Никогда таким не занимался, к сожалению...
Необходимо выполнить узел учета электроэнергии (внутризаводской, на рассчетный). Питание 3-фазное 0,4 кВ, кабель 50ммкв, потребляемый ток 100-150А, кратковременно до 180А. Какие ТТ следует выбирать и какой счетчик для них? -------------------- Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
ТТИ-0,66,150\5 5ВА класс 0,5S, счетчик 5А (1-7,5А) 220\380в тип либо ЦЭ6803В либо Меркурий 230 АМ класс 1 или 0,5 .
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 9.8.2007 Из: Украина Пользователь №: 9170 ![]() |
а из каких соображений выбираем ТТ 150А?
есть ведь номиналы 120, 125 ампер и чем класс 0,5 отличается от 0,5S Сообщение отредактировал yur - 21.9.2009, 16:43 -------------------- Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
а из каких соображений выбираем ТТ 150А? есть ведь номиналы 120, 125 ампер Вы ведь сами сказали 100-150А-перегружать ТТ нельзя -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 9.8.2007 Из: Украина Пользователь №: 9170 ![]() |
их совсем перегружать нельзя? тогда может быть лучше брать ТТ на 200 амп?
-------------------- Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
Можно и их , главное чтобы при мин. нагрузке соблюдалась чувствительность пр.учета, но сейчас счетчики такие что считают и менее 5% по вторичке (смотреть паспорт сч-ка)
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Чита - г.Калуга Пользователь №: 15226 ![]() |
Буква S - это для коммерческрго учёта. Более подробно здесь!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
ТТ150\5 взята из вашей инфо перегружать их можно но не более 20% номинала ( в вашем случае 180а) и не длительно иначе он просто не будет правильно считать (перенасыщение сердечника) где-то уже писал о мин. нагрузке в 5% и в реж. макс не менее 40-50% тогда учет будет объективен.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 9.8.2007 Из: Украина Пользователь №: 9170 ![]() |
ТТ150\5 взята из вашей инфо перегружать их можно но не более 20% номинала ( в вашем случае 180а) и не длительно иначе он просто не будет правильно считать (перенасыщение сердечника) а вот с этого момента можно поподробнее? вчера мерял ток - оказалось участок может достаточно долго (по крайней мере, более часа) потреблять 160-170 амп. по самой загруженой фазе. Это допустимая длительная перегрузка для ТТ 150/5 ? -------------------- Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Пусть он потребляет свои 170 ампер но вольтамперная кривая ТТ уже не растет соответсвенно учет не досчитает эти 20% .И это не должно быть длительно только кратковременно. Длительно может быть 150А
Сообщение отредактировал ez81 - 22.9.2009, 18:34 -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1544 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Т.к. у Вас учет не коммерческий (технический), то, не вдаваясь гЫбоко в теорию, рекомендую выбрать счетчик типа "Меркурий-230" + три ТТ с коэффициентом трансформации 200/5. Все заработает.
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 9.8.2007 Из: Украина Пользователь №: 9170 ![]() |
Спасибо!
а какие аргументы в пользу именно счетчика Меркурий 230? Я предварительно выбрал Энергомера ЦЭ6803. Особой разницы не заметил, включая цену, только энергомера предлагает на выбор 4 варианта корпуса. -------------------- Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Меркурий класс 0,5 жк монитор да и еще много прибамбасов которые вобщем -то вам не нужны, ставьте ЦЭ6803В.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
Учет как я понял технический, так что ставьте любой ...
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 9.8.2007 Из: Украина Пользователь №: 9170 ![]() |
может, глупый вопрос...
выводы ТТ Л1 и Л2, правильно подключать обязательно нужно чтобы ток протекал от Л1 к Л2? или все равно, главное чтобы все три трансформатора были подключены одинаково? -------------------- Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Меняете Л1,Л2 меняйте И1 И2 тогда все нормально.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 9.8.2007 Из: Украина Пользователь №: 9170 ![]() |
а заземлять тогда нужно выводы И1?
и, кстати, зачем вообще делается заземление вторичной обмотки ТТ? и в системе TN-S нужно подключать к N или PE? Сообщение отредактировал yur - 8.10.2009, 17:20 -------------------- Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Да провод от И1 нуно на РЕН шину а заземлять потому что в случае обрыва в данном случае на И1 будет большой потенциал на обмотке .
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 9.8.2007 Из: Украина Пользователь №: 9170 ![]() |
А нужно ли ставить автомат (предохранители) в цепи напряжения счетчика?
И как выбрать ток автомата, если он нужен? -------------------- Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Скорее всего нет т.к. сбыт потребует опечатки(пломба) на автоматы защиты шобы не украли у них ээ.
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |