Подскажите какое должно быть сопротивленние изоляции жил в кабеле,расчитанном
на нагрузку 30-40 А,380 переменки.
Длина кабеля 20 метров между двумя жилами сопротивление около 8 МОМ,стоит ли его исполи
зовать на данную нагрузку?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 3.11.2009, 21:19
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1554
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



А чем измеряли?


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_?_*
сообщение 4.11.2009, 0:29
Сообщение #3





Гости






Цитата(mic61 @ 3.11.2009, 21:19) *
А чем измеряли?

кетайсим тестером? radost.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gert_*
сообщение 4.11.2009, 14:26
Сообщение #4





Гости






Цитата(? @ 4.11.2009, 0:29) *
кетайсим тестером? radost.gif



Мерил мегометром
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 4.11.2009, 14:43
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(gert @ 4.11.2009, 14:26) *
Мерил мегометром

Напряжение меггера должно быть =1000В, сопротивление кабеля не менее 500кОм (хотя по жизни чем выше - тем спокойней), нагрузка ни причем, да и меггер меггеру рознь.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 4.11.2009, 15:57
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1554
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(haramamburu @ 4.11.2009, 13:43) *
Напряжение меггера должно быть =1000В, сопротивление кабеля не менее 500кОм (хотя по жизни чем выше - тем спокойней), нагрузка ни причем, да и меггер меггеру рознь.

В принципе все так. Вот здесь можно почитать немного об этом:http://bashel.bashel.ru/inform/MEGA.doc


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gert_*
сообщение 4.11.2009, 18:47
Сообщение #7





Гости






Цитата(mic61 @ 4.11.2009, 15:57) *
В принципе все так. Вот здесь можно почитать немного об этом:http://bashel.bashel.ru/inform/MEGA.doc

Вычетал-Измерение производится со всеми присоединенными аппаратами (катушки, провода, контакторы, пускатели, автоматические выключатели, реле, приборы, вторичные обмотки трансформаторов тока и напряжения и т.п.).
А если голый,неподключенный кабель показывает 8Мом на двух жилах остальные две
бесконечность,стоит ли его применять для подключения нагрузки на улице,неупадет ли сопротив
ление ниже от сырости.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 4.11.2009, 19:10
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1554
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



8 МОм - это вполне нормально. Подключайте. Через пару месяцев перемеряйте еще раз изоляцию. Изоляция может и улучшиться (подсохнуть от нагрузки.) В динамике будет видно.
А что за кабель? Какя изоляция - резина или винил? Винил, конечно, лучше.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gert_*
сообщение 4.11.2009, 19:21
Сообщение #9





Гости






Цитата(mic61 @ 4.11.2009, 19:10) *
8 МОм - это вполне нормально. Подключайте. Через пару месяцев перемеряйте еще раз изоляцию. Изоляция может и улучшиться (подсохнуть от нагрузки.) В динамике будет видно.
А что за кабель? Какя изоляция - резина или винил? Винил, конечно, лучше.



РЕЗИНА
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 4.11.2009, 23:56
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(gert @ 4.11.2009, 18:47) *
Вычетал-Измерение производится со всеми присоединенными аппаратами (катушки, провода, контакторы, пускатели, автоматические выключатели, реле, приборы, вторичные обмотки трансформаторов тока и напряжения и т.п.).

Не помню где, но попадалось сл-е: типа меряют меряют меггером, а он все КЗ и КЗ. Оказалось при включенной нагрузке мерили icon_smile.gif


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 5.11.2009, 0:29
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1554
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(gert @ 4.11.2009, 18:21) *
РЕЗИНА

Я бы еще визуально и на ощупь обследовал изоляцию жил. Насколько пересохла резина, не крошится ли. Ну, конечно, при подключении на жилы одеть виниловую трубку. Перед подачей напряжения еще раз бы померял изоляцию.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 5.11.2009, 1:21
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Да и кабель (КГ?) не по назначению...(если стац. монтаж)

Сообщение отредактировал haramamburu - 5.11.2009, 1:28


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 7:41
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены