![]() Расчет токов кз для 1ф электроприемников |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Расчет токов кз для 1ф электроприемников |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 9.9.2009 Пользователь №: 15502 ![]() |
Считаю токи кз в сети до 1000В по госту 28249-93, используя сопротивления прямой и нулевой последовательности
Заинтересовало меня следующее: Каким образом осуществляется расчет тока однофазного к.з. для однофазных электроприемников, в квартирах например? В чем будет отличие от расчета тока однофазного к.з. для трехфазных электропиемников и будет ли она вообще? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Каким образом осуществляется расчет тока однофазного к.з. для однофазных электроприемников, в квартирах например? В чем будет отличие от расчета тока однофазного к.з. для трехфазных электропиемников и будет ли она вообще? Методика расчета универсальная, т.е. одинаковая для однофазных и трехфазных ЭП. Вся загвоздка в том, чтобы найти справочные данные по сопротивлениям линий симметричным составляющим тока ОКЗ. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 11.11.2009, 12:49 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 16.4.2008 Пользователь №: 10962 ![]() |
доктор, это ваша прога Аврал?
нет желания расширить? Сообщение отредактировал НАТА ША - 11.11.2009, 13:08 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
-------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 16.4.2008 Пользователь №: 10962 ![]() |
доктор, очень хочется считать токи кз групповых линий не в ручную.
программой можно считать распределительные сети, не более. я не ошибаюсь? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
доктор, очень хочется считать токи кз групповых линий не в ручную. программой можно считать распределительные сети, не более. я не ошибаюсь? Ошибаетесь. Групповые тоже можно считать. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 9.9.2009 Пользователь №: 15502 ![]() |
Методика расчета универсальная, т.е. одинаковая для однофазных и трехфазных ЭП. Вся загвоздка в том, чтобы найти справочные данные по сопротивлениям линий симметричным составляющим тока ОКЗ. спасибо, а я то неуверен был сопротивления прямой последовательности есть тут http://www.proektant.by/forum/index.php?ac...6.0;attach=4770 ещё есть в справочнике Барыбина а для нулевой я их домножаю на коэффициенты и тут тоже есть: http://www.news.elteh.ru/arh/2005/34/15.php http://www.online-electric.ru/dbase.php думаю что ничего нового для себя в этих ссылках вы не увидите |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 16.4.2008 Пользователь №: 10962 ![]() |
доктор, линии1,2,3,4 - это распределительные сети?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
-------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 16.4.2008 Пользователь №: 10962 ![]() |
доктор,простите за назойливость,если отходящяя линия одного сечения, групповая линия другого, то как отразить в проге?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
доктор,простите за назойливость,если отходящяя линия одного сечения, групповая линия другого, то как отразить в проге? Вот и вводите: линия 1 - одно сечение, линия 2 - другой сечение. Номер линии не важен, хоть линия 6. Все равно все сопротивления суммируются. Может быть стоит прочитать инструкцию к программе? Там есть пример расчета. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 11.11.2009, 13:58 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 16.4.2008 Пользователь №: 10962 ![]() |
спасибо,доктор.
второй век живу, век учусь. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Пожалуйста.
-------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 9.9.2009 Пользователь №: 15502 ![]() |
А подскажите, если у меня режим работы при питании от двух трансформаторов, то активное и индуктивное сопротивления от них - беру поделив пополам?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
А подскажите, если у меня режим работы при питании от двух трансформаторов, то активное и индуктивное сопротивления от них - беру поделив пополам? Да, надо делить пополам (тр-ры одинаковые). Другой вопрос, надо ли проводить такой расчет? Ведь считаем минимальный ток ОКЗ, а значит, надо учесть возможность ОКЗ при питании от одного тр-ра. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 11.11.2009, 18:18 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 9.9.2009 Пользователь №: 15502 ![]() |
Да, надо делить пополам (тр-ры одинаковые). Другой вопрос, надо ли проводить такой расчет? Ведь считаем минимальный ток ОКЗ, а значит, надо учесть возможность ОКЗ при питании от одного тр-ра. Так минимальный мы ж считаем чтоб уставки выставить. А ещё ведь есть расчет металлического 3фого тока к.з. по которому проверяют соответствие автоматических выключателей коммутационной способности, динамической и термической стойкостям. Правда для последнего совсем нет никаких данных, сравнивать не с чем. И для 3ф к.з. как раз надо, чтобы сопротивление было минимально Спасибо за ответ! У меня ещё вопрос назрел - как для однофазных автоматических выключателей провести проверку на коммутационную способность, динамическую и термическую стойкость? Сообщение отредактировал Kosares - 11.11.2009, 21:00 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 13.3.2008 Пользователь №: 10696 ![]() |
Вы считаете, что для однополюсного автомата распространенной модульной серии (Iоткл=4,5...6 кА) проверка коммутационной способности актуальна?
Для силовых автоматов проверка требуется, но эти автоматы трехполюсные, ток КЗ рассчитывается трехфазный, соответственно, и не этой пргораммой. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 9.9.2009 Пользователь №: 15502 ![]() |
Вы считаете, что для однополюсного автомата распространенной модульной серии (Iоткл=4,5...6 кА) проверка коммутационной способности актуальна? Для силовых автоматов проверка требуется, но эти автоматы трехполюсные, ток КЗ рассчитывается трехфазный, соответственно, и не этой пргораммой. да не то что бы актуальна, больше для себя хочется узнать! А в принципе для однополюсных такую проверку требуют? То что не этой программой это ясно, я вообще в ручную считаю |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 21.9.2006 Из: Харьков Пользователь №: 6876 ![]() |
Ой, посмотрите ПУЭ...там вроде есть что для групповых сетей нинада проверять на КЗ...на может я и ошибаюсь..
-------------------- Пишите
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 13.3.2008 Пользователь №: 10696 ![]() |
Если Вы работатет по ПУЭ 6 издания, то при определенных условиях можно не считать, а если по 7 изданию - то однозначно считать надо!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |