Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Рт 85 , Отключение по МТЗ и МТО

prude
сообщение 16.11.2009, 18:52
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



Здравствуйте, нуждаюсь в совете, как поступить вот схема токовых цепей
Прикрепленное изображение


реле тока РТ-85 уставка срабатывания на этом реле 4А возврат 3,4А. Ток отсечки на РТ 12А. YA находиться в ячейке для надежного отключения ячейки на YA должен быть ток 3 А
С толкнулся с проблемой, что не получается обеспечить надежное отключение, что при отсечке что при срабатывании. Из схемы токовых цепей видно что при срабатывании РТ происходит дребезг контактов и тока не хватает для YA (а иногда хватает). Как поступить?
Если что то плохо объяснил спрашиваете.

Сообщение отредактировал prude - 16.11.2009, 19:07


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 16.11.2009, 19:56
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1554
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Я так понимаю, что проблема возникает при проверке схемы от постороннего источника? Если да, то вопрос: чем проверяете?


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prude
сообщение 16.11.2009, 20:27
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



вторичным током прибор нептун 2
Катушку на вакуумнике пробовал уменьшал ток срабатывания уже нет возможности меньше сделать чисто механически силы пружины не хватит вытолкнуть солинойд, ток 3А это предел меньше не сделать.

Сообщение отредактировал prude - 16.11.2009, 20:37
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 16.11.2009, 21:04
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1554
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(prude @ 16.11.2009, 19:27) *
вторичным током прибор нептун 2

Понятно.
Все дело в том, что при срабатывании реле происходит дешунтирование катушки отключения выключателя. При этом резко возрастает нагрузка в токовой цепи стенда: к обмотке реле РТ-85 последовательно подключается электромагнит отключения. Чтобы ток в цепи остался прежним, необходимо повышать напряжение на токовом выходе. Микроконтроллер стенда пытается это сделать, но не всегда успевает (поэтому отключение иногда происходит, а иногда нет.)
Процесс: РТ-85 срабатывает - нагрузка увеличивается - напряжение не успевает увеличится - ток становиться меньше - реле РТ-85 отпадает - нагрузка уменьшается (YA-1 снова шунтируется) - ток увеличивается - реле РТ-85 снова срабатывает.
Вот и получается такой дребезг...
Для проверки цепи отключения подайте току побольше, и все получится.
Реально, если ТТ расчитаны правильно (по мощности), и контакты отрегулированы ("мостящие", т.е. без разрыва цепи), то все отключится нормально.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 6:54
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены