![]() 4 вводных кабеля во ВРУ пятиэтажной секции , Как сделать? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() 4 вводных кабеля во ВРУ пятиэтажной секции , Как сделать? |
Гость_enzo349_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Получил технические условия для одноподъезной пятиэтажной секции:
" Для первой секции жилого дома запроектировать две ЛЭП-0,4кВ кабельные с разных секций шин 0,4кВ ТП №ХХХХ до ВРУ-0,4кВ 1 секции жилого дома и две ЛЭП-0,4кВ кабельные с разных секций шин 0,4кВ ТП №YYYY до ВРУ-0,4кВ 1 секции жилого дома". Как это сделать? Поставить две вводные панели по два кабеля и одну распределительную? Зачем им столько кабелей на одну пятиэтажную секцию? Там все по 7 квартир на этаже. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 22.6.2006 Пользователь №: 5883 ![]() |
Доброго дня.
Я бы на вашем месте, узнал у того, кто подавал заявление на ТУ, для чего второй ввод. Видимо есть какие то еще потребители. Иначе смысла не вижу... |
![]() |
|
Гость_enzo349_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Там трехсекционный жилой дом. Первая секция 5-ти этажная, вторая и третья 9-ти этажные. В пятиэтажной и девятиэтажной сецкии собственное ВРУ. Соответственно везде по два ввода с разных ТП и в каждом вводе по два кабеля.
Можно ли эти кабели с разных секций шин ТП присоединить к одному вводному зажиму во ВРУ дома? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
Соответственно везде по два ввода с разных ТП и в каждом вводе по два кабеля. Можно ли эти кабели с разных секций шин ТП присоединить к одному вводному зажиму во ВРУ дома? С разных секций присоединять нельзя, т.к. разные источники (2- трансформаторная ТП). Скорее всего в ТУ ошибка: "Для первой секции жилого дома запроектировать две ЛЭП-0,4кВ кабельные с разных секций шин 0,4кВ ТП №ХХХХ до ВРУ-0,4кВ 1 секции жилого дома и две ЛЭП-0,4кВ кабельные с разных секций шин 0,4кВ ТП №YYYY до ВРУ-0,4кВ 1 секции (здесь скорее опечатка д.б. 2 секции) жилого дома". Иначе получается 4! ввода от разных источников в ВРУ жилого дома. Я такого не встречал, хотя если этот дом для высокопоставленных, то да ![]() Сообщение отредактировал ~Слава~ - 27.10.2009, 11:18 |
![]() |
|
|
Гость_enzo349_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Подскажите какую схему ВРУ и распределительной панели лучше выбрать? Например отсюда:
http://www.protoni.ru/1-1.htm Я так думаю, будет два ВРУ и одна распределительная панель? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
Выбирайте две вводные панели и одну панель АВР. Количество распределительных панелей в зависимости от кол-ва потребителей, на пятиэтажную секцию можно и одной обойтись. Если есть арендаторы (встроенные коммерческие помещния) для них предусматривайте одтельную панель арендаторов.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
да, вероятнее всего оставшиеся две КЛ просто резерв (без подключения к ВРУ), хотя лучше позвонить узнать, что имели ввиду,
а то может хотят запитать (использовать) все 4 КЛ -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_enzo349_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Посоветовавшись с коллегами, пришли к мнению, что люди хотят впоследствии пристроить к дому магазин и использовать второе ВРУ секции. А так на дом останется обычная вторая категория.
Но делать все равно придется два ВРУ и АВР. Спасибо за помощь. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2025, 16:52 |
|
![]() |