![]() кл 0.4 кВ , поправочный коэффициент для кл |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() кл 0.4 кВ , поправочный коэффициент для кл |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 6.5.2008 Из: Москва Пользователь №: 11128 ![]() |
здравствуйте, подскажите пожалуйста распространяются ли поправочные коэффициенты для кл 0.4 кВ (таблица 1.3.26 ПУЭ) или она относится к кабелям с бумажной изоляцией 10 кВ.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
Табл. 1.3.26 Поправочный коэффициент на количество работающих кабелей, лежащих рядом в земле (в трубах или без труб)
Тут не указано, для каких именно кабелей эта таблица применима, значит для всех кабелей. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 6.5.2008 Из: Москва Пользователь №: 11128 ![]() |
Просто для моего здания уже 18 линий идет в итоге добавится еще примерно столько же. крутовато получится. Жду отзывов.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
Разбейте пучок кабелей на несколько и введите их (пучки) в здание по-отдельности.
А Вы ничего не путаете? Этот пункт относится к кабелям, проложенным в земле. Если у Вас 36 кабелей и принять минимальное расстояние между ними 100мм, то ширина траншеи будет 3,6м!? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 6.5.2008 Из: Москва Пользователь №: 11128 ![]() |
Если по ПУЭ то ширина траншеи будет гораздо больше. Раньше не сталкивался с "низкими" , с высокими напр. точно знаю что это коэффициент присутствует. Кабели же не будут загружены на 100 % например ночью будет почти 40-ка процентная загрузка.Да и так не когда визуально не видел чтобы в одну ВРУшку заводились 4 кл. Надеюсь на мнение участников форума.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
Если по ПУЭ то ширина траншеи будет гораздо больше. Раньше не сталкивался с "низкими" , с высокими напр. точно знаю что это коэффициент присутствует. Кабели же не будут загружены на 100 % например ночью будет почти 40-ка процентная загрузка.Да и так не когда визуально не видел чтобы в одну ВРУшку заводились 4 кл. Надеюсь на мнение участников форума. Здравствуйте,'РАЛЕВА'. Высказываю свое мнение: - Таб.1.3.26 ПУЭ относится к разделу "Допустимые длительные токи для кабелей с бумажной пропитанной изоляцией" Начало раздела -п.1.3.12 по п.1.3.21 включительно. Ссылка на таб. 1.3.26 дается из ПУЭ п.1.3.18, значит попадает под вышеназванный раздел. Если взглянуть на главу "Содержание" ПУЭ, то это разграничение видно сразу. - Если у Вас сечение кабелей более 16кв.мм. и/или речь идет о прокладке кабелей в земле, то надо руководствоваться главой 2.3 ПУЭ (См. разъяснение в п. 2.1.1.) В п.2.3.25. рекомендуют в одной траншее не более 6 кабелей. Если у Вас в одном направлении, будут прокладываться 36 силовых кабелей, то необходимо проектировать эстакаду,галерею или кабельный туннель (кабельных каналов тоже будет несколько) или 6 траншей по 6 кабелей, с расстоянием между траншеями 0,5м, а ширина траншеи должна быть не менее 0,7м. (См. типовой проект А5-92) Минимальное расстояние между кабелями 100мм. в свету (при прокладке в земле). С уважением. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |