![]() ДФЗ-201 , Защита ВЛ 110 кВ. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() ДФЗ-201 , Защита ВЛ 110 кВ. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 ![]() |
Добрый вечер не подскажите, какая панель лучше по устройство и простате ДФЗ-201 или ПДЭ-2802? И что лучше из ВЧА АВЗК-80 или ПВЗ-90М. Вот недавно ознакомился с панелью ШЭ-2607 совместно с ВЧА ПВЗУ-Е она мне показалась очень сложной?
Конечно ДФЗ-201 и АВЗК-80 немного устарели, но что проще при наладке? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Как-то в вопросе "... смешались в кучу кони, люди" (С)
Вкратце. ДФЗ-201 - это релейная часть дифференциально-фазной защиты линии 110-220 кВ. Выполнена на электромеханических реле. ПДЭ-2802 - это релейная часть защиты линии с высокочастотной блокировкой. Выполнена на микроэлектронной базе (аналоговые и логические микросхемы.) Т.е по принципу действия - это разные защиты. ШЭ-2607 31 - "релейная" (логическая) часть защиты линии с ВЧ-блокировкой, ШЭ-2607 81 - "релейная" часть дифференциально-фазной защиты. Выполнены на базе микропроцессоров. Плюс к этому, в эти панели заложена еще куча функций управления выключателем, УРОВ и пр. В комплект всех этих защит входит (кроме всего прочего) и ВЧ-приемопередатчик (ВЧ-пост). Пост АВЗК - 80 - довольно старенький (80 г разработки) полностью полупроводниковый, в основном на дискретных элементах (транзисторах, диодах и пр.) Пост ПВЗ - 90 - довольно "новенький". Кое в чем принципиально отличается от "старшего брата" ПВЗУ-Е - сильно отличается от вышеуказанных. По аналогии - как телеки 3-го поколения от современных. По простоте наладки... Пожалуй, чем "моложе" аппаратура, тем проще (при условии, что все в ней исправно.) Последняя (микропроцессорная) аппаратура, в принципе, в наладке, как таковой, не нуждается. В ней необходимо выставить уставки, и сконфигурировать терминалы под нужные режимы и первичное оборудование. Но здесь свои нюансы. Это так, вкратце... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 ![]() |
ДФЗ-201 лучше, оно проще!
Да с теликами я знаком я же Радист 11 значит немного разбираюсь в радиоэлектронике, хотя образования по этой части нету. ВЧА ПВЗУ-Е согласен что навороченный, но тоже не вечный, срок службы у любой аппаратуры ограничен, больше всего меня волнует ситуации года элементы в нём выходят из строя, в тяжёлой экономической обстановки, когда людей наладчиков нельзя вызвать. С постами ШЭ-2607 81 и ШЭ-2607 31 я знаком. Я сейчас изучаю панель ЭПЗ-1636, хотя старенькая, но у нас везде пока такие стоят. Меня интересует на этой панели блоки КРБ и КРС. Приходиться брать книжку, чтоб разобраться в этом на месте возле панели. Сообщение отредактировал Радист 11 - 2.12.2009, 21:34 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
ДФЗ-201 лучше, оно проще! Да с теликами я знаком я же Радист 11 значит немного разбираюсь в радиоэлектронике, хотя образования по этой части нету. ВЧА ПВЗУ-Е согласен что навороченный, но тоже не вечный, срок службы у любой аппаратуры ограничен, больше всего меня волнует ситуации года элементы в нём выходят из строя, в тяжёлой экономической обстановки, когда людей наладчиков нельзя вызвать. С постами ШЭ-2607 81 и ШЭ-2607 31 я знаком. Я сейчас изучаю панель ЭПЗ-1636, хотя старенькая, но у нас везде пока такие стоят. Меня интересует на этой панели блоки КРБ и КРС. Приходиться брать книжку, чтоб разобраться в этом на месте возле панели. ВЫ не в той конфе задаете вопросы по этой тематике. Вам сюда:http://www.rza.communityhost.ru/ Про "посты" ШЭ-2607 81 и ШЭ-2607 31 первый раз слышу. ВЧ посты там монтируют но они называются иначе. По ЭПЗ-1636 есть инструкция по наладке и эксплуатации. Разбираться только по книжке недостаточно- ее надо наладить от и до. Сообщение отредактировал Uran - 3.12.2009, 21:09 |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2025, 1:27 |
|
![]() |