Добрый день электрики.

Я конечно соображаю в электричестве но не так сильно как Вы.

Прочитал кучу сообщение про заземление и зануление и если честно НИ ФИГА не понял.

Просто одни говорят - можно "нулить", другие говорят - "Нет. Тяни отдельную жилу с вкопанного под окном железного штыря". Третьи кричат - "Не вздумай так делать - А то ноль отваливаться фаза всех накроет!!!"


Так ЧТО ДЕЛАТЬ если нужна "земля" в "хрущовской" квартире пяти этажного жилого дома?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.10.2009, 16:43
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23203
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



нужно делать общий контур здания, к нему садить все металлические трубы (на ГЗШ), только тогда с ГЗШ можно тянуть землю в квартиру и в квартире лучше сделать систему ТN-S (ноль и земля разными проводами)


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.10.2009, 16:52
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18365
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ЛАМЕР @ 17.10.2009, 13:30) *
ЧТО ДЕЛАТЬ если нужна "земля" в "хрущовской" квартире пяти этажного жилого дома?

Для начала нужно почитать темы на эту тему, те что были открыты до Вашей темы, в этом же разделе.

Ах уже читали?.. Ну тогда вкратце. Две системы TN (заземленная нейтраль) и TT (отдельный зеземлитель) не приемлимы в одном здании по причине физической невозможности выполнить уравнивание (ведь "отдельное") или изолировать отдельно взятое помещение. В ПУЭ четко написано - в жилых здания только TN. И все.
В жилых зданиях все ЗУ д.б. объединены, включая ЗУ молниезащиты.

Сообщение отредактировал Олега - 21.10.2009, 17:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛАМЕР
сообщение 28.10.2009, 21:38
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 17.10.2009
Пользователь №: 15882



То есть, если я понял, ни в коем случае нельзя контакт "земля" соединять с "нулем" ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.10.2009, 23:35
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18365
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Если под контактом "земля" имеется ввиду защитный РЕ-проводник полученный в результате деления PEN-проводника, то его соединять с рабочим N-проводником нельзя.
Если выполнено некое ЗУ, то соединять его нужно с PEN- или с РЕ-шиной. Это ЗУ будет являться повторным заземлением.
Только нужно учитывать, что в случае обрыва PEN на вводе в здание или в распредщит подъезда новое ЗУ должно быть способно проводить значительные токи. Иначе возможен пожар, тьфу-тьфу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения