![]() О несчастных случаях на подстанциях , немного неясно |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() О несчастных случаях на подстанциях , немного неясно |
![]()
Сообщение
#41
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
Ячейка чего?
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#42
|
Гости ![]() |
У нас был НС со смертельным исходом. Был сигнал с подстанции о наличии земли в сети 6кВ. ОВБ методом отключения определили поврежденный фидер и вызвали кабельщиков (не знаю что там за схема такая - ВЛ к котельной а от нее отпайками две параллельные КЛ в РП). Нужно было распараллелить эти КЛ чтобы определиться где сидит земля. ОВБ отключили разьединитель к РП и снова подали напряжение (дело было зимой, котельную останавливать нельзя). В РП проверили отсутствие напряжения и включили ЗН (напряжения не было). Кабельщик начал распараллеливать кабели. Снял одну фазу, затем другую, а при снятии третьей его убило током.
Расследование показало что не отключился один нож разьединителя, а земля была действительно на одной из параллельных КЛ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#44
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.10.2010 Из: Russia Пользователь №: 19867 ![]() |
в таком случае, нельзя вообще писать о несчастных случаях и травматизме как на работе, так и на дорогах, в быту.. люди должны знать потенциальные опастности, которые их могут подстерегать, а тем более если они смертельны
-------------------- |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 10:11 |
|
![]() |