Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Пропал 0 в розетке ! ?

savelij®
сообщение 13.10.2009, 19:10
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
т.е. оба провода были задействованы и от каждого брался ноль и фаза.
Может быть, всё же, один кабель входящий, а другой - уходящий на следующую розетку? Тогда при выключенной нагрузке на первом ноль и фаза, а на втором кабеле будет ноль на обоих проводниках. Если на первом "две фазы", то оборван ноль этого кабеля... вероятно.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_dan_*
сообщение 15.10.2009, 14:59
Сообщение #22





Гости






Цитата(savelij @ 13.10.2009, 19:10) *
Может быть, всё же, один кабель входящий, а другой - уходящий на следующую розетку? Тогда при выключенной нагрузке на первом ноль и фаза, а на втором кабеле будет ноль на обоих проводниках. Если на первом "две фазы", то оборван ноль этого кабеля... вероятно.


входящий / уходящий - не могу знать, к сожалению. В подрозетнике торчит 2 такскать конца, по 2 жилы кажный.
На одном из кабелей сейчас 2 фазы, на другом 2 ноля. На счет оборванного ноля - а как это могло произойти? Дело в том что все случилось без вмешательства кривых рук, а именно при просмотре телика ИБП подал сигнал о том что он начал работу от батареи а не от сети. При выяснении от чего сие произошло было выявлено что в розетке 2 фазы icon_sad.gif .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 15.10.2009, 18:34
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
На счет оборванного ноля - а как это могло произойти?
От старости... icon_wink.gif А точнее, из-за нарушенного контакта в розетке стоящей по линии ближе к автомату. При шлейфовом соединении розеток это не редкость. Вскройте другие розетки и проверьте контакты.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_dan_*
сообщение 16.10.2009, 11:11
Сообщение #24





Гости






Цитата(savelij @ 15.10.2009, 18:34) *
От старости... icon_wink.gif А точнее, из-за нарушенного контакта в розетке стоящей по линии ближе к автомату. При шлейфовом соединении розеток это не редкость. Вскройте другие розетки и проверьте контакты.


Да, все так и есть! Другая розетка на этой стене ближе к автомату и она не рабочая. Хотел ее отремонтрировать, методом удлинения слишком корткого провода в подразетнике и подключить. Но решил не трогать т.к. не пользуемся ей, находится она в неудобном месте.

Подскажите куда там смотреть, что там нужно поправить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 16.10.2009, 17:29
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(dan @ 16.10.2009, 11:11) *
Подскажите куда там смотреть, что там нужно поправить?

Соединить попарно провода и закрыть крышкой, коль розеткой не пользуетесь.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лоба
сообщение 21.10.2009, 13:11
Сообщение #26


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 26.10.2008
Из: г.Изобильный Ставропольски край
Пользователь №: 12410



В общем приходил ко мне (квалиф) электрик , но ни чего умного не расказал . Проверил розетку : - да говорит нет нуля . На мой вопрос где искать причину , он пожал плечами . Удалось выяснить что питание на все разетки идет в стяжке под полом . А все р-коробки в квартире это свет . Вот думаю проверить угол в прихожей может наткнусь на какой нибудь лючёк , ну и еще раз проверю подьездный щиток . Полы срывать нет ни какого желания . Если ни чего не исправлю , буду тянуть кабель канал , а пока обхажусь переноской .