Имеется выключатель с кратностью уставки по к.з. 10In, не регулируемый! (ВА 88-40, ИЭК)
У выключателя по ВТХ есть зона неуверенного срабатывания (она у него от 8 до 12 крат номиналу и в этой зоне время срабатывания разбросано от 0,02 до 0,5 с) Ток к.з. по расчету вышел 10,4In Как правильно описать время срабатывания ЭМР (электромагнитный разцепитель) - так и записать от "0,02 до 0,5" с. ? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 9.9.2009 Пользователь №: 15502 ![]() |
Согласно ГОСТ Р 50030.2-99 "Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели" по которому проверяются автоматические выключатели промышленного назначения, электромагнитный расцепитель проверяется следующим образом:
"п. 8.3.3.1.2 ... При испытательном токе, равном 80% уставки по току короткого замыкания, расцепитель не должен срабатывать... ... При испытательном токе, равном 120% уставки по току короткого замыкания, расцепитель должен сработать..." Т.е. если на выключателе написано "Уставка 10In" это означает, что при 8In эл/магнитный расцепитель не должен сработать, а при 12In должен сработать обязательно. ---------------- но это для случая, если уставка не настраивается и уже задана производителем (т.е. дешевый выключатель). а если уставку можно задать самому, скажем 9In, или автомат подороже и в ВТХ нет "зоны неуверенного срабатывая", т.е. одна красивая линия, то как я понимаю расцепитель сработает именно неё, и никакого разброса в 80-120% не будет? Сообщение отредактировал Kosares - 17.10.2009, 20:05 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18097 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
0,8* 9Iн не сработает
1,2* 9Iн сработает, но 10,4Iн маловато будет для гарантированного срабатывания. Сообщение отредактировал Олега - 17.10.2009, 20:18 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 9.9.2009 Пользователь №: 15502 ![]() |
0,8* 9Iн не сработает 1,2* 9Iн сработает, но 10,4Iн маловато будет для гарантированного срабатывания. ситцация следующая: имеется асинхронный двигатель 557А, соответственно при пуске 3900А. если верить рекомендациям и интернету, то там написанно, что уставка выключателя должна быть выбрана относительно коэффициента 1,2 к пусковому току двигателя. т.е. получается 9In и это 5013 А минимальный расчитанный ток однофазного к.з. 5600 А. Выключатель Susol, TS630 номинальный ток выключателя 630. уставку выбираю 8In, т.е. 5040, что выше рекомендаций и ниже к.з. И теперь исходя из всего что было написанно про 80-120%: соответственно нижняя граница 4032, верхняя 6042 выходит что двигатель запустится, но при к.з. вероятность того что расцепитель отработает в минимальные сроки ставится под сомнение. Но ВТХ этого выключателя показана одной красивой линией без "зоны неуверенного срабатывая", т.е. производитель дает понять, - все что правее выставленной уставки будет мгновенно отключенно. все-такие какое из двух последних предложений будет правильное в этом случае, чему верить то? |
![]() |
|
|
![]() ![]() |
![]() |