Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Слава
сообщение 4.11.2009, 10:47
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



В каком нормативном документе указывается снятие верхнего слоя изоляции кабеля до брони при прокладке в помещении, или мне это приснилось?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 4.11.2009, 14:07
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Слава @ 4.11.2009, 11:47) *
В каком нормативном документе указывается снятие верхнего слоя изоляции кабеля до брони при прокладке в помещении, или мне это приснилось?


Не приснилось. ПУЭ 7-е изд. 2.3.40 только не изоляции, а защитного покрова из горючего материала.

Сообщение отредактировал ЛЕША - 4.11.2009, 14:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 4.11.2009, 22:17
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему