Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

проблема с однофазным счетчиком

putincev
сообщение 26.11.2009, 22:27
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 12.11.2009
Пользователь №: 16198



всем здрасте. тут такое дело необходимо установить счетчик электрической энергии ,однофазный,несколько тарифный,подключаемый через трансформатор тока т.к. оч большая мошность и на вводе стоит автомат на 125 А, ПОДСКАЖИТЕ МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ с такими счетчиками,желательно марку и ссылки описания
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tacker
сообщение 26.11.2009, 23:01
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Регистрация: 8.3.2006
Пользователь №: 5013



http://www.electromonter.info/library/electric_meter.html
Счетчик, как я понимаю, может быть любым. Главное правильно подобрать коэффициент трансформаци у трансформатора тока. И еще, трансформатор тока не должен стоять под нагрузкой и с отключенным счетчиком. Если счетчик отключается, то контакты И1 и И2 нужно закорачивать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KiriLexus
сообщение 27.11.2009, 12:14
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 10.11.2009
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16161



Посмотрите, по идее, в вашем случае подходит счетчик NIK
http://www.nik.net.ua/content/view/ru/id,52/
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 27.11.2009, 12:41
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(KiriLexus @ 27.11.2009, 12:14) *
Посмотрите, по идее, в вашем случае подходит счетчик NIK
По какой "идее"?...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KiriLexus
сообщение 27.11.2009, 13:07
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 10.11.2009
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16161



Цитата(savelij @ 27.11.2009, 11:41) *
По какой "идее"?...


По идее "трансформаторного подключения однофазного многотарифного счетчика"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2025, 15:35
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены