заземление зануление то ли можно то ли нет ? , Поясните пожалуйста |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
заземление зануление то ли можно то ли нет ? , Поясните пожалуйста |
17.10.2009, 13:30
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.10.2009 Пользователь №: 15882 |
Добрый день электрики.
Я конечно соображаю в электричестве но не так сильно как Вы. Прочитал кучу сообщение про заземление и зануление и если честно НИ ФИГА не понял. Просто одни говорят - можно "нулить", другие говорят - "Нет. Тяни отдельную жилу с вкопанного под окном железного штыря". Третьи кричат - "Не вздумай так делать - А то ноль отваливаться фаза всех накроет!!!" Так ЧТО ДЕЛАТЬ если нужна "земля" в "хрущовской" квартире пяти этажного жилого дома? |
|
|
|
|
21.10.2009, 16:43
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23203 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
нужно делать общий контур здания, к нему садить все металлические трубы (на ГЗШ), только тогда с ГЗШ можно тянуть землю в квартиру и в квартире лучше сделать систему ТN-S (ноль и земля разными проводами)
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
21.10.2009, 16:52
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18365 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
ЧТО ДЕЛАТЬ если нужна "земля" в "хрущовской" квартире пяти этажного жилого дома? Для начала нужно почитать темы на эту тему, те что были открыты до Вашей темы, в этом же разделе. Ах уже читали?.. Ну тогда вкратце. Две системы TN (заземленная нейтраль) и TT (отдельный зеземлитель) не приемлимы в одном здании по причине физической невозможности выполнить уравнивание (ведь "отдельное") или изолировать отдельно взятое помещение. В ПУЭ четко написано - в жилых здания только TN. И все. В жилых зданиях все ЗУ д.б. объединены, включая ЗУ молниезащиты. Сообщение отредактировал Олега - 21.10.2009, 17:01 |
|
|
28.10.2009, 21:38
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.10.2009 Пользователь №: 15882 |
То есть, если я понял, ни в коем случае нельзя контакт "земля" соединять с "нулем" ?
|
|
|
|
|
28.10.2009, 23:35
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18365 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Если под контактом "земля" имеется ввиду защитный РЕ-проводник полученный в результате деления PEN-проводника, то его соединять с рабочим N-проводником нельзя.
Если выполнено некое ЗУ, то соединять его нужно с PEN- или с РЕ-шиной. Это ЗУ будет являться повторным заземлением. Только нужно учитывать, что в случае обрыва PEN на вводе в здание или в распредщит подъезда новое ЗУ должно быть способно проводить значительные токи. Иначе возможен пожар, тьфу-тьфу. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 17:51 |
|
|
|
|