Имеется выключатель с кратностью уставки по к.з. 10In, не регулируемый! (ВА 88-40, ИЭК)

У выключателя по ВТХ есть зона неуверенного срабатывания (она у него от 8 до 12 крат номиналу и в этой зоне время срабатывания разбросано от 0,02 до 0,5 с)
Ток к.з. по расчету вышел 10,4In
Как правильно описать время срабатывания ЭМР (электромагнитный разцепитель) - так и записать от "0,02 до 0,5" с. ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kosares
сообщение 17.10.2009, 20:01
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 9.9.2009
Пользователь №: 15502



Согласно ГОСТ Р 50030.2-99 "Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели" по которому проверяются автоматические выключатели промышленного назначения, электромагнитный расцепитель проверяется следующим образом:
"п. 8.3.3.1.2
...
При испытательном токе, равном 80% уставки по току короткого замыкания, расцепитель не должен срабатывать...
...
При испытательном токе, равном 120% уставки по току короткого замыкания, расцепитель должен сработать..."
Т.е. если на выключателе написано "Уставка 10In" это означает, что при 8In эл/магнитный расцепитель не должен сработать, а при 12In должен сработать обязательно.
----------------

но это для случая, если уставка не настраивается и уже задана производителем (т.е. дешевый выключатель). а если уставку можно задать самому, скажем 9In, или автомат подороже и в ВТХ нет "зоны неуверенного срабатывая", т.е. одна красивая линия, то как я понимаю расцепитель сработает именно неё, и никакого разброса в 80-120% не будет?

Сообщение отредактировал Kosares - 17.10.2009, 20:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.10.2009, 20:10
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18097
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



0,8* 9Iн не сработает
1,2* 9Iн сработает, но 10,4Iн маловато будет для гарантированного срабатывания.

Сообщение отредактировал Олега - 17.10.2009, 20:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kosares
сообщение 17.10.2009, 21:25
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 9.9.2009
Пользователь №: 15502



Цитата(Олега @ 17.10.2009, 21:10) *
0,8* 9Iн не сработает
1,2* 9Iн сработает, но 10,4Iн маловато будет для гарантированного срабатывания.



ситцация следующая:
имеется асинхронный двигатель 557А, соответственно при пуске 3900А.
если верить рекомендациям и интернету, то там написанно, что уставка выключателя должна быть выбрана относительно коэффициента 1,2 к пусковому току двигателя. т.е. получается 9In и это 5013 А
минимальный расчитанный ток однофазного к.з. 5600 А.
Выключатель Susol, TS630 номинальный ток выключателя 630.

уставку выбираю 8In, т.е. 5040, что выше рекомендаций и ниже к.з.

И теперь исходя из всего что было написанно про 80-120%:
соответственно нижняя граница 4032, верхняя 6042

выходит что двигатель запустится, но при к.з. вероятность того что расцепитель отработает в минимальные сроки ставится под сомнение.

Но ВТХ этого выключателя показана одной красивой линией без "зоны неуверенного срабатывая", т.е. производитель дает понять, - все что правее выставленной уставки будет мгновенно отключенно.


все-такие какое из двух последних предложений будет правильное в этом случае, чему верить то?