Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

ДФЗ-201 , Защита ВЛ 110 кВ.

Радист 11
сообщение 27.11.2009, 20:22
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 222
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 14304



Добрый вечер не подскажите, какая панель лучше по устройство и простате ДФЗ-201 или ПДЭ-2802? И что лучше из ВЧА АВЗК-80 или ПВЗ-90М. Вот недавно ознакомился с панелью ШЭ-2607 совместно с ВЧА ПВЗУ-Е она мне показалась очень сложной?
Конечно ДФЗ-201 и АВЗК-80 немного устарели, но что проще при наладке?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 29.11.2009, 20:27
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1554
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Как-то в вопросе "... смешались в кучу кони, люди" (С)
Вкратце.
ДФЗ-201 - это релейная часть дифференциально-фазной защиты линии 110-220 кВ. Выполнена на электромеханических реле.
ПДЭ-2802 - это релейная часть защиты линии с высокочастотной блокировкой. Выполнена на микроэлектронной базе (аналоговые и логические микросхемы.)
Т.е по принципу действия - это разные защиты.
ШЭ-2607 31 - "релейная" (логическая) часть защиты линии с ВЧ-блокировкой, ШЭ-2607 81 - "релейная" часть дифференциально-фазной защиты. Выполнены на базе микропроцессоров. Плюс к этому, в эти панели заложена еще куча функций управления выключателем, УРОВ и пр.
В комплект всех этих защит входит (кроме всего прочего) и ВЧ-приемопередатчик (ВЧ-пост).
Пост АВЗК - 80 - довольно старенький (80 г разработки) полностью полупроводниковый, в основном на дискретных элементах (транзисторах, диодах и пр.)
Пост ПВЗ - 90 - довольно "новенький". Кое в чем принципиально отличается от "старшего брата"
ПВЗУ-Е - сильно отличается от вышеуказанных. По аналогии - как телеки 3-го поколения от современных.
По простоте наладки... Пожалуй, чем "моложе" аппаратура, тем проще (при условии, что все в ней исправно.) Последняя (микропроцессорная) аппаратура, в принципе, в наладке, как таковой, не нуждается. В ней необходимо выставить уставки, и сконфигурировать терминалы под нужные режимы и первичное оборудование. Но здесь свои нюансы.
Это так, вкратце...



--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Радист 11
сообщение 2.12.2009, 21:17
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 222
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 14304



ДФЗ-201 лучше, оно проще!
Да с теликами я знаком я же Радист 11 значит немного разбираюсь в радиоэлектронике, хотя образования по этой части нету.
ВЧА ПВЗУ-Е согласен что навороченный, но тоже не вечный, срок службы у любой аппаратуры ограничен, больше всего меня волнует ситуации года элементы в нём выходят из строя, в тяжёлой экономической обстановки, когда людей наладчиков нельзя вызвать.
С постами ШЭ-2607 81 и ШЭ-2607 31 я знаком.
Я сейчас изучаю панель ЭПЗ-1636, хотя старенькая, но у нас везде пока такие стоят. Меня интересует на этой панели блоки КРБ и КРС.
Приходиться брать книжку, чтоб разобраться в этом на месте возле панели.


Сообщение отредактировал Радист 11 - 2.12.2009, 21:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 3.12.2009, 21:01
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



QUOTE (Радист 11 @ 2.12.2009, 22:17) *
ДФЗ-201 лучше, оно проще!
Да с теликами я знаком я же Радист 11 значит немного разбираюсь в радиоэлектронике, хотя образования по этой части нету.
ВЧА ПВЗУ-Е согласен что навороченный, но тоже не вечный, срок службы у любой аппаратуры ограничен, больше всего меня волнует ситуации года элементы в нём выходят из строя, в тяжёлой экономической обстановки, когда людей наладчиков нельзя вызвать.
С постами ШЭ-2607 81 и ШЭ-2607 31 я знаком.
Я сейчас изучаю панель ЭПЗ-1636, хотя старенькая, но у нас везде пока такие стоят. Меня интересует на этой панели блоки КРБ и КРС.
Приходиться брать книжку, чтоб разобраться в этом на месте возле панели.


ВЫ не в той конфе задаете вопросы по этой тематике. Вам сюда:http://www.rza.communityhost.ru/
Про "посты" ШЭ-2607 81 и ШЭ-2607 31 первый раз слышу. ВЧ посты там монтируют но они называются иначе.
По ЭПЗ-1636 есть инструкция по наладке и эксплуатации.
Разбираться только по книжке недостаточно- ее надо наладить от и до.

Сообщение отредактировал Uran - 3.12.2009, 21:09
Вернуться в начало страницы