![]() Еще раз о занулении , Что делать? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Еще раз о занулении , Что делать? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Меняю проводку в квартире, раскидываю трехпроводку. В доме(стояке) отсутствует заземляющий проводник.
Теперь цитата: "При включении современной электронной техники с импульсными источниками питания в розетки электрической сети с системой заземления «TN-C» возникает вынос напряжения на металлические корпуса электрооборудования. Это происходит потому, что импульсные блоки питания имеют на входе симметричный фильтр импульсных помех, средняя точка которого, в большинстве случаев, присоединена к корпусу. При «занулении» электрооборудования, напряжение 220 В делится на плечах фильтра, а на металлических корпусах электрооборудования оказывается 110 В. Большинству пользователей электроэнергии неизвестно, что в настоящее время при строительстве новых зданий и сооружений или при реконструкции электроснабжения устанавливать систему заземления «TN-C» запрещено." Так что мне делать с заземляющим проводниками, оставить в воздухе пока не будет произведена реконструкция домовой сети? На какой документ мне сослаться при этом? Имеет ли смысл в этом случае устанавливать УЗО, ведь если будет утечка на корпус оно не почувствует? -------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В доме(стояке) отсутствует заземляющий проводник. Выполните в лестничном щитке правильное (по ПУЭ) деление PEN. Получите TN-C-S и РЕ. Меняйте ввод на трехжильный кабель. И всё. Можете и не менять систему, только РЕ-проводники всех трехпроводных групп придется тянуть с лестницы. Один проводник в составе вводного кабеля проще и понятнее. Большинству пользователей электроэнергии неизвестно, что в настоящее время при строительстве новых зданий и сооружений или при реконструкции электроснабжения устанавливать систему заземления «TN-C» запрещено." Главное. что Вам это известно ![]() Сообщение отредактировал Олега - 11.10.2009, 22:49 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Выполните в лестничном щитке правильное (по ПУЭ) деление PEN. Получите TN-C-S и РЕ.
А можно поподробнее. В моем щитке по ПУЭ сделано? http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry106050 -------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
в такой щит выведены индивидуально (д.б.) все Ваши новые трехпроводные кабели. Совет о замене ввода забудьте, не Ваш случай.
Для восприятия несколько затруднительно без Ваших комментариев, пару слов, где что. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Бокс с автоматами будет нахотится в квартире. От подъездного щитка до квартирного будет прокинут питающий кабель 3*10. Фото подъездного щитка вечером представлю.
-------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 ![]() |
Цитата "При включении современной электронной техники с импульсными источниками питания в розетки электрической сети с системой заземления «TN-C» возникает вынос напряжения на металлические корпуса электрооборудования. Обследовал дома все вилки электронной техники на предмет заземляющего контакта ![]() ![]() -------------------- Я уважаю лень за то, что....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А стиралка древняя?.. А чайник электрический, утюг?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Фото щитка. Вот еще не пойму почему нулевые клеммы данного образца (как на фото) во всех домах в таком плачевном состоянии. Вроде
болтики там стоят с граверами, в чем причина? -------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 ![]() |
А стиралка древняя?.. А чайник электрический, утюг? А что чайник относится к Цитата современной электронной техники с импульсными источниками питания Фото щитка. Вот еще не пойму почему нулевые клеммы данного образца (как на фото) во всех домах в таком плачевном состоянии. Вроде болтики там стоят с граверами, в чем причина? 1.Материал клеммы.Сталь при попадании влаги ржавеет 2. Отсутствие ревизии -------------------- Я уважаю лень за то, что....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 513 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
в чем причина?
Не протягивались болтики. Нагрузка на пределе автоматов(пакетники сгорели они на 25А тоже никогда не протягивались).И сечение провода слабоватое.ИМХО. Перебрать бы щит. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А что чайник относится к .... относится к устройствам обследования Цитата на предмет заземляющего контакта ![]() А коль есть контакт, то из-за устройств с ИИП и прочего, на корпусе можем получить "неприятность". Вроде об этом речь ведём? ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Да из этого щитка можно сделать сказку, половинку то я точно буду перебирать. Вот если бы соседи дали добро, чтобы полностью весь перебрать.
-------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Фото щитка. А тот, который был вначале, тот то чей? ![]() Со вторым все ясно. Деления по ПУЭ нет. Тема-близнец: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=15569&st=0 от Alex72. Самое путнее - произвести деление на лестнице (вариант поста 2). Общую стальную шину лучше вовсе не использовать. Поставьте на PEN орех, за ним шинку РЕ, за ней шинку N. Всего и делов. (PS шинку РЕ постарайтесь подключить безразрывно, это не затруднительно, но полезно) Сообщение отредактировал Олега - 12.10.2009, 23:17 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 ![]() |
Самое путнее - произвести деление на лестнице (вариант поста 2). Общую стальную шину лучше вовсе не использовать. Поставьте на PEN орех, за ним шинку РЕ, за ней шинку N. Всего и делов. (PS шинку РЕ постарайтесь подключить безразрывно, это не затруднительно, но полезно) и фазную колодку тоже желательно заменить на орехи. Шьют по карболиту через одну. -------------------- Я уважаю лень за то, что....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Ссылка, это на мой на щит(моей квартры). Фото, это щит где я меняю проводку. Орехи буду ставить т.к. не люблю свободный доступ к фазе!!! Щиток не замыкается, вдруг дети откроют.
Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 13.10.2009, 21:01 -------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 513 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |