![]() перекладка кабельных линий 10кВ , вопрос |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() перекладка кабельных линий 10кВ , вопрос |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.10.2009 Пользователь №: 15987 ![]() |
Здравствуйте все!!! очень нужна помощь! принесли ТУ на разработку проекта по перекладке кабельных линий 10кв между ТП. Понятия не имею, как оформить все и какие требования к составу поектной документации. понятно, что должна быть ситуация М 1:2000, план трассы М 1:500, кабельный журнал, а вот остальное- может какие схемки и что писать в ПЗ.
может кт-дь поделится аналогичным проектом? если кому что надо-помогу чем смогу. например разбираюсьв ЭХЗ от коррози трубопроводов. и еще, что это за обозначение такое: ПС-782 ф.41, ф.6 стоит рядом с наименованием линии, которую переложить надо. ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 22.6.2006 Пользователь №: 5883 ![]() |
Добрый день.
Пояснилка стандартная для проекта наружной сети с указанием, того что выполняется перекладка. Если нету пишити адрес электронки - сброшу... ф.41, ф.6 номера фидеров. "ПС" не знаю что такое... Должны быть указаны номера и характеристики подстанций. Это лучше уточнить у тех, кто выдавал ТУ... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23145 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
вероятнее всего подстанция № 782, фидер 41
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
Здравствуйте все!!! очень нужна помощь! принесли ТУ на разработку проекта по перекладке кабельных линий 10кв между ТП. Понятия не имею, как оформить все и какие требования к составу поектной документации. понятно, что должна быть ситуация М 1:2000, план трассы М 1:500, кабельный журнал, а вот остальное- может какие схемки и что писать в ПЗ. может кт-дь поделится аналогичным проектом? если кому что надо-помогу чем смогу. например разбираюсьв ЭХЗ от коррози трубопроводов. и еще, что это за обозначение такое: ПС-782 ф.41, ф.6 стоит рядом с наименованием линии, которую переложить надо. 1. Надо решить какой кабель. Мощность, длина, марка - что-то дано, что-то вычичсляется-выбирается - выбор кабеля в ПЗ по любому будет. 2. проверка как минимум, или расчет или подтверждение РЗиА, трансформаторов, учета и всего прочего. 3. по хорошему нужен план производства работ - замена с отключениями, определением рабочего кабеля и т.д. - не есть простая операция. Например, как будете в действующей траншее определять что вытаскивать, а что нет??? 4. Мероприятия по охране окуржающей среды и энергосбережению - формально, но писать надо. 5. Прописать-прорисовать или отослать к пожарникам огнезащиту в кабелей в ПС - нормочки сменились, а ПС скорее всего старая. 6. Узлы прокладки кабеля - если по городу - то проколы-переходы. вот так, на вскидку. -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.10.2009 Пользователь №: 15987 ![]() |
Спасибо все огромное! хоть чуть-чуть прояснилось )))
уважаемый КОС пишу электронку: elena_sazonova@bk.ru |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
И мне можно образец проекта перекладки КЛ 10кВ, в обмен я могу поделиться практически любой инфой по внутренним электросетям.
мой адрес maes@bk.ru |
![]() |
|
Гость_Гость_александр_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Помогите в составлении ТУ на перенос кабельных линий 6кВ.
В районе пролегания кабельных линий пройдет дорога около 2 км. Нужно для проекта составить ТУ для переноса линий. Что нужно указать в условиях? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23145 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
так смотря как дорога пойдет параллельно, с пересечениями, какое покрытие......
а так если параллельно, то пишете минимальное расстояние до бровки, пересечение с покрытием - в трубах в чём трудность то? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Спасибо за ответ! Да я понял, точнее уже определился, образец нашел!
Вот может кому-то пригодится: ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ на переустройство кабельных линий связи в/ч 1**** на участке индустриального парка «Ворсино» 1. На территории проектируемого индустриального парка «Ворсино» произвести перенос существующих 4 кабелей связи в/ч 12517 (2 кабеля марки МКСБ 7х4х1,2 и 2 кабеля марки МКСБ 7х4х1,2+6х0,9) по вновь предлагаемой трассе выноса. При необходимости заменить 2 кабеля марки МКСБ 7х4х1,2+6х0,9 на 2 кабеля МКСБ 7х4х1,2 и 2 кабеля МКСБ 4х4х1,2. 2. Вновь проложенные кабели связи должны проходить вдоль дороги. 3. Проект выноса переноса кабелей связи согласовать дополнительно. 4. Выполнение проекта и производство работ по переустройству кабельных линий связи войсковой части 1**** должны быть завершены до начала строительства на земельном участке. 5. При прохождении кабелей в земле обеспечить следующие условия: траншея шириной не менее 1 м, глубиной 1,2 м, включая песчаную подушку не менее 0,2 м. 6. При пересечении трассы с высоковольтными кабелями или параллельном пробеге, если расстояние между ними менее 0,5 м, обеспечить установку катодной защиты на кабели в/ч 12517. 7. Обеспечить прохождение кабелей в/ч 1**** от газопроводов давлением от 3 до 10 кг/см2 на расстоянии не менее 10 м, а при прохождении газопровода высокого давления, на расстоянии не менее 30 м. При пересечении кабелей с газопроводами высокого давления предусмотреть установку станции катодной защиты на кабелях связи в/ч 1****. 8. При пересечении кабелей в/ч 1**** с воздушной ЛЭП, обеспечить прохождение кабелей на расстоянии 5 м от ближайшей опоры и электродов их заземлителей. 9. В случае строительства автомобильных дорог, в местах пересечения их с кабелями в/ч 12517, предусмотреть прокладку, параллельно с кабелями, резервных полиэтиленовых труб (D = 100 мм). Действующие кабели взять в разрезные полиэтиленовые трубы (D = 100 мм). Концы труб вывести на 2 м от края подошвы дороги. Концы труб загерметизировать пластмассовыми пробками. По краям труб установить замерные столбики. Кабели связи вынести на расстояние не ближе 5 м от края подошвы дороги. 10. Проезд машин и механизмов по трассе кабелей предусмотреть в строго установленных местах, защищенных ж/б плитами по согласованию с в/ч 1****. 11. Заказчику согласовать с в/ч 1**** выполнение работ по переустройству кабелей связи, коммуникаций других операторов, а также строительство (переустройство) других объектов в зоне производства работ. 12. В смете расходов предусмотреть монтажные работы; произведение испытания на герметичность проложенных кабельных вставок, проведение измерения в целостности жил и измерения сопротивления изоляции; проведение симметрирования кабелей связи (монтаж симметрирующих муфт); проведение приемно-сдаточных испытаний в полном объеме; постановку кабелей под избыточное давление на смонтированном участке (19 км); установку предупредительных знаков и замерных столбиков; проведение работ по настройке 28 высокочастотных систем, первичных и вторичных групп и каналов тональной частоты на кабельной магистрали с тремя НУПами аппаратуры К-60П. 13. Предусмотреть симметрирование и проведение технического надзора представителями войсковой части 1**** во время проведения работ из расчета 2 человек и 1 автомобиля до начала работ с включением в смету рабочего проекта. 14. В случае повреждения действующих связей при выполнении строительных работ, заказчик (подрядчик) возмещает войсковой части 1**** затраты на восстановление кабелей или штрафные санкции, накладываемые потребителями каналов и трактов в соответствии с договорами на предоставление каналов. 15. По окончании работ по выносу и переключению кабелей связи, старые кабели войсковой части 12517 сдать для утилизации в в/ч 1****. 16. Земляные работы в охранной зоне кабелей связи производить только вручную, без применения механизмов. 17. Выполнение строительно-монтажных работ, связанных с переключением, измерениями до переключения, симметрированием и настройкой систем передачи, производить в присутствии представителей в/ч 1****. Строительно-монтажные работы должны выполняться подрядной организацией, имеющей лицензию на производство данных видов работ, а также разрешение на проведение данных работ на кабелях связи Министерства РФ от ФСБ РФ. 18. Все работы на трассе и вблизи действующих кабелей производятся в обязательном присутствии представителя в/ч 1****, кот. вызвать не позднее, чем за трое суток до начала работ по телефону 970-19-05 или 8-224-5-80-56 (за исключением выходных и праздничных дней). 19. Разрешение на переустройство кабелей связи и проект переустройства кабелей согласовать с начальником связи воинской части 7**** поселок Софрино Пушкинского района (293-64-71). 20. Один экземпляр проектной и исполнительной документации передать в в/ч 1**** в полном объеме. Главный инженер подпись Ф.И.О. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23145 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
забыли про благоустройство (планировку) местности
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |