Опять Закон Ома , как считает электронный счетчик. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Опять Закон Ома , как считает электронный счетчик. |
19.10.2009, 10:49
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Господа! Предлагаю Вашему вниманию фрагмент описания системы АСКУЭ, данное метрологическим институтом Менделеева.
//////////// Измерения электроэнергии выполняется путем интегрирования по времени мощности контролируемого присоединения (объекта учета) при помощи многофункциональных микропроцессорных счетчиков электроэнергии типа Альфа 1800 (Госреестр РФ Ё 31857-08) класса точности 0,2S/0,5 и ЕвроАЛЬФА (Госреестр РФ Ё 16666-97) класса точности 0,5S. Измерения активной мощности (P) счетчиками выполняются путем перемножения мгновенных значений сигналов напряжения (u) и тока (i) и интегрирования полученных значений мгновенной мощности (p) по периоду основной частоты сигналов. Счетчики производят измерения действующих (среднеквадратических) значений напряжения (U) и тока (I) и рассчитывают полную мощность S=U*I. Реактивная мощность (Q) рассчитывается в счетчике по алгоритму Q=квадратный корень из (S в квадрате - P в квадрате). Среднее значение активной и реактивной мощности рассчитывается путем интегрирования текущих значений P и Q на 30-минутных интервалах времени//////////// (конец цитаты) То есть я понял так. Счетчик измеряет мгновенные значения тока и напряжения с какой-то частотой дискретизации, перемножает их, получая мгновенные значения АКТИВНОЙ (не полной) мощности. Затем по алгоритмам определяет частоту сети и вычисляет полную мощность, затем реактивную мощность. У меня сомнения в правильности выражения: ///Счетчики производят измерения действующих (среднеквадратических) значений напряжения (U) и тока (I) и рассчитывают полную мощность S=U*I./// Непонятно как по ДЕЙСТВУЮЩИМ ( СРЕДНЕКВАДРАТИЧЕСКИМ) значениям можно рассчитать полную мощность. Мне кажется что по приведенной формуле будет рассчитана не полная, а активная мощность. Или я неправ? -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
|
|
19.10.2009, 12:33
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
S = UI = sqrt (P2 + Q2), все верно.
|
|
|
19.10.2009, 12:45
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
S = UI = sqrt (P2 + Q2), все верно. Так если U это среднеквадратическое значение мгновенных измерений напряжения, а I - тока, откуда здесь получится при перемножении ПОЛНАЯ мощность? Мгновенные значения дают активную мгновенную мощность, а уже потом, анализируя период определяется угол сдвига и рассчитывается реактивная и полная. Разве не так? -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
20.10.2009, 0:43
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1563 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
То есть я понял так. Счетчик измеряет мгновенные значения тока и напряжения с какой-то частотой дискретизации, перемножает их, получая мгновенные значения АКТИВНОЙ (не полной) мощности. При перемножении мгновенных значений тока и напряжения мы получим значение мгновенной мощности. Т.е. не активной, не полной, а именно мгновенной! Далее программа, заложенная в микропроцессор счетчика, определяет частоту (и, следовательно, период колебаний), и суммирует значения мгновенной мощности за этот период. Вот после операции суммирования (с точки зрения математики - интегрирования) в течении этого периода и получается значение активной мощности. Т.е. понятие активной мощности (математически) появляется только после операции интегрирования (с верхней и нижней границей от нуля до Т, где Т - период колебаний.) -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
|
|
20.10.2009, 6:18
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
Viktor2004
Рекомендую к ознакомлению параграф 3.21 "Активная, реактивная и полная мощности" книги "Теоретические основы электротехники" 1996 г., автор Л.А. Бессонов. Цитирую: "Под активной мощностью Р понимают среднее значение мгновенной мощности р за период Т". Ну и далее очень подробно расписано, что такое реактивная и полная мощности. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
|
|
20.10.2009, 8:50
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Я с Вами обоими согласен. Да, перемножая мгновенные значения напряжения и тока мы получим мгновенное значение мощности. Но согласитесь что по своей сути оно будет АКТИВНЫМ и размерность его будет именно в ваттах, а не в ВА или вар. И при интегрированнии за период мы получим действующее АКТИВНОЕ значение мощности.
Меня смутили именно эта фраза описания: ////////////Счетчики производят измерения действующих (среднеквадратических) значений напряжения (U) и тока (I) и рассчитывают полную мощность S=U*I///////// -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
20.10.2009, 8:56
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
...Да, перемножая мгновенные значения напряжения и тока мы получим мгновенное значение мощности. Но согласитесь что по своей сути оно будет АКТИВНЫМ и размерность его будет именно в ваттах, а не в ВА или вар... Да нет, не активным. Если рассмотреть график мгновенной мощности от времени (в случае cosф <1), то увидим, что мощность имеет не только положительные мгновенные значения, но и отрицательные. А это значит, что мощность не только передается нагрузке, но и генерируется в сеть. Надеюсь, не надо объяснять, что АКТИВНУЮ мощность Вы генерировать в сеть не можете? Сообщение отредактировал DoctorGauss - 20.10.2009, 8:57 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
|
|
|
|
20.10.2009, 9:39
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
А ведь верно.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
| Гость_?_* |
20.10.2009, 18:46
Сообщение
#9
|
|
Гости |
АКТИВНУЮ мощность Вы генерировать в сеть не можете? Как знать... Простой вопрос: Что покажет амперметр: активный или полный ток? Какая мощность получится в произведении показаний вольтмерта и амперметра (откалиброванных для среднеквадратичного значения) - активная или полная?? |
|
|
20.10.2009, 18:55
Сообщение
#10
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
Как знать... Простой вопрос: Что покажет амперметр: активный или полный ток? Какая мощность получится в произведении показаний вольтмерта и амперметра (откалиброванных для среднеквадратичного значения) - активная или полная?? Смешной Вы, ей-богу. Детский сад за углом налево. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
|
|
|
|
| Гость_?_* |
20.10.2009, 19:02
Сообщение
#11
|
|
Гости |
|
|
|
22.10.2009, 21:31
Сообщение
#12
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
Амперметр покажет модуль действующего значения. Мощность получится полная.
|
|
|
| Гость_&_* |
25.10.2009, 20:38
Сообщение
#13
|
|
Гости |
|
|
|
25.10.2009, 22:23
Сообщение
#14
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1563 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
А почему, собственно, вначале-вконце? Я думаю, что значения величин тока и напряжения за период (а может за несколько периодов) заносятся в память контроллера. А затем уже и подсчитываются все электрические величины...
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
25.10.2009, 22:34
Сообщение
#15
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Цитата Вот потому мне и кажется, что счетчик вначале измеряет полную мощность,а уж затем сдвиг тока и косинус Что-бы точно ответить, надо знать точный алгоритм программы. Но получить все показания(получения данных) за один период - нереально. Для более-менее точных замеров , надо снять показания(обработать данные) в привязке к синусоиде хотя-бы 100 периодов.
Сообщение отредактировал KIVOK - 25.10.2009, 22:45 |
|
|
| Гость_?_* |
25.10.2009, 23:33
Сообщение
#16
|
|
Гости |
Что-бы точно ответить, надо знать точный алгоритм программы. Но получить все показания(получения данных) за один период - нереально. Для более-менее точных замеров , надо снять показания(обработать данные) в привязке к синусоиде хотя-бы 100 периодов. Точно. Аппроксимация наывается. Так проще. Скорее всего (поскольку счетчик-интегрирующий прибор) там они применяют что-то типа метода прямоугольников. О чем и пытаются объяснить . |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2026, 20:46 |
|
|
|
|