Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
mic61
сообщение 22.10.2009, 22:11
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1553
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(yur @ 22.10.2009, 11:23) *
А нужно ли ставить автомат (предохранители) в цепи напряжения счетчика?
И как выбрать ток автомата, если он нужен?

У Вас же учет по стороне 0,4 кв? Тогда не надо. Счетчик в данном случае будет защищаться вводным автоматом 0,4 кВ.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yur
сообщение 23.10.2009, 9:35
Сообщение #22


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 9.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 9170



Цитата(mic61 @ 23.10.2009, 0:11) *
Тогда не надо. Счетчик в данном случае будет защищаться вводным автоматом 0,4 кВ.

там вводной автомат на 250 амп. Боюсь, не поможет он icon_smile.gif


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 16:52
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены