Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Опять Закон Ома , как считает электронный счетчик.

Viktor2004
сообщение 19.10.2009, 10:49
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Господа! Предлагаю Вашему вниманию фрагмент описания системы АСКУЭ, данное метрологическим институтом Менделеева.

//////////// Измерения электроэнергии выполняется путем интегрирования по времени мощности контролируемого присоединения (объекта учета) при помощи многофункциональных микропроцессорных счетчиков электроэнергии типа Альфа 1800 (Госреестр РФ Ё 31857-08) класса точности 0,2S/0,5 и ЕвроАЛЬФА (Госреестр РФ Ё 16666-97) класса точности 0,5S. Измерения активной мощности (P) счетчиками выполняются путем перемножения мгновенных значений сигналов напряжения (u) и тока (i) и интегрирования полученных значений мгновенной мощности (p) по периоду основной частоты сигналов.
Счетчики производят измерения действующих (среднеквадратических) значений напряжения (U) и тока (I) и рассчитывают полную мощность S=U*I. Реактивная мощность (Q) рассчитывается в счетчике по алгоритму Q=квадратный корень из (S в квадрате - P в квадрате). Среднее значение активной и реактивной мощности рассчитывается путем интегрирования текущих значений P и Q на 30-минутных интервалах времени//////////// (конец цитаты)

То есть я понял так. Счетчик измеряет мгновенные значения тока и напряжения с какой-то частотой дискретизации, перемножает их, получая мгновенные значения АКТИВНОЙ (не полной) мощности. Затем по алгоритмам определяет частоту сети и вычисляет полную мощность, затем реактивную мощность. У меня сомнения в правильности выражения: ///Счетчики производят измерения действующих (среднеквадратических) значений напряжения (U) и тока (I) и рассчитывают полную мощность S=U*I.///
Непонятно как по ДЕЙСТВУЮЩИМ ( СРЕДНЕКВАДРАТИЧЕСКИМ) значениям можно рассчитать полную мощность. Мне кажется что по приведенной формуле будет рассчитана не полная, а активная мощность. Или я неправ?


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 19.10.2009, 12:33
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



S = UI = sqrt (P2 + Q2), все верно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 19.10.2009, 12:45
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(_Alex_ @ 19.10.2009, 13:33) *
S = UI = sqrt (P2 + Q2), все верно.

Так если U это среднеквадратическое значение мгновенных измерений напряжения, а I - тока, откуда здесь получится при перемножении ПОЛНАЯ мощность? Мгновенные значения дают активную мгновенную мощность, а уже потом, анализируя период определяется угол сдвига и рассчитывается реактивная и полная. Разве не так?


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 20.10.2009, 0:43
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1563
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Viktor2004 @ 19.10.2009, 9:49) *
То есть я понял так. Счетчик измеряет мгновенные значения тока и напряжения с какой-то частотой дискретизации, перемножает их, получая мгновенные значения АКТИВНОЙ (не полной) мощности.

При перемножении мгновенных значений тока и напряжения мы получим значение мгновенной мощности. Т.е. не активной, не полной, а именно мгновенной! Далее программа, заложенная в микропроцессор счетчика, определяет частоту (и, следовательно, период колебаний), и суммирует значения мгновенной мощности за этот период. Вот после операции суммирования (с точки зрения математики - интегрирования) в течении этого периода и получается значение активной мощности. Т.е. понятие активной мощности (математически) появляется только после операции интегрирования (с верхней и нижней границей от нуля до Т, где Т - период колебаний.)





--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 20.10.2009, 6:18
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Viktor2004
Рекомендую к ознакомлению параграф 3.21 "Активная, реактивная и полная мощности" книги "Теоретические основы электротехники" 1996 г., автор Л.А. Бессонов.

Цитирую:
"Под активной мощностью Р понимают среднее значение мгновенной мощности р за период Т".
Ну и далее очень подробно расписано, что такое реактивная и полная мощности.



--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 20.10.2009, 8:50
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Я с Вами обоими согласен. Да, перемножая мгновенные значения напряжения и тока мы получим мгновенное значение мощности. Но согласитесь что по своей сути оно будет АКТИВНЫМ и размерность его будет именно в ваттах, а не в ВА или вар. И при интегрированнии за период мы получим действующее АКТИВНОЕ значение мощности.
Меня смутили именно эта фраза описания:
////////////Счетчики производят измерения действующих (среднеквадратических) значений напряжения (U) и тока (I) и рассчитывают полную мощность S=U*I/////////


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 20.10.2009, 8:56
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Viktor2004 @ 20.10.2009, 12:50) *
...Да, перемножая мгновенные значения напряжения и тока мы получим мгновенное значение мощности. Но согласитесь что по своей сути оно будет АКТИВНЫМ и размерность его будет именно в ваттах, а не в ВА или вар...

Да нет, не активным. Если рассмотреть график мгновенной мощности от времени (в случае cosф <1), то увидим, что мощность имеет не только положительные мгновенные значения, но и отрицательные. А это значит, что мощность не только передается нагрузке, но и генерируется в сеть. Надеюсь, не надо объяснять, что АКТИВНУЮ мощность Вы генерировать в сеть не можете?

Сообщение отредактировал DoctorGauss - 20.10.2009, 8:57


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 20.10.2009, 9:39
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



А ведь верно.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_?_*
сообщение 20.10.2009, 18:46
Сообщение #9





Гости






Цитата(DoctorGauss @ 20.10.2009, 8:56) *
АКТИВНУЮ мощность Вы генерировать в сеть не можете?

Как знать... icon_smile.gif
Простой вопрос: Что покажет амперметр: активный или полный ток?
Какая мощность получится в произведении показаний вольтмерта и амперметра (откалиброванных для среднеквадратичного значения) - активная или полная??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 20.10.2009, 18:55
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(? @ 20.10.2009, 22:46) *
Как знать... icon_smile.gif
Простой вопрос: Что покажет амперметр: активный или полный ток?
Какая мощность получится в произведении показаний вольтмерта и амперметра (откалиброванных для среднеквадратичного значения) - активная или полная??

Смешной Вы, ей-богу. Детский сад за углом налево. icon_wink.gif


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_?_*
сообщение 20.10.2009, 19:02
Сообщение #11





Гости






Цитата(DoctorGauss @ 20.10.2009, 18:55) *
Смешной Вы, ей-богу. Детский сад за углом налево. icon_wink.gif

Остряк Вы, однако. Вопрос риторический! duel.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 22.10.2009, 21:31
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



Амперметр покажет модуль действующего значения. Мощность получится полная.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_&_*
сообщение 25.10.2009, 20:38
Сообщение #13





Гости






Цитата(_Alex_ @ 22.10.2009, 21:31) *
Амперметр покажет модуль действующего значения. Мощность получится полная.

Вот потому мне и кажется, что счетчик вначале измеряет полную мощность,а уж затем сдвиг тока и косинус. Попраьвте если я неправ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 25.10.2009, 22:23
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1563
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



А почему, собственно, вначале-вконце? Я думаю, что значения величин тока и напряжения за период (а может за несколько периодов) заносятся в память контроллера. А затем уже и подсчитываются все электрические величины...


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 25.10.2009, 22:34
Сообщение #15


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Цитата
Вот потому мне и кажется, что счетчик вначале измеряет полную мощность,а уж затем сдвиг тока и косинус
Что-бы точно ответить, надо знать точный алгоритм программы. Но получить все показания(получения данных) за один период - нереально. Для более-менее точных замеров , надо снять показания(обработать данные) в привязке к синусоиде хотя-бы 100 периодов.

Сообщение отредактировал KIVOK - 25.10.2009, 22:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_?_*
сообщение 25.10.2009, 23:33
Сообщение #16





Гости






Цитата(KIVOK @ 25.10.2009, 22:34) *
Что-бы точно ответить, надо знать точный алгоритм программы. Но получить все показания(получения данных) за один период - нереально. Для более-менее точных замеров , надо снять показания(обработать данные) в привязке к синусоиде хотя-бы 100 периодов.

Точно. Аппроксимация наывается. Так проще.
Скорее всего (поскольку счетчик-интегрирующий прибор) там они применяют что-то типа метода прямоугольников. О чем и пытаются объяснить .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 20:46
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены