несимметрия по нагрузке , несимметрия по нагрузке |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
несимметрия по нагрузке , несимметрия по нагрузке |
| Гость_vnako_* |
23.10.2009, 11:32
Сообщение
#1
|
|
Гости |
в каком процентном соотношении должна быть распределена нагрузка между фазами А В С
|
|
|
|
|
23.10.2009, 11:59
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 23.8.2007 Из: МО, Климовск Пользователь №: 9263 |
Неравномерность нагрузки не более 15 %.
|
|
|
23.10.2009, 16:01
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
в каком процентном соотношении должна быть распределена нагрузка между фазами А В С В СП 31-110-2003 "9.5 Распределение нагрузок между фазами сети освещения общественных зданий должно быть, как правило, равномерным; разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз не должна превышать 30 % в пределах одного щитка и 15 % - в начале питающих линий." Про силовую нагрузку ничего не сказано. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
|
|
![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 7.12.2025, 8:27 |
|
|
|
|