Подскажите какое должно быть сопротивленние изоляции жил в кабеле,расчитанном
на нагрузку 30-40 А,380 переменки. Длина кабеля 20 метров между двумя жилами сопротивление около 8 МОМ,стоит ли его исполи зовать на данную нагрузку? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
А чем измеряли?
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
Гость_?_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_gert_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Мерил мегометром Напряжение меггера должно быть =1000В, сопротивление кабеля не менее 500кОм (хотя по жизни чем выше - тем спокойней), нагрузка ни причем, да и меггер меггеру рознь. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Напряжение меггера должно быть =1000В, сопротивление кабеля не менее 500кОм (хотя по жизни чем выше - тем спокойней), нагрузка ни причем, да и меггер меггеру рознь. В принципе все так. Вот здесь можно почитать немного об этом:http://bashel.bashel.ru/inform/MEGA.doc -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
Гость_gert_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
В принципе все так. Вот здесь можно почитать немного об этом:http://bashel.bashel.ru/inform/MEGA.doc Вычетал-Измерение производится со всеми присоединенными аппаратами (катушки, провода, контакторы, пускатели, автоматические выключатели, реле, приборы, вторичные обмотки трансформаторов тока и напряжения и т.п.). А если голый,неподключенный кабель показывает 8Мом на двух жилах остальные две бесконечность,стоит ли его применять для подключения нагрузки на улице,неупадет ли сопротив ление ниже от сырости. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
8 МОм - это вполне нормально. Подключайте. Через пару месяцев перемеряйте еще раз изоляцию. Изоляция может и улучшиться (подсохнуть от нагрузки.) В динамике будет видно.
А что за кабель? Какя изоляция - резина или винил? Винил, конечно, лучше. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
Гость_gert_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Вычетал-Измерение производится со всеми присоединенными аппаратами (катушки, провода, контакторы, пускатели, автоматические выключатели, реле, приборы, вторичные обмотки трансформаторов тока и напряжения и т.п.). Не помню где, но попадалось сл-е: типа меряют меряют меггером, а он все КЗ и КЗ. Оказалось при включенной нагрузке мерили ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
РЕЗИНА Я бы еще визуально и на ощупь обследовал изоляцию жил. Насколько пересохла резина, не крошится ли. Ну, конечно, при подключении на жилы одеть виниловую трубку. Перед подачей напряжения еще раз бы померял изоляцию. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Да и кабель (КГ?) не по назначению...(если стац. монтаж)
Сообщение отредактировал haramamburu - 5.11.2009, 1:28 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |