Получил технические условия для одноподъезной пятиэтажной секции:
" Для первой секции жилого дома запроектировать две ЛЭП-0,4кВ кабельные с разных секций шин 0,4кВ ТП №ХХХХ до ВРУ-0,4кВ 1 секции жилого дома и две ЛЭП-0,4кВ кабельные с разных секций шин 0,4кВ ТП №YYYY до ВРУ-0,4кВ 1 секции жилого дома".
Как это сделать? Поставить две вводные панели по два кабеля и одну распределительную?
Зачем им столько кабелей на одну пятиэтажную секцию? Там все по 7 квартир на этаже.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кос
сообщение 26.10.2009, 14:22
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 22.6.2006
Пользователь №: 5883



Доброго дня.
Я бы на вашем месте, узнал у того, кто подавал заявление на ТУ, для чего второй ввод. Видимо есть какие то еще потребители. Иначе смысла не вижу...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_enzo349_*
сообщение 27.10.2009, 8:37
Сообщение #3





Гости






Там трехсекционный жилой дом. Первая секция 5-ти этажная, вторая и третья 9-ти этажные. В пятиэтажной и девятиэтажной сецкии собственное ВРУ. Соответственно везде по два ввода с разных ТП и в каждом вводе по два кабеля.
Можно ли эти кабели с разных секций шин ТП присоединить к одному вводному зажиму во ВРУ дома?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 27.10.2009, 10:30
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Цитата(enzo349 @ 27.10.2009, 8:37) *
Соответственно везде по два ввода с разных ТП и в каждом вводе по два кабеля.
Можно ли эти кабели с разных секций шин ТП присоединить к одному вводному зажиму во ВРУ дома?


С разных секций присоединять нельзя, т.к. разные источники (2- трансформаторная ТП).
Скорее всего в ТУ ошибка:
"Для первой секции жилого дома запроектировать две ЛЭП-0,4кВ кабельные с разных секций шин 0,4кВ ТП №ХХХХ до ВРУ-0,4кВ 1 секции жилого дома и две ЛЭП-0,4кВ кабельные с разных секций шин 0,4кВ ТП №YYYY до ВРУ-0,4кВ 1 секции (здесь скорее опечатка д.б. 2 секции) жилого дома". Иначе получается 4! ввода от разных источников в ВРУ жилого дома. Я такого не встречал, хотя если этот дом для высокопоставленных, то да icon_smile.gif


Сообщение отредактировал ~Слава~ - 27.10.2009, 11:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_enzo349_*
сообщение 28.10.2009, 8:26
Сообщение #5





Гости






Подскажите какую схему ВРУ и распределительной панели лучше выбрать? Например отсюда:
http://www.protoni.ru/1-1.htm
Я так думаю, будет два ВРУ и одна распределительная панель?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 28.10.2009, 19:09
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Выбирайте две вводные панели и одну панель АВР. Количество распределительных панелей в зависимости от кол-ва потребителей, на пятиэтажную секцию можно и одной обойтись. Если есть арендаторы (встроенные коммерческие помещния) для них предусматривайте одтельную панель арендаторов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.10.2009, 23:49
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



да, вероятнее всего оставшиеся две КЛ просто резерв (без подключения к ВРУ), хотя лучше позвонить узнать, что имели ввиду,
а то может хотят запитать (использовать) все 4 КЛ


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_enzo349_*
сообщение 29.10.2009, 9:56
Сообщение #8





Гости






Посоветовавшись с коллегами, пришли к мнению, что люди хотят впоследствии пристроить к дому магазин и использовать второе ВРУ секции. А так на дом останется обычная вторая категория.
Но делать все равно придется два ВРУ и АВР.
Спасибо за помощь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 16:52
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены