоприятными для Вас.


Дело в том, что проверку проводили в присутствии продавца. Когда я приехал в магазин, решил посчитать мощность по часовому замеру. Получилось 4.5кВтч. Из приборов, которые могли периодически включаться-выключаться - только бытовой холодильник , все остальное было включено постоянно. Разница между актом и моим замером - в 2 раза. Поэтому я и стал разбираться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_?_*
сообщение 3.12.2009, 18:44
Сообщение #22





Гости






Цитата(Олега @ 3.12.2009, 15:58) *
Возмущает, что меряли клещами? А какая Вам разница.

Разница в том, что клещи покажут полный ток (в смысле активный + реактивный).
Разница между полным и активным при такой нагрузке как минимум больше погрешности измерения неизвестно когда поверенными клещами.
А напряжения для вычисления мощности пофазно взяты с потолка. Поэтому разница может быть процентов в двадцать, к примеру.

Договор заключен на киловатты, а результат замера клещами получается в А. Ари умножении на (какое-то там) напряжение получатся кВА. Разница есть.

Но все равно превышение (не такое большое, как "вычислили" сбытчики), явно было.
Я бы на месте автора, кроме прочего, озаботился бы о более симметричном распределении нагрузки
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.12.2009, 20:46
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость @ 3.12.2009, 15:10) *
В договоре с энергосбытом есть пункт о штрафных санкциях (договор типовой-они другой не подпишут).

Вот тут то Вы ошибаетесь. Как такового типового договора не существует, есть лишь определенные требования, что нужно обязательно включать в договор. ГП не может отказать потребителю в заключеннии договора, на то он и ГП. Ваши дальнейшие действия - пишите заказным с уведомлением с просьбой исключить штрафы, т.к. это не обосновано. Если ответят - покажите нам, если не ответят, то в суд или в ФАС(лучше будет. если про ФАС напишете в этом же письме).
Так и не ответили, подписали ли Вы Акт или Ваш законный представитель?

Сообщение отредактировал с2н5он - 3.12.2009, 20:48


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 4.12.2009, 0:37
Сообщение #24





Гости






Цитата(с2н5он @ 3.12.2009, 20:46) *
Вот тут то Вы ошибаетесь. Как такового типового договора не существует, есть лишь определенные требования, что нужно обязательно включать в договор. ГП не может отказать потребителю в заключеннии договора, на то он и ГП. Ваши дальнейшие действия - пишите заказным с уведомлением с просьбой исключить штрафы, т.к. это не обосновано. Если ответят - покажите нам, если не ответят, то в суд или в ФАС(лучше будет. если про ФАС напишете в этом же письме).
Так и не ответили, подписали ли Вы Акт или Ваш законный представитель?


Акт подписан продавцом, ток замеряли в его присутствии.

Сегодня был у инспекторов, написавших акт.
Попросил обьяснить, как они получили 9кВт.
Мощность считали по Iср: P=Iср*380*(корень из трех)
Дальше самое интересное: Iср=(Ia+Ib)/2=(19+10)/2=14.5(округлили до 14)
На мой вопрос- где ток по третьей фазе ответили, что поскольку эта фаза не нагружена, то они считали среднее по двум фазам (оба инспектора заявляли это на полном серьезе!!!). Таким образом они получили 9кВт. На вопрос, почему не замерялось напряжение ответили, что у них нет сертифицированых и повереных вольтметров и напряжение считают 380 по стандартам. Сosf=const=1, так как у меня нет реактивной нагрузки.
Примерно через час споров они все таки согласились, что мощность 6.6кВт, по вопросу измерения напряжения- настаивают на своем - ток стандартный, значит 380В.

Насчет превышения нагрузки - возможно было, но в меньшем обьеме,( а ведь от этого напрямую зависит сумма штрафа), а насчет неравномерного распределения по фазам - несогласен, в техусловиях записано 5 кВт без разбивки по фазам и ограничениям по каждой фазе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.12.2009, 0:53
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



уже лучше, в Акте записны: тип (марка) клещей дата поверки? у инспекторов естьсвидетельство о регистрации лаборатории, которое дает право на провдение испытаний и измерений? как проводились измерения по распоряжению или по наряду? кто им проводил вводный, первичный инструктаж, ознакамливал со схемами ЭУ?
вообщем позадавайте такие вопросы, вероятнее ответы все будут нет, многозначительо и задумчиво спросите: а что на это скажет Ростехнадзор? лучшая оборона это нападение))


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 4.12.2009, 0:59
Сообщение #26





Гости






Клещи сертифицированы и поверены - запись об этом есть в акте. Но ими измерялась только сила тока. Я попросил у них документ, где описаны правила проведения проверок. Сказали, что такая инструкция у них есть, но показывать ее они не обязаны. А как проверить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.12.2009, 1:02
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ну тогда помимо мною сказанного, было написано, что должны были измерить и напряжение, вобщем отказывайтесь, требуйте то что здесь мы все писали, но в письменной форме обязательно


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 4.12.2009, 2:35
Сообщение #28





Гости






Продолжу, кому интересно.
Нашел в интернете характеристики клещей, которыми проводились замеры:

Наименование: АКИП-4022
Производитель: АКИП

Описание

Ваттметр-клещи токоизмерительные А-КИП 4022 имеет возможность применения в 1ф и 3ф сетях. Измерение переменного тока (TRMS)
Измерение постоянного и переменного напряжения (TRMS)
Измерение пик. (от 1мс), макс, мин, сред. значений
Измерение гармоник напр. (DC... 25) и гармоник тока(1...25)
Измерение частоты тока и напряжения, сопротивления до 2 кОм, прозвон цепи Диапазон измерений (разрешение) 0,01…99,99 (0,01); 100…1000 (0,1) кВт
Погрешность измерения ±(3,5% + 3 ед. счета)


Определение порядка чередования фаз и совпадения фаз в соединяемых фидерах (синфазности) 3ф сети
Измерение мощности и энергии(активной, реактивной, полной), коэф. мощности с учетом типа нагрузки
Режим индикации фазового напряжения (от 80 В), удержание показаний
Большой ЖК-дисплей с подсветкой, чехол-фиксатор щупов


То есть у проверяющих была возможность измерить и напряжение, и cosf, и даже мощность.
Есть повод для дальнейших разбирательств.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.12.2009, 11:56
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость @ 3.12.2009, 19:43) *
Дело в том, что проверку проводили в присутствии продавца. Когда я приехал в магазин, решил посчитать мощность по часовому замеру. Получилось 4.5кВтч. Из приборов, которые могли периодически включаться-выключаться - только бытовой холодильник , все остальное было включено постоянно. Разница между актом и моим замером - в 2 раза. Поэтому я и стал разбираться.

А чайком продавец ни разу в течение дня не побалуется? Возможно чайник и догоняет одну из фаз до 19А.

Цитата(Гость @ 4.12.2009, 1:37) *
.. а насчет неравномерного распределения по фазам - несогласен, в техусловиях записано 5 кВт без разбивки по фазам и ограничениям по каждой фазе.

В ГРЩ магазина думается неравномерность не должена превышать 15%, для групповых 30%. Для 5 кило это конечно семечки, но все же.. норма есть норма. Хотите иметь возможность по 5 кВт с фазы снимать? Ловко, однако автомат на вводе будет 25А. При этом возможно употребить до 15 кВт. Так и непонятно, для чего три фазы при 5 кВт. Есть трехфазная нагрузка?
Может имеет смысл получить до 15кВт (пока есть возможность) за 550р.?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 4.12.2009, 20:09
Сообщение #30





Гости






Цитата(Олега @ 4.12.2009, 11:56) *
А чайком продавец ни разу в течение дня не побалуется? Возможно чайник и догоняет одну из фаз до 19А.


В ГРЩ магазина думается неравномерность не должена превышать 15%, для групповых 30%. Для 5 кило это конечно семечки, но все же.. норма есть норма. Хотите иметь возможность по 5 кВт с фазы снимать? Ловко, однако автомат на вводе будет 25А. При этом возможно употребить до 15 кВт. Так и непонятно, для чего три фазы при 5 кВт. Есть трехфазная нагрузка?
Может имеет смысл получить до 15кВт (пока есть возможность) за 550р.?


Ну если так интересно - окунемся в историю.
В советские времена был большой мебельный магазин с потреблением 30кВт
Затем он много раз делился и в итоге получилось 5 отдельных магазинов. Общий учет остался в одном из магазинов. Все остальные магазины были неофициальными субабонентами и расплачивались с абонентом. В каждый магазин приходила одна фаза и соответственно при ремонте электропроводка делалась под одну фазу.2 года назад пришел новый собственник и болше не хотел заниматься перепродажей электроэнергии. Все 2 года мы занимались оформлением новых техусловий, проектами, согласованиями и т.д. В итоге у основного магазина осталось 30кВт, и эти 30кВт были разделены по субабонентам. Я получил 5 кВт и 3 фазы по проекту (на такой схеме настаивали электросети). И пришлось однофазную сеть приспосабливать к трем фазам(мне 3 фазы не нужны).Вот отсюда и неравномерность нагрузки.

Насчет чайника-понятно, что мощность увеличится на 2кВт, но во первых, чтобы включить чайник, мы выключаем половину освещения магазина(выбивает вводной автомат), а во вторых надо быть полным идиотом, чтобы включить чайник во время контрольных замеров(чайник и эл. щит в одном помещении).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 4.12.2009, 21:38
Сообщение #31





Гости






Цитата(Олега @ 4.12.2009, 11:56) *
Может имеет смысл получить до 15кВт (пока есть возможность) за 550р.?


15 кВт по 550 руб -это смешно. Магазин -юрлицо, а 550 руб - для физлиц. Во вторых - свободных мощностей у электросетей нет, в третьих - есть возможность получить мощность путем переуступки другим потребителем : Он отдает вам часть своей мощности. 1кВт стоит от 40 до 50 тыс руб, плюс к этому переоформление всех документов ( унас это заняло 2 года).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 4.12.2009, 21:41
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1509
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Класс! Энергосбыт фактически отменил закон сохранения энергии! Вот это интеллектуальная мощща!
А если бы в этот момент нагружена была бы только одна фаза (скажем, 19 А), то считали бы по той же формУле? И получили бы мощность 7,2 * 380 = 7,22 кВт?
Все это - или крайняя тупость персонала энергосбыта, или развод на бабло (как уже говорилось), или и то и другое.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 4.12.2009, 23:02
Сообщение #33





Гости






В тупости их не упрекнешь. Просто они пользуются неграмотностью потребителей и путем хитрых формул получают нужные им значения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_?_*
сообщение 4.12.2009, 23:03
Сообщение #34





Гости






Цитата(Гость @ 4.12.2009, 2:35) *
Погрешность измерения ±(3,5% + 3 ед. счета)

Инспектор КурдюкСбыта:
Погрешность измерения +1000 + 200 минус ноль
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.12.2009, 0:19
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость @ 4.12.2009, 21:38) *
550 руб - для физлиц.

Здесь Вы ошибаетесь. Первый абзац пункта 17 и для юр.лиц до 15 кВт.
И не по 550, а всего 550. icon_smile.gif

Цитата(Гость @ 4.12.2009, 21:38) *
свободных мощностей у электросетей нет

Это не Ваша проблема. Через полгода обязана быть (6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12.1..)

Сообщение отредактировал Олега - 5.12.2009, 0:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 5.12.2009, 1:20
Сообщение #36





Гости






Цитата(Олега @ 5.12.2009, 0:19) *
Здесь Вы ошибаетесь. Первый абзац пункта 17 и для юр.лиц до 15 кВт.
И не по 550, а всего 550. icon_smile.gif


Это не Ваша проблема. Через полгода обязана быть (6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12.1..)


Кажется вы правы. Не был в курсе последних изменений (апрель 2009).

Правильно я понимаю, что электросети не имеют права ссылаться на критерии отсутствия технической возможности технологического присоединения? Раньше в этом была главная проблема.

Тогда еще вопрос: срок подготовки техусловий по закону - 1месяц, реальный срок у нас - от 6 до12!!! месяцев. Отговорки самые разные. Как можно заставить электросети соблюдать сроки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.12.2009, 17:51
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



обращение в ФАс или суд, с извещением об этом сетевой организации


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.12.2009, 18:59
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



мучала мысль что то здесь не так, осенило терь...Вам точно дали пять КИЛОВАТТ? если да, то скажите этим босякам, что они меряли полную мощность (ток) клещами, а не активную, начнут ссылаться что у вас косинус по нормам такой то посылайте подальше - должны были тоже мерять!


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Станислав_
сообщение 5.12.2009, 19:55
Сообщение #39


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 5.12.2009
Пользователь №: 16458



Цитата(с2н5он @ 5.12.2009, 18:59) *
мучала мысль что то здесь не так, осенило терь...Вам точно дали пять КИЛОВАТТ? если да, то скажите этим босякам, что они меряли полную мощность (ток) клещами, а не активную, начнут ссылаться что у вас косинус по нормам такой то посылайте подальше - должны были тоже мерять!


Я уже дошел до этого. В бланке акта четко записано: измеренная мощность, кВт, отдельно по фазам. В понедельник пойду к начальнику и буду требовать замер активной мощности (прибор позволяет). Включим всё освещение, компьютеры, и пусть замеряют. Мне самому интересно, сколько получится.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 5.12.2009, 20:29
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6956
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Гость @ 4.12.2009, 0:37) *
Попросил обьяснить, как они получили 9кВт.
Мощность считали по Iср: P=Iср*380*(корень из трех)
Дальше самое интересное: Iср=(Ia+Ib)/2=(19+10)/2=14.5(округлили до 14)
На мой вопрос- где ток по третьей фазе ответили, что поскольку эта фаза не нагружена, то они считали среднее по двум фазам (оба инспектора заявляли это на полном серьезе!!!).

Тогда и мощность необходимо было считать по 2 фазам Р=U*Iср=U*(Ia+Ib)/2*=220*14*=3,2 кВт


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама