Всем доброго, дня вечера или утра.
Такой вапрос. Делаю схему шакафа упрвления линии 10 кВ, на реле РТ 40 и вакуумном выключателе ВБП-10. Подскажите на каком реле сделать защиту от повторного включения вакуумного выключателя??? ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1553 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
...сделать защиту от повторного включения вакуумного выключателя??? ![]() Реле повторного включения (АПВ) - знаю, блокировка от многократных включений (РБМ) - знаю. Что Вы имеете в виду? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 25.10.2009 Пользователь №: 15973 ![]() |
Может имеется в виду блокировку от прыгания? В вакуумных выключетелях ВВВ-10 такая блокировка выполнена на плате управления в приводе. Возможно в Вашем случае тоже.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |