Необходимо увеличить мощность передаваемую по вводным кабельным линиям. Заказчик предлагает для удешевления, параллельно существующим кабелям проложить дополнительный. Т.е. не заменять старый кабель на новый большего сечения, а просто добавить еще параллельно. Скажите допустимо ли такое решение?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 5.4.2009 Из: казань Пользователь №: 14062 ![]() |
допустимо такого же сечения Сообщение отредактировал реда - 18.10.2009, 18:15 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата Заказчик предлагает для удешевления, параллельно существующим кабелям проложить дополнительный Заказчик всегда прав! К тому-же он принял хорошее решение. Всегда лучше проложить два кабеля меньшого сечения,чем один больший.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
Всегда лучше проложить два кабеля меньшого сечения,чем один больший. Чем???? -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
По стоимости два кабеля будут дороже на 15-20%, чем один (на один и тот-же ток) - это минус.
К плюсам можно отнести значительно более простое и лёгкое подключение и резерв по электроснабжению в случае выхода одного из кабелей сдвоенной КЛ (естественно, со снижением нагрузки, но это лучше, чем ничего ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
К плюсам можно отнести значительно более простое и лёгкое подключение и резерв по электроснабжению в случае выхода одного из кабелей сдвоенной КЛ (естественно, со снижением нагрузки, но это лучше, чем ничего ![]() Легкое подключен ие это как? иногда просто невозможно посадить и завести 2 кабеля, особенно, если они длинные и толстые на маленькую нагрузку... Резерв по эелктроснабжениею - врядли... У вас на одних губках сидят кабели. При повреждении одного (если не КЗ, а обрыв) а все концы с напряжением, но кабель работает один. Итого второй перегревается и все весело.... -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
Легкое подключен ие это как? иногда просто невозможно посадить и завести 2 кабеля, особенно, если они длинные и толстые на маленькую нагрузку... Речь ведь идёт о том, проложить один кабель большего сечения или два - меньшего. Например, вместо АВВГ 4х185 можно проложить сдвоенный АВВГ 4х70. Как Вы думаете, какой вариант проще выполнить в плане завести и подключить? Резерв по эелктроснабжениею - врядли... У вас на одних губках сидят кабели. При повреждении одного (если не КЗ, а обрыв) а все концы с напряжением, но кабель работает один. Итого второй перегревается и все весело.... Обрыв в большинстве случаев заканчивается как минимум однофазным к.з. да и никто ведь не отменял сдвоенную (строенную, счетверённую) прокладку КЛ. ![]() Ну это мы, как всегда, отвлеклись, а если по сабжу, то решение заказчика самое верное и экономически оправданное, при условии, конечно, что существующий кабель находится в отличном состоянии без большого количества соединительных муфт и срок его эксплуатации не превышает 25-30 лет. Хотя последнее больше справедливо для маслонаполненных кабелей. Сообщение отредактировал Andrey Izh - 21.10.2009, 8:33 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
смотря какие ЭУ будут питаться с этих КЛ, т.к. при выходе одного из строя, на период восстановления, если это будет вообще возможно, Вам придется ограничить потребление ЭЭ, уменьшить мощность
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
Это всяко лучше, чем полностью без электроснабжения.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
конечно, если в кармане вазелин, а начальство только повода ищет
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
конечно, если в кармане вазелин, а начальство только повода ищет На любом предприятии, относящемся к первой категории ЭС разработан, согласован и утвержден перечень электроустановок, не относящихся к первой категории ЭС, отключаемые в случае возникновения нештатных ситуаций. На основании этого перечня эти ЭУ, на период ремонта КЛ отключаются, либо переводятся на электроснабжение от другого источника. Если это вопрос организационно не урегулирован и не решен, то вазелин, как Вы выразились, может пригодиться ![]() Сообщение отредактировал Andrey Izh - 22.10.2009, 9:25 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 21.9.2006 Из: Харьков Пользователь №: 6876 ![]() |
Тока когда расскапывать будете....осторожно...не порвите первый кабель..