В общем такая ситуация: наш отдел занялся борьбой за качество напряжения в наших же сетях и сталкнулись с такой проблемой: потребитель проживающий в частном доме жалуется на скачки напряжения. дом запитан от ТП воздушной линией, растояние до него около 600м, провод 35мм", ток в фазах на данной линии около 70-80А. когда мерили у него дома напряжение на глазах гуляет вольт на шесть. Линию проверяли верховым осмотром, протягивали контакты, выравнивали нагрузку т.к. был перекос примерно в 20 Ампер, замер фазы-нуль на опоре потребителя показал 1,4 Ома. а теперь, как говориться уважаемые знатоки, вопрос: почему в данной линии, в ТП при перекосе фаз по току в 10-20Ампер, возникает перекос напряжения. в малонагруженых фазах напряжение становится больше-вольт на десять а в нагруженных снижается соответственно? замер фаза-нуль в ТП показал 0,1 Ом. транс загружен на 30-40%. А вот к примеру другое ТП, у которого правда отходящие линии КЛ, а не ВЛ. так здесь при перекосе в фазах на 50А и более, перекос по напряжению соствляет всего порядка 3-4Вольт
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23143 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. для начала Ваш отдел пробовал просчитать потери напряжения на линии?
2. на глазок для 35 провода указанная нагрузка великовата 3. у потебителя от изоляторов до счетчика какой провод (кабель) идет? 4. гуляние в 6 В. допустимо - по ГОСТ это плюс минус 5 процентов, т.е.22 В. 5. замер напряжения чем производились? цэшкой? 6. а причем здесь петля фаза-нуль? вы хотите по ней оценить качество контактных соединений? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 5.11.2009 Пользователь №: 16086 ![]() |
Сопротивление провода АС-35 = 0,78 Ом/км умножаем на длину линии 0,6 км получаем 0,468 Ом Умножаем на ток 70 А Получаем 32,76 В. Вот и гуляет напряжение в зависимости от нагрузки и какая фаза больше нагруженна. Так, что удивительно, что всего на 6 гуляет. Может и больше.
Нагрузка будет более не семетричная, как оно загуляет ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
...почему в данной линии, в ТП при перекосе фаз по току в 10-20Ампер, возникает перекос напряжения. в малонагруженых фазах напряжение становится больше-вольт на десять а в нагруженных снижается соответственно?... Во-первых, в более нагруженных фазах потери напряжения больше, поэтому напряжение у потребителя на этой фазе меньше. Во-вторых, свой вклад в снижение напряжение в более загруженных фазах вносит вектор падения напряжения в нуле. Т.к. его угол близок к углу загруженной фазы (очень приближенное рассуждение), то разность напряжений загруженной фазы и нуля меньше, чем разность незагруженной фазы и нуля. Что-то похожее изображено здесь на рис. 2. А вот к примеру другое ТП, у которого правда отходящие линии КЛ, а не ВЛ. так здесь при перекосе в фазах на 50А и более, перекос по напряжению соствляет всего порядка 3-4Вольт Вопрос задан некорректно, я считаю. Или измерения сделаны неверно. Элементарно, при длине линии в 600м разность потерь напряжения в фазах превысит 3-4 В раз в 8-10. ![]() Сообщение отредактировал DoctorGauss - 13.11.2009, 7:49 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 ![]() |
Для линии такой протяжённости и такой нагрузки сечение провода слишком мало. Потери огромны, да и аппараты защиты могут вовремя не почувствовать КЗ в конце линии. К сожалению этим "заболеванием" страдают всё наши электросети. При увеличении длины линии на 0,4 кВ более 400 метров, сечение провода резко увеличивается, причём нелинейно, в зависимости от нагрузки.
-------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
а причем здесь петля фаза-нуль? вы хотите по ней оценить качество контактных соединений? Именно для этих целей и проводится данный замер. Ещё по нему примерно можно оценить состояние заземляющего устройства, например на ТП. Насчёт падения напряжения. И при меньших длинах питающих линий (кабельных и воздушных) мы наблюдали такие явления. А на ВЛ в дачных посёлках даже не говори. Повторных заземлений как правило нет, трансформатор на СП маломощный стоит, линии длинные, провода худенькие. Вот ноль и уходит со своего нейтрального положения, которое в центре звезды должно быть. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
при такоой длинне и нагрузке надо 70квадратов провод, а ноль 95.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |