Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Расчет токов кз для 1ф электроприемников

Kosares
сообщение 11.11.2009, 11:58
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 9.9.2009
Пользователь №: 15502



Считаю токи кз в сети до 1000В по госту 28249-93, используя сопротивления прямой и нулевой последовательности

Заинтересовало меня следующее:
Каким образом осуществляется расчет тока однофазного к.з. для однофазных электроприемников, в квартирах например? В чем будет отличие от расчета тока однофазного к.з. для трехфазных электропиемников и будет ли она вообще?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 11.11.2009, 12:48
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Kosares @ 11.11.2009, 14:58) *
Каким образом осуществляется расчет тока однофазного к.з. для однофазных электроприемников, в квартирах например? В чем будет отличие от расчета тока однофазного к.з. для трехфазных электропиемников и будет ли она вообще?

Методика расчета универсальная, т.е. одинаковая для однофазных и трехфазных ЭП. Вся загвоздка в том, чтобы найти справочные данные по сопротивлениям линий симметричным составляющим тока ОКЗ.

Сообщение отредактировал DoctorGauss - 11.11.2009, 12:49


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НАТА ША
сообщение 11.11.2009, 13:06
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 123
Регистрация: 16.4.2008
Пользователь №: 10962



доктор, это ваша прога Аврал?
нет желания расширить?

Сообщение отредактировал НАТА ША - 11.11.2009, 13:08
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 11.11.2009, 13:07
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(НАТА ША @ 11.11.2009, 16:06) *
доктор, это ваша прога Аврал?

Угум-с


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НАТА ША
сообщение 11.11.2009, 13:14
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 123
Регистрация: 16.4.2008
Пользователь №: 10962



доктор, очень хочется считать токи кз групповых линий не в ручную.
программой можно считать распределительные сети, не более. я не ошибаюсь?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 11.11.2009, 13:16
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(НАТА ША @ 11.11.2009, 16:14) *
доктор, очень хочется считать токи кз групповых линий не в ручную.
программой можно считать распределительные сети, не более. я не ошибаюсь?

Ошибаетесь. Групповые тоже можно считать.


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kosares
сообщение 11.11.2009, 13:22
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 9.9.2009
Пользователь №: 15502



Цитата(DoctorGauss @ 11.11.2009, 12:48) *
Методика расчета универсальная, т.е. одинаковая для однофазных и трехфазных ЭП. Вся загвоздка в том, чтобы найти справочные данные по сопротивлениям линий симметричным составляющим тока ОКЗ.


спасибо, а я то неуверен был

сопротивления прямой последовательности есть тут
http://www.proektant.by/forum/index.php?ac...6.0;attach=4770
ещё есть в справочнике Барыбина
а для нулевой я их домножаю на коэффициенты

и тут тоже есть:
http://www.news.elteh.ru/arh/2005/34/15.php
http://www.online-electric.ru/dbase.php

думаю что ничего нового для себя в этих ссылках вы не увидите
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НАТА ША
сообщение 11.11.2009, 13:30
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 123
Регистрация: 16.4.2008
Пользователь №: 10962



доктор, линии1,2,3,4 - это распределительные сети?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 11.11.2009, 13:31
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(НАТА ША @ 11.11.2009, 16:30) *
доктор, линии1,2,3,4 - это распределительные сети?

любые.


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НАТА ША
сообщение 11.11.2009, 13:53
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 123
Регистрация: 16.4.2008
Пользователь №: 10962



доктор,простите за назойливость,если отходящяя линия одного сечения, групповая линия другого, то как отразить в проге?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 11.11.2009, 13:57
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(НАТА ША @ 11.11.2009, 16:53) *
доктор,простите за назойливость,если отходящяя линия одного сечения, групповая линия другого, то как отразить в проге?

Вот и вводите: линия 1 - одно сечение, линия 2 - другой сечение. Номер линии не важен, хоть линия 6. Все равно все сопротивления суммируются.
Может быть стоит прочитать инструкцию к программе? Там есть пример расчета.

Сообщение отредактировал DoctorGauss - 11.11.2009, 13:58


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НАТА ША
сообщение 11.11.2009, 14:07
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 123
Регистрация: 16.4.2008
Пользователь №: 10962



спасибо,доктор.
второй век живу, век учусь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 11.11.2009, 14:09
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Пожалуйста.


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kosares
сообщение 11.11.2009, 15:42
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 9.9.2009
Пользователь №: 15502



А подскажите, если у меня режим работы при питании от двух трансформаторов, то активное и индуктивное сопротивления от них - беру поделив пополам?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 11.11.2009, 18:18
Сообщение #15


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Kosares @ 11.11.2009, 18:42) *
А подскажите, если у меня режим работы при питании от двух трансформаторов, то активное и индуктивное сопротивления от них - беру поделив пополам?

Да, надо делить пополам (тр-ры одинаковые). Другой вопрос, надо ли проводить такой расчет? Ведь считаем минимальный ток ОКЗ, а значит, надо учесть возможность ОКЗ при питании от одного тр-ра.

Сообщение отредактировал DoctorGauss - 11.11.2009, 18:18


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kosares
сообщение 11.11.2009, 20:59
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 9.9.2009
Пользователь №: 15502



Цитата(DoctorGauss @ 11.11.2009, 18:18) *
Да, надо делить пополам (тр-ры одинаковые). Другой вопрос, надо ли проводить такой расчет? Ведь считаем минимальный ток ОКЗ, а значит, надо учесть возможность ОКЗ при питании от одного тр-ра.


Так минимальный мы ж считаем чтоб уставки выставить.
А ещё ведь есть расчет металлического 3фого тока к.з. по которому проверяют соответствие автоматических выключателей коммутационной способности, динамической и термической стойкостям. Правда для последнего совсем нет никаких данных, сравнивать не с чем. И для 3ф к.з. как раз надо, чтобы сопротивление было минимально

Спасибо за ответ!




У меня ещё вопрос назрел - как для однофазных автоматических выключателей провести проверку на коммутационную способность, динамическую и термическую стойкость?

Сообщение отредактировал Kosares - 11.11.2009, 21:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
pvm
сообщение 12.11.2009, 13:41
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 10696



Вы считаете, что для однополюсного автомата распространенной модульной серии (Iоткл=4,5...6 кА) проверка коммутационной способности актуальна?
Для силовых автоматов проверка требуется, но эти автоматы трехполюсные, ток КЗ рассчитывается трехфазный, соответственно, и не этой пргораммой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kosares
сообщение 12.11.2009, 14:44
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 9.9.2009
Пользователь №: 15502



Цитата(pvm @ 12.11.2009, 13:41) *
Вы считаете, что для однополюсного автомата распространенной модульной серии (Iоткл=4,5...6 кА) проверка коммутационной способности актуальна?
Для силовых автоматов проверка требуется, но эти автоматы трехполюсные, ток КЗ рассчитывается трехфазный, соответственно, и не этой пргораммой.


да не то что бы актуальна, больше для себя хочется узнать! А в принципе для однополюсных такую проверку требуют?
То что не этой программой это ясно, я вообще в ручную считаю
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
staripan
сообщение 20.1.2010, 13:48
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Регистрация: 21.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 6876



Ой, посмотрите ПУЭ...там вроде есть что для групповых сетей нинада проверять на КЗ...на может я и ошибаюсь..


--------------------
Пишите
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
pvm
сообщение 20.1.2010, 14:31
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 10696



Если Вы работатет по ПУЭ 6 издания, то при определенных условиях можно не считать, а если по 7 изданию - то однозначно считать надо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 7.5.2025, 20:21
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены