Периодичность испытания петли фаза-нуль

Гость_Гость_Zzazemleno_*_*
сообщение 3.11.2009, 16:32
Сообщение #21





Гости






Цитата(Гость shapiton @ 3.11.2009, 14:04) *
Давайте на примере:
Есть некая линия защищенная АВ типа "С"(т.е. С16, С20, и т.д.), т.е. чтобы выполнить условия 1.7.79. (время отключения 0,4с при 220В) необходим ток 5-10In( это из ВТХ на данный тип АВ).
Дальше: Если измеренный ток цепи фаза-ноль меньше тока, необходимого для отключения АВ - отключения за указанное время не произойдет.


У Вас ошибочное видение вопроса. АВ не может гарантированно отключить при токе, которые вы указали. Только при токе не менее 10Iн. (если хар-ка "С"). Если не можете обеспечить время автоматического отключения, предусмотренное п.1.7.7.9 ПУЭ, как вариант установит АВ с хар-кой "В", если и это не поможет, то допускается в отдельных случаях время автоматического отключения увеличить до 5 сек при выполнении определенных условий (см. п.1.7.79 ПУЭ). Ну а если и это не поможет, то планируйте рекуонструкцию.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 3.11.2009, 20:11
Сообщение #22





Гости






Вот ссылка там сейчас об этом немного не верно формулировки у ВАс.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.11.2009, 20:14
Сообщение #23





Гости






Цитата(Гость_ez81_* @ 3.11.2009, 20:11) *
Вот ссылка там сейчас об этом немного неверны формулировки у Вас.

http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idth...500&step=20
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zzazemleno
сообщение 3.11.2009, 21:43
Сообщение #24


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 76
Регистрация: 29.9.2009
Пользователь №: 15709



Цитата(Гость_ez81_* @ 3.11.2009, 20:11) *
Вот ссылка там сейчас об этом немного не верно формулировки у ВАс.

Зачем отсылать куда то. Поясните сами, раз решили, что не много не верно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
truemetalificati...
сообщение 16.12.2009, 17:41
Сообщение #25


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 16.12.2009
Пользователь №: 16589



У нас требуют эти протоколы раз в год. И я думаю, что причина только в том, что раньше протоколами занимались подрядчмки и соответственно за немалые деньги просто переписывали эти пртоколы из в года в год.. Кому то это было оченб выгодно и подмазанот где надо. После кризиса - эта работа легла на плечи заводской лаборатории. Требования по энерции - раз в год. И мы пытаемся донести до руководства о ненужности таких сроков. Во всяком случае на всей территории завода, включая объекты соцкультбыта. Т.к. лаборатория и так не справляется с объемом работ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
анкон
сообщение 22.12.2009, 10:49
Сообщение #26


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 17.10.2008
Из: Волгоградская обл.
Пользователь №: 12355



В п 2.7.13 ПТЭЭП говорится о необходимости измерения токов короткого замыкания эл. установки для определения технического состояния заземляющего устройства в соответствии с нормами испытания электрооборудования (Приложение 3). В приложении 3 п. 28.4 конкретных указания по срокам испытаний нет однако говорится, что К,Т, М проводится в сроки устанавливаемые системой ППР т.е. определяет технический руководитель предприятия. Круг замкнулся! Правда в главе 3.4 (Электроустановки во взрывоопасных зонах) п. 3.4.12 предписывается производить измерение полного сопротивления петли фаза-нуль не реже одного раза в 2 года. Всё! Больше никакой конкретики. Но надо учитывать, что нормы для взрывоопасных зон самые жесткие. Поэтому требование проводить такие измерения каждый год неправомочны.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_S_*
сообщение 24.12.2009, 12:58
Сообщение #27





Гости






Цитата
Хотелось бы узнать как обстоят дела на других заводах, т.е. периодичность (М) испытаний петли и как берут количество испытуемого оборудования

У нас проводят все испытания при ремонтах. Раз в два года - ремонт и все испытания. А по количеству - для всех присоединений, на ближнем и удаленном потребителе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 24.12.2009, 13:33
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2062
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



В наших электросетях требуют протокол ф-0 у всех 3-фазных потребителей раз в 6 лет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2025, 19:52
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены