сообщение 24.10.2009, 20:24
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте,подскажите пожалуйста возможно-ли сделать 2 ввода в дом-дело в следуещем,в доме живет 2 семьи-моя и отец с матерью,соответственно 2 стиральных машины,эл-чайники,компьютеры,освещение,телевизоров несколько и иногда все это вырубает автоматы,наверно и счетчику несладко.Так реально-ли сделать 2 ввода и поставить 2 счетчика?
P.S. Домовладелец,то-есть хозяин один.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 24.10.2009, 20:38
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Только после раздела дома, можно разделить учёт и сделать отдельные узлы учёта.
А увеличить выделенную мощность, что бы хватало на две СМ - такой вопрос не поднимался на семейном совете?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость Саша_*
сообщение 24.10.2009, 20:44
Сообщение #3





Гости






Да как-бы делить необходимости нет,просто кажется что один однофазный счетчик такую нагрузку не потянет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 24.10.2009, 20:48
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1554
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



А зачем второй ввод? Смысла нет. Поставьте вводной автомат побольше, увеличте сечени провода от линии до Вашего ввода, поменяйте счетчик на другой (с большим номинальным током.) Это - самые реальные и дешевые варианты.
Дорогой вариант - сделать трехфазный ввод в дом, и "разбросать" нагрузку по фазам (если у Вас частный сектор.)


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Саша_*_*
сообщение 24.10.2009, 21:05
Сообщение #5





Гости






Цитата(mic61 @ 24.10.2009, 20:48) *
А зачем второй ввод? Смысла нет. Поставьте вводной автомат побольше, увеличте сечени провода от линии до Вашего ввода, поменяйте счетчик на другой (с большим номинальным током.) Это - самые реальные и дешевые варианты.
Дорогой вариант - сделать трехфазный ввод в дом, и "разбросать" нагрузку по фазам (если у Вас частный сектор.)

Замена счетчика уже запланирована,а на какую max нагрузку расчитаны современные счетчики?
Еще вопрос,если запариваться с подведение 3-х фаз,существуют-ли 3-х фазные двух-тарифные счетчики?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 24.10.2009, 21:31
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Все современные счётчики на ток не менее 50А (11 кВт однофазки).
Есть многотарифные однофазные и трёхфазные счётчики.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©