![]() Вырубает автомат на квартирном щитке при подключении плазменной панели через сетевой фильтр , не могу понять причину |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Вырубает автомат на квартирном щитке при подключении плазменной панели через сетевой фильтр , не могу понять причину |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 6.10.2009 Пользователь №: 15778 ![]() |
Уважаемые форумчане,
помогите, плиз, разобраться. описываю ситуацию... Ранее плазменная панель (ПП) была подключена через простой удлинитель (удлинитель с обычным штекером, два конца). Сама же плазменная панель с евровилкой, с землей, поэтому подключал через переходник к простому удлинителю. Купил сетевой фильт (СФ) SVEN Plаtinum http://www.sven.ru/catalog/filter/platinum.htm воткнул в СФ вилку ПП (уже как надо, с землей) и подключил СФ к сети (через переходник, т.к. у СФ евровилка), сразу вырубило автомат на квартирном щитке. Попробовал несколько раз - автомат вырубало. Попробовал вставить вилку от ПП перевернув на 180%, автомат все равно вырубает. При чем потом проверял СФ, подключая к нему обычную вилку (два конца) от светильника, поочередно в каждый из 5-ти входов СФ, а так же евровилку с землей без переходника от утюга и автомат не вырубало. Подумал, что дело в СФ и поменял его на другой такой же модели. Ситуация с подключением ПП и вырубанием автомата на квартирном щитке повторилась. Понял, что дело, вероятно, не в СФ и нашел последовательность подключения ПП через СФ к сети, а именно – сначала подключаю к сети СФ (через переходник, т.к. у него евровилка), а уже потом к СФ подключаю ПП (так же через переходник, т.к. без переходника вырубает автомат даже в такой последовательности). В этом случае автомат не вырубает. И вот еще какой момент. При подключении ПП через СФ к сети в найденной последовательности и дав ПП поработать продолжительное время (3-4 часа), потом когда отключаю СФ от сети, то штекеры переходника СФ и штекеры самого СФ горячие, что полагаю не правильно. Вот такая ситуация. Может есть мысли, в чем может быть проблема? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
У Вас скорее вырубает не автомат, а дифавтомат и вырубает по линии УЗО. Какой тип автомата.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 6.10.2009 Пользователь №: 15778 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
"Все украдено еще до нас" т.е. то что мы говорим уже кем-то сказано.
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread...E5%F2+%D3%C7%CE -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
скорее всего на телег шьёт гдето с внешки фаза, например с антенны. антенна коллективная (кабельное) ?? попробуйте отсоединить всё от "ПП" и включить её просто в сеть.
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
"Все украдено еще до нас" т.е. то что мы говорим уже кем-то сказано. **** А можно было и проще... ![]() Просто написать одну фразу: "Поставьте на вводной ТВ кабель изолятор земли" -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 6.10.2009 Пользователь №: 15778 ![]() |
Andrey59, Volt380, savelij
Вчера попробовал подключить ПП в сетевой фильтр без переходника (с землей), предварительно вытащив коллективную антену из ПП (сам СФ вставлял в сеть через переходник, ибо не евророзетка) и УЗО не выбило. Стало быть дело в коллективной антене. По ссылке от Andrey59 и в сообщении от savelij совет поставить некий изолятор земли и через него уже подключать коллективную антену к ПП. А что это такое, что это дает, и есть ли иной способ решить проблему? Почему спрашиваю, потому что по ссылке от Andrey59 там один товарисчь ооочень долго искал в Москве этот изолятор земли и не мог найти даже в специализированных магазинах. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
2 zhestkach
Решить проблему можно попытаться и без приобретения изолятора земли (если есть трудности с его приобретением)... Соберите его самостоятельно, применив два керамических конденсатора, включенных в разрыв центральной жилы и экранной оплётки коаксиального кабеля. Этим обеспечивается гальваническая развязка ПП т сети СКПТ. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 6.10.2009 Пользователь №: 15778 ![]() |
savelij, спасибо, попробую сначало найти.
а они же, как я понимаю, разные, как в них лучше соориентироваться и по каким параметрам выбрать этот изолятор земли? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Схемное решение у всех изоляторов земли для ТВ сетей одинаково.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
даа, вот это минус коллективных антенн - у соседа телег не исправен, а страдают все)
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 6.10.2009 Пользователь №: 15778 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
То есть, можно, либо ... К сожалению, однозначно на 100% ответа Вы не получите. Ибо может так случиться, что косяк у Вас в квартире, например при прокладке ВЧ кабеля повредили изоляцию и она стала контачить с нулевым проводом, тоже повреждённым.... Короче, всяко может быть, но проверить версию с наличием потенциала на магистальной линии ТВ стоит... и стоит это не дороже трёхсот рублей. А потенциал на линии в многоэтажках, особенно с электроплитами, может достигать приличных величин, ибо абонентские отводы гальванически не отвязаны от магистральной линии. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 6.10.2009 Пользователь №: 15778 ![]() |
В продолжение темы..
Найти в магазинах, как в специализированых так и в других, изолятор земли (ИЗ) не удалось, поэтому ИЗ был сделан путем применения двух керамических конденсаторов, включенных в разрыв центральной жилы и экранной оплётки коаксиального кабеля. Подключил через ИЗ коллективную антену, далее подключил в СФ вилку ПП (без переходника, с землей) и подключил СФ к сети (через переходник, т.к. у СФ евровилка), УЗО выбило. Попробовал подключить в СФ вилку ПП с переходником, УЗО не выбило. Антена при этом подключена к ПП через ИЗ. Может есть предположения, почему даже с ИЗ при подключении вилки ПП с землей выбивает УЗО? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата Стало быть дело в коллективной антене. Стало быть все в заземлении! Подключайте антену через ВЧ трансформатор. Сделайте замер напряжения между антеной и Вашим заземляющим штырем на розетки
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Эксперименты ведь показали - влияет только антенна, так что грешить на блок питания телевизора никакого смысла.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Антенна, а точнее - кабель... но в каком месте? На вводе, в стене, врозетке? Если ИЗ был включен на вводе в квартиру, то магистраль не виновата и искать придётся в квартире.
Цитата например при прокладке ВЧ кабеля повредили изоляцию и она стала контачить с нулевым проводом, тоже повреждённым.... Поэтому - тестер в руки и проверять с чем контачит оплётка кабеля, может и мегер помочь. имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2025, 19:05 |
|
![]() |