Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Михайло
сообщение 16.10.2009, 5:23
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 461
Регистрация: 8.11.2008
Пользователь №: 12512



Нужно электромагнит распределителей серий ВЕ10 "погасить" шунтирующей цепочкой. Электромагнит на 24 В постоянного тока. Частота включений нечастая - не более 1 включения в минуту.

Где-то попадалось, что электромагнит потребляет 45 Вт во включенном состоянии и 130 ВА при включении, но это наверное к переменному току относится...

Что выбрать: диод, RC или варистор? Как грамотно рассчитать?

P.S. Для мощных катушек рекомендуется шунтировать контакт, а не катушку...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 16.10.2009, 10:25
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



R-C цепочки для постоянного тока не катят. Быстрее было бы у Яндекса спросить. Вот с первой строчки
http://www.atof.ru/pea/relay/rl_046.shtml


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 16.10.2009, 17:28
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 461
Регистрация: 8.11.2008
Пользователь №: 12512



Катят RC для постоянки! У Сименса есть, и на том сайте, который Вы дали, тоже есть. Единственное ограничение по применению имеют диоды - они не работают на переменном токе.

Расчета нормального нет! Нужно не просто номиналы резистора-конденсатора посчитать, но и мощность... Мощность зависит от частоты включения... Это самое интересное!

Сообщение отредактировал Михайло - 16.10.2009, 17:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_?_*
сообщение 17.10.2009, 20:40
Сообщение #4





Гости






Цитата(Михайло @ 16.10.2009, 5:23) *
Что выбрать: диод, RC или варистор? Как грамотно рассчитать?

Диод с обратным напряжением раз в 5 больше и током тоже.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВВ_*
сообщение 22.10.2009, 9:08
Сообщение #5





Гости






Цитата(Михайло @ 16.10.2009, 5:23) *
Нужно электромагнит … "погасить" …
«погасить» - он что, горит?
Цитата(Михайло @ 16.10.2009, 5:23) *
Где-то попадалось, что электромагнит потребляет 45 Вт во включенном состоянии и 130 ВА при включении, но это наверное к переменному току относится...
Не смог найти данные по мощности. Однако, ватт – он и в Африке ватт! Т.е., при любом напряжении – мощность та же.
Цитата(Михайло @ 16.10.2009, 5:23) *
Что выбрать: диод, RC или варистор? Как грамотно рассчитать?
Ну, диод (наиболее просто и надежно при шунтировании катушек постоянного тока) особо считать не нужно. К вашему распределителю Д226 вполне подойдет:
Диодная схема (только для цепей постоянного тока)
Самая дешевая и широко применяемая схема для подавления напряжения самоиндукции: исключительно эффективно устраняют дуговые разряды и предохраняют контакты реле от обгорания лучше, чем любые другие схемы искрогашения.
Правила выбора обратного диода:
• рабочий ток и обратное напряжение диода должны быть сравнимы с номинальным напряжением и током нагрузки. Для нагрузок с рабочим напряжением до 250 VDC и рабочим током до 5 А вполне подходит распространенный кремниевый диод 1N4007 с обратным напряжением 1000 VDC и максимальным импульсным током до 20 А;
• выводы диода должны быть как можно короче;
• диод следует припаивать (привинчивать) непосредственно к индуктивной нагрузке, без длинных соединительных проводов - это улучшает ЭМС при процессах коммутации.
Достоинства диодной схемы:
дешевизна и надежность, простой расчет, предельно достижимая эффективность.
Недостатки диодной схемы:
диоды увеличивают время выключения индуктивных нагрузок в 5...10 раз

А РС – действительно, нужно считать. Но, т.к. у Вас постоянный ток – я бы не морочил себе голову.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2025, 18:05
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 