Здравствуйте, нуждаюсь в совете, как поступить вот схема токовых цепей
реле тока РТ-85 уставка срабатывания на этом реле 4А возврат 3,4А. Ток отсечки на РТ 12А. YA находиться в ячейке для надежного отключения ячейки на YA должен быть ток 3 А С толкнулся с проблемой, что не получается обеспечить надежное отключение, что при отсечке что при срабатывании. Из схемы токовых цепей видно что при срабатывании РТ происходит дребезг контактов и тока не хватает для YA (а иногда хватает). Как поступить? Если что то плохо объяснил спрашиваете. Сообщение отредактировал prude - 16.11.2009, 19:07 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Я так понимаю, что проблема возникает при проверке схемы от постороннего источника? Если да, то вопрос: чем проверяете?
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
вторичным током прибор нептун 2
Катушку на вакуумнике пробовал уменьшал ток срабатывания уже нет возможности меньше сделать чисто механически силы пружины не хватит вытолкнуть солинойд, ток 3А это предел меньше не сделать. Сообщение отредактировал prude - 16.11.2009, 20:37 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
вторичным током прибор нептун 2 Понятно. Все дело в том, что при срабатывании реле происходит дешунтирование катушки отключения выключателя. При этом резко возрастает нагрузка в токовой цепи стенда: к обмотке реле РТ-85 последовательно подключается электромагнит отключения. Чтобы ток в цепи остался прежним, необходимо повышать напряжение на токовом выходе. Микроконтроллер стенда пытается это сделать, но не всегда успевает (поэтому отключение иногда происходит, а иногда нет.) Процесс: РТ-85 срабатывает - нагрузка увеличивается - напряжение не успевает увеличится - ток становиться меньше - реле РТ-85 отпадает - нагрузка уменьшается (YA-1 снова шунтируется) - ток увеличивается - реле РТ-85 снова срабатывает. Вот и получается такой дребезг... Для проверки цепи отключения подайте току побольше, и все получится. Реально, если ТТ расчитаны правильно (по мощности), и контакты отрегулированы ("мостящие", т.е. без разрыва цепи), то все отключится нормально. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.