Здравствуйте! Есть трансформатор 220/12V На первичную обмоку подается 220, а со вторичной выходит 12V. Возник глупый вопрос, но мне очень интересно. Что будет если на вторичную обмотку подать 220V?
|
|
|
|
|
15.10.2009, 0:44
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1558 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Вышибет автомат питания 220 В, или трансформатор сразу сгорит (обмотка 12 В), или трансформатор сгорит не сразу, а будет очень сильно греться, диметь и пениться (и все равно потом сгорит.)
Если Вы имели в виду получить на первичной обмотке напряжение U=220*(220/12)=4033 В, то таки нет! Даже если трансформатор сразу не сгорит, то 4 кВ на первичке не получится... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
| Гость_Гость_Дима_*_* |
15.10.2009, 0:57
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Вышибет автомат питания 220 В, или трансформатор сразу сгорит (обмотка 12 В), или трансформатор сгорит не сразу, а будет очень сильно греться, диметь и пениться (и все равно потом сгорит.) Если Вы имели в виду получить на первичной обмотке напряжение U=220*(220/12)=4033 В, то таки нет! Даже если трансформатор сразу не сгорит, то 4 кВ на первичке не получится... Если Вы имели в виду получить на первичной обмотке напряжение U=220*(220/12)=4033 В, то таки нет! Даже если трансформатор сразу не сгорит, то 4 кВ на первичке не получится... |
|
|
15.10.2009, 9:53
Сообщение
#4
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Если Вы имели в виду получить на первичной обмотке напряжение U=220*(220/12)=4033 В, то таки нет! Даже если трансформатор сразу не сгорит, то 4 кВ на первичке не получится... Будет. Только очень и очень недолго.... -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
|
|
|
|
16.10.2009, 19:15
Сообщение
#5
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
|
|
|
13.11.2009, 14:16
Сообщение
#6
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 |
вы проиграли спор ибо ваш друг абсолютно прав. Правда тут надо учесть что данный трансформатор не расчитан на такое напряжение и в дальнейшем это приведет к выходу его из строя
|
|
|
13.11.2009, 21:37
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Теоретически на вторичке будетU=220*(220/12)=4033 В, но недолго. сработает близлежайшая защита. на крайняк турбина на ГЭС сдохнет. всё таки 4 киловольта. это вам не 0.4 кВольта. хотя мой знакомый . делал на на этой основе отпугиватель для котов и кошек. когда они у него с балкона мясо воровали.в 60-е годы. не каждый кот 4 киловольта переживёт.
всем удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
|
|
|
|
| Гость_?_* |
14.11.2009, 21:25
Сообщение
#8
|
|