Уважаемые , коллеги. Хелп ми
Устанавливаем ячейку
(есть сам шкаф, хотим собрать сами т.к. заказчик в кризисе..) а бумаг нет никаких (весь тырнет перекопал -нету). Помогите если
есть чем . Интересуют схемы вторичных цепей учета 10 кВ, защит МТЗ, ТО, "Земляной" / Ячейка для
защиты линии и транса 1000 кВА, на реле РТМ, РТВ, РТ-40/0,2. Сами уставки и токи КЗ я рассчитал, но вот существует несколько способов подключения ТТ и исполнения защит ( кол-во реле), какой привод использовать для ВВ (BB/TEL , ВМП или др.)


--------------------
Если нет УВНа - не пользуйтесь языком..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prude
сообщение 2.12.2009, 21:53
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



почтовый ящик, или гугл проект ктп


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Антон Пудов
сообщение 3.12.2009, 9:41
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 2.12.2009
Пользователь №: 16422



antonmark2@mail.ru


--------------------
Если нет УВНа - не пользуйтесь языком..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 3.12.2009, 16:43
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2064
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Как я понял, Вы не из электросетей, а крупный потребитель с ТУ на установку ячейки.
Понял, что хотите сами собрать РЗА с ВВ в пустой ячейке КРУН.
Сразу скажу, что новые устройства РЗА жутко дорогие, можно сказать, до опупения.
Для Вас лучший вариант найти связи с местными электросетями, со службой РЗА.
Наверняка там проводилась реконструкция ячеек КРУН (сейчас много где снимают масляные выкл и ставят вакуумные). За весьма смешную цену можно, думаю (разумеется, не через бухгалтерию) приобрести б/у масляник с комплектом РЗА и документацией, возможно, в свободное от работы время вам его и смонтируют.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей ЭМП
сообщение 4.12.2009, 17:26
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 21.8.2009
Из: Новосибирск
Пользователь №: 15339



Выключатель? блок защиты (электромех., МП)? назначение (линия, отх. на тр-р)?

Сообщение отредактировал Алексей ЭМП - 4.12.2009, 17:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 4.12.2009, 18:34
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Цитата(Антон Пудов @ 2.12.2009, 9:47) *
Уважаемые , коллеги. Хелп ми
Устанавливаем ячейку
(есть сам шкаф, хотим собрать сами т.к. заказчик в кризисе..) а бумаг нет никаких ...

Давайте начнем с начала. Это - ячейка отходящего фидера, ввод трансформатора или что-то иное? "Защиты линии и транса" - понятие немного растяжимое. Это - дополнительная ячейка на существующей подстанции или некий отдельно стоящий объект? Разговоры о релейной защите можно вести только при полной информации о первичном оборудовании.
Для начала почитайте ПУЭ и определитесь с нужным Вам набором защит. И только после этого можно говорить о конкретных схемах.

Сообщение отредактировал doro - 4.12.2009, 18:35