![]() не включаются светильники днев ного света от двойного выключателя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() не включаются светильники днев ного света от двойного выключателя |
Гость_Бакушев Е.М._* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
шесть светильников дневного света,три должны по замыслу включатся от одной клавиши двойного выключателя,другие три-от второй.Первые три включаются,а вторые-нет.Что не так?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 8.6.2009 Из: Великий Новгород Пользователь №: 14750 ![]() |
А фаза приходит, на те светильники которые не включаются? Если приходит проверте тестером, может нуля нет, Если чего то не хватает, смотрите в распределительной каробке правильность подключения. Может на выключателе выскочила жила?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
При таких исходниках версий может быть море... обрисовывайте не сценарий работы, а схему включений.
А в общем всё сводится к контактам... ищите отсутствие контакта, где он должен быть. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
блин)) Меня недавно бухгалтер на работе зовёт и говорит- у меня лампа настольная не горит, я- может перегорела? и тут гениальный ответ: каак?(недоумевая) вчера же работала!
так вот, прежде чем писать вопрос, попробуйте встать со стула и хотябы прозвонить цепь, а если образование не позволяет, то даже ответы в форуме вам не помогут! -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
|
Гость_Бакушев Е.М._* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Светильники включены параллельно,в коробке ,при отключеннОй нагрузке при прозвонке напряжение появляется согласно включаемых клавиш.При включенной нагрузке,на тех контактах,где не горят светильники,U=140-150V. Цеплял все светильники на одну клавишу-горят,перецеплял на другую-горят.А от двуклавишника-не горят.Стартера на той части ,что не включается еле срабатывают.Стартера были в комплекте-127 В,40Вт,лампы-18Вт.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
не может такого быть! проверяйте подключение согласно схеме
![]() прозвоните все провода на обрыв -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 510 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
Тоже не пойму почему 150В то. Ну не может быть.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Тоже не пойму почему 150В то. Ну не может быть. Может. Есть подозрение, что не верно подключен двухклавишник... И всё. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
Может. Есть подозрение, что не верно подключен двухклавишник... И всё. да его хоть как подключи, всё равно при обеих включеных клафишах обе группы обязаны работать! -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
Гость_Гость_haramamburu_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Светильники включены параллельно,в коробке ,при отключеннОй нагрузке при прозвонке напряжение появляется согласно включаемых клавиш.При включенной нагрузке,на тех контактах,где не горят светильники,U=140-150V. Цеплял все светильники на одну клавишу-горят,перецеплял на другую-горят.А от двуклавишника-не горят.Стартера на той части ,что не включается еле срабатывают.Стартера были в комплекте-127 В,40Вт,лампы-18Вт. Из сообщений автора не понятно, "горели и перестали" или "подключили (смонтировали) и не горят". Вместо ЛЛ надо бы попробовать ЛН, а также при ЛН замерить "напругу". |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
да его хоть как подключи,... Однако на форумах полно тем, вызванных "странной работой" светильников... а в итоге - либо не верная коммутация в коробке, либо перепутаны проводники при подключении к многоклавишникам, либо и то и другое вместе... Причём, всегда заявляется, что при проверке напряжения всё пучком... а измеряется всё неонками или светодиодными индикаторами... Так что, можно гадать и далее. Но лучше всё разобрать и проверить визуально. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_haramamburu_*_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Однако на форумах полно тем, вызванных "странной работой" светильников... а в итоге - либо не верная коммутация в коробке, либо перепутаны проводники при подключении к многоклавишникам, либо и то и другое вместе... Причём, всегда заявляется, что при проверке напряжения всё пучком... а измеряется всё неонками или светодиодными индикаторами... Так что, можно гадать и далее. Но лучше всё разобрать и проверить визуально. Согласен. Может в "путеводитель" добавить: о наличии/отсутствии напруги (особенно дома) судить по контрольке? И это даже не юмор. Тестер нужен в очень редких случаях (отнюдь не в отношении есть U иль нет), а про ненку:горит не суй (на всякий случ) палец |
![]() |
|
Гость_Бакушев_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Согласен. Может в "путеводитель" добавить: о наличии/отсутствии напруги (особенно дома) судить по контрольке? И это даже не юмор. Тестер нужен в очень редких случаях (отнюдь не в отношении есть U иль нет), а про ненку:горит не суй (на всякий случ) палец Всем спасибо.Просто напряжение сети 180-190 В,на все светильники видимо не хватает.Переключил на фазу ,где 230В и всё пошло как надо.Тему закрываем. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 8.6.2009 Из: Великий Новгород Пользователь №: 14750 ![]() |
В местах где долго находятся люди, ЛД лучше раскидывать на разные фазы.
|
![]() |
|
Гость_Гость_haramamburu_*_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
Всем спасибо.Просто напряжение сети 180-190 В,на все светильники видимо не хватает.Переключил на фазу ,где 230В и всё пошло как надо.Тему закрываем. При данном напряжении ЛД включаются и работают без проблем (в вашем сл. возможно были виноваты стартеры),т.к. на даче ЛД поставил (98й год) как раз из за низкого напряжения - 170В вечером, включал и при 140: (в ручную) параллельно стартеру включал кнопку. |
![]() |
|
Гость_Гость_haramamburu_*_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
шесть светильников дневного света,три должны по замыслу включатся от одной клавиши двойного выключателя,другие три-от второй.Первые три включаются,а вторые-нет.Что не так? Не понял, в двухклавишном выкл. были разные фазы штоль? Ведь 3 то включались (работали)!!! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Не понял, в двухклавишном выкл. были разные фазы штоль? Ведь 3 то включались (работали)!!! Как пояснил автор, у него изначально был просад питающего напряжения. А при включении первых трёх вторая тройка вообще не могла запуститься... ![]() Каким же проводом и с какими соединениями нужно сделать проводку, чтобы при запуске трёх люм. светильников напряжение падало со 180-190в до порога незажигания... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Каким, каким - больше всего не люблю этих "Сам себе мастеров", блин. за сотню удавятся, телефонкой плиту подключат, а потом спрашивают, почему хата сгорела
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2025, 5:22 |
|
![]() |