![]() Защита от поражения током , Отгорел ноль на вводе или на подстанции |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Защита от поражения током , Отгорел ноль на вводе или на подстанции |
Гость_гость. олег._* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Вы знаете, что в старых домах проводка выполнена по системе TN-S. Подключение новых приборов электрики производят по трех проводной системе, причем землянной провод подсоединяют на щит в коридоре. На нем же находится и рабочий ноль. Если ноль, по закону подлости, отгорит на вводе или подстанции, что мы получаем в результате. По моему опасный потенциал на защитном проводнике.Может я не прав.Докажите обратное.И как этого избежать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 ![]() |
Защита от поражения - УЗО. От двух фаз в розетке не спасет, но зато не прибьет никого.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Может поставить реле контроля напряжения?
-------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17908 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Прибьет. Даже очень. Проследите путь тока утечки при прикосновении к корпусу оборудования. Вы, что же думаете, УЗО в системе ТN-С не обеспечит отключение от сети при появлении необходимого для срабатывания тока утечки? А попробуйте сами проследить путь тока утечки при прикосновении к корпусу оборудования. Вот УЗО бывают разного исполнения и некоторые виды УЗО попросту будут неработоспособны в данном случае. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17908 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А попробуйте сами проследить путь тока утечки при прикосновении к корпусу оборудования. Интересный вариант - предложенное мной мне же и предлагается. ![]() Давайте пройдемся вместе: L-проводник - L-полюс УЗО - нагрузка - N-полюс УЗО - N-проводник - РЕ-проводник - корпус - человек - земля. Ток через оба полюса УЗО один и тот же. Что обеспечит отключение ? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Ток через оба полюса УЗО один и тот же. Но и не прибьёт... Ток через человека будет обратно пропорционален соотношению сопротивлений человека и повторного заземления на вводе.Если верно понял Вашу схемку... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17908 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Но и не прибьёт... Хотел бы узнать, почему. Вот постарался отрисовал: осуп - громковато. просто некая металлосвязь с трубами, арматурой. Такая связь с щитками может отсутствовать (или пластик, II класс) Расч.сопр.тельца - 1000 ом, нагрузки - можно пренебречь, лампочки в холодном состоянии достаточно.. практически держим в руке фазу. Сообщение отредактировал Олега - 18.11.2009, 13:02 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Человечек классный получился...
![]() Цитата Если ноль, по закону подлости, отгорит на вводе или подстанции, Я рассматриваю эту фразу про ноль ... Попробую нарисовать, позже...Ещё раз вдумчиво ![]() ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17908 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. если отгорит ноль от ТП до ВРУ (что я и рассматривал), то надежда остаётся... Как уж карта ляжет (с перекосом). И с сопротивлением растекания возможно, но не сильно. Основное сопротивление - человечек. Для пом. без повышенной оп-ти достаточно получить на "погорельце" 50В, при этом ток без малого 50мА. Это я при переходе на тему с УЗО переехал мозгами поближе к квартире ![]() |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость ОЛЕГ_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Человечек классный получился... ![]() Я рассматриваю эту фразу про ноль ... Попробую нарисовать, позже... Ещё раз вдумчиво ![]() ![]() Но проблема остается. Нужен ли защитный проводник в такой системе? Может обойтись без него. Поставить УЗО и Реле качества напряжения. Но ПУЭ рекомендует заземление. Как быть. Людей жалко. Делаем мину замедленного действия. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
ПУЭ не рекомендует, а предписывает, но не для рассматриваемых Вами установок, а для реконструируемых и вновь вводимых, если речь о последнем издании. Поэтому довольствоваться придётся установкой УЗО. Но предусмотреть защитный проводник не мешает, а при реконструкции системы питания дома останется только подключить его к шине РЕ.
Есть отдельные случаи, когда возможно использование нулевого магистрального проводника в качестве PEN. И эти случаи рассматривались в разделе "Заземление, зануление" -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17908 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_олег_*_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
ПУЭ не рекомендует, а предписывает, но не для рассматриваемых Вами установок, а для реконструируемых и вновь вводимых, если речь о последнем издании. Поэтому довольствоваться придётся установкой УЗО. Но предусмотреть защитный проводник не мешает, а при реконструкции системы питания дома останется только подключить его к шине РЕ. Есть отдельные случаи, когда возможно использование нулевого магистрального проводника в качестве PEN. И эти случаи рассматривались в разделе "Заземление, зануление" Согласен.НО если я делаю ремот в ГОРОДСКОЙ квартире, а не в частном доме, то должен вести трех-проводную систему и подсоединять РЕN на рабочий ноль.А ноль в межэтажном щитке и при старой проводке в щитке защитное заземление не предусмотренно.А если рабочий ноль отгорит на вводе в подъезд, то на нулевой шине " соберутся" все три фазы. И на PEN ,будет потенциал.Узо уже не поможет. А переводить все питание на новый стандарт- где деньги у ЖЭКа. Нелучше ли не заземлять в старых домах электроприборы, а поставить УЗО и реле качества напряжения? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Как то витиевато выражаете мысль...
![]() Но в результате пришли к верному заключению, несколько ранее озвученному в нормативке... ![]() Цитата А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу(соединении с «землей»). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние. Ну и ещё добавить реле напряжения, как Вы и планировали. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_?_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_1_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
В системе TN-C при отгорании нуля ваше оборудование и оборудование соседей получается включенным последовательно между двух фаз и очень быстро сгорает ( особенно электроника). Тут спасет реле контроля напряжения.
|
![]() |
|
Гость_ВВ_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
Странно. Столько раз подобная тема обсуждалась и на данном форуме и на любых похожих, а все по-прежнему, и, даже VIP говорит ерунду. В старом доме, с двухпроводной системой НЕ СЛЕДУЕТ проводить 3-й провод. И ПУЭ7 на такую проводку не распространяется, разве, что, за исключением приведенной фразы:
1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу(соединении с «землей»). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние. Что же касается рассматривания путей тока, все правильно: если в новых, 3-х проводных сетях возникнет утечка, то УЗО отключит этот участок мгновенно и никого током не ударит. В 2-х проводных сетях УЗО не может отключиться до тех пор, пока не будет создан путь утечки. Такой путь возникнет, когда кто-то возьмется за корпус, находящийся под напряжением. Разумеется, этот «кто-то» получит удар током. Но УЗО ограничит время нахождения под током временем своего отключения, которое весьма мало. Попытки же соорудить заземление в отдельно взятой квартире многоквартирного дома чреваты большими проблемами, поэтому не приветствуются. Какими? Облом в сотый раз повторять. Самое простое то, что, скажем, при обрыве N в стояке, такая «земля» вынуждено возьмет на себя его функцию, но, т.к. ток почти наверняка будет большим (каким – просчитать не возможно, слишком много «если»), возможен пожар. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |