здравствуйте, подскажите пожалуйста распространяются ли поправочные коэффициенты для кл 0.4 кВ (таблица 1.3.26 ПУЭ) или она относится к кабелям с бумажной изоляцией 10 кВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 2.11.2009, 13:07
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Табл. 1.3.26 Поправочный коэффициент на количество работающих кабелей, лежащих рядом в земле (в трубах или без труб)
Тут не указано, для каких именно кабелей эта таблица применима, значит для всех кабелей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
РАЛЕВА
сообщение 2.11.2009, 15:29
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 6.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 11128



Просто для моего здания уже 18 линий идет в итоге добавится еще примерно столько же. крутовато получится. Жду отзывов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 2.11.2009, 16:16
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Разбейте пучок кабелей на несколько и введите их (пучки) в здание по-отдельности.
А Вы ничего не путаете? Этот пункт относится к кабелям, проложенным в земле. Если у Вас 36 кабелей и принять минимальное расстояние между ними 100мм, то ширина траншеи будет 3,6м!?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
РАЛЕВА
сообщение 2.11.2009, 17:14
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 6.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 11128



Если по ПУЭ то ширина траншеи будет гораздо больше. Раньше не сталкивался с "низкими" , с высокими напр. точно знаю что это коэффициент присутствует. Кабели же не будут загружены на 100 % например ночью будет почти 40-ка процентная загрузка.Да и так не когда визуально не видел чтобы в одну ВРУшку заводились 4 кл. Надеюсь на мнение участников форума.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 3.11.2009, 22:18
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(РАЛЕВА @ 2.11.2009, 20:14) *
Если по ПУЭ то ширина траншеи будет гораздо больше. Раньше не сталкивался с "низкими" , с высокими напр. точно знаю что это коэффициент присутствует. Кабели же не будут загружены на 100 % например ночью будет почти 40-ка процентная загрузка.Да и так не когда визуально не видел чтобы в одну ВРУшку заводились 4 кл. Надеюсь на мнение участников форума.


Здравствуйте,'РАЛЕВА'.
Высказываю свое мнение:
- Таб.1.3.26 ПУЭ относится к разделу "Допустимые длительные токи для кабелей с бумажной пропитанной изоляцией" Начало раздела -п.1.3.12 по п.1.3.21 включительно. Ссылка на таб. 1.3.26 дается из ПУЭ п.1.3.18, значит попадает под вышеназванный раздел. Если взглянуть на главу "Содержание" ПУЭ, то это разграничение видно сразу.
- Если у Вас сечение кабелей более 16кв.мм. и/или речь идет о прокладке кабелей в земле, то надо руководствоваться главой 2.3 ПУЭ (См. разъяснение в п. 2.1.1.)
В п.2.3.25. рекомендуют в одной траншее не более 6 кабелей. Если у Вас в одном направлении, будут прокладываться 36 силовых кабелей, то необходимо проектировать эстакаду,галерею или кабельный туннель (кабельных каналов тоже будет несколько) или 6 траншей по 6 кабелей, с расстоянием между траншеями 0,5м, а ширина траншеи должна быть не менее 0,7м. (См. типовой проект А5-92) Минимальное расстояние между кабелями 100мм. в свету (при прокладке в земле).
С уважением.