Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Вырубает автомат на квартирном щитке при подключении плазменной панели через сетевой фильтр , не могу понять причину

zhestkach
сообщение 6.10.2009, 13:17
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 6.10.2009
Пользователь №: 15778



Уважаемые форумчане,
помогите, плиз, разобраться.
описываю ситуацию...

Ранее плазменная панель (ПП) была подключена через простой удлинитель (удлинитель с обычным штекером, два конца). Сама же плазменная панель с евровилкой, с землей, поэтому подключал через переходник к простому удлинителю.
Купил сетевой фильт (СФ) SVEN Plаtinum
http://www.sven.ru/catalog/filter/platinum.htm
воткнул в СФ вилку ПП (уже как надо, с землей) и подключил СФ к сети (через переходник, т.к. у СФ евровилка), сразу вырубило автомат на квартирном щитке. Попробовал несколько раз - автомат вырубало. Попробовал вставить вилку от ПП перевернув на 180%, автомат все равно вырубает.
При чем потом проверял СФ, подключая к нему обычную вилку (два конца) от светильника, поочередно в каждый из 5-ти входов СФ, а так же евровилку с землей без переходника от утюга и автомат не вырубало.
Подумал, что дело в СФ и поменял его на другой такой же модели.
Ситуация с подключением ПП и вырубанием автомата на квартирном щитке повторилась.
Понял, что дело, вероятно, не в СФ и нашел последовательность подключения ПП через СФ к сети, а именно – сначала подключаю к сети СФ (через переходник, т.к. у него евровилка), а уже потом к СФ подключаю ПП (так же через переходник, т.к. без переходника вырубает автомат даже в такой последовательности). В этом случае автомат не вырубает.
И вот еще какой момент.
При подключении ПП через СФ к сети в найденной последовательности и дав ПП поработать продолжительное время (3-4 часа), потом когда отключаю СФ от сети, то штекеры переходника СФ и штекеры самого СФ горячие, что полагаю не правильно.
Вот такая ситуация.
Может есть мысли, в чем может быть проблема?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 6.10.2009, 13:57
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



У Вас скорее вырубает не автомат, а дифавтомат и вырубает по линии УЗО. Какой тип автомата.


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zhestkach
сообщение 6.10.2009, 15:21
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 6.10.2009
Пользователь №: 15778



Цитата(Andrey59 @ 6.10.2009, 13:57) *
У Вас скорее вырубает не автомат, а дифавтомат и вырубает по линии УЗО. Какой тип автомата.

Andrey59, вероятно, вы правы, УЗО. Сейчас затрубняюсь сказать, надо посмотреть и тогда напишу тип.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 6.10.2009, 16:21
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



"Все украдено еще до нас" т.е. то что мы говорим уже кем-то сказано.
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread...E5%F2+%D3%C7%CE


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 6.10.2009, 17:41
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



скорее всего на телег шьёт гдето с внешки фаза, например с антенны. антенна коллективная (кабельное) ?? попробуйте отсоединить всё от "ПП" и включить её просто в сеть.


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 6.10.2009, 18:30
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Andrey59 @ 6.10.2009, 16:21) *
"Все украдено еще до нас" т.е. то что мы говорим уже кем-то сказано.
****

А можно было и проще... icon_wink.gif
Просто написать одну фразу: "Поставьте на вводной ТВ кабель изолятор земли"


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zhestkach
сообщение 7.10.2009, 10:57
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 6.10.2009
Пользователь №: 15778



Andrey59, Volt380, savelij
Вчера попробовал подключить ПП в сетевой фильтр без переходника (с землей), предварительно вытащив коллективную антену из ПП (сам СФ вставлял в сеть через переходник, ибо не евророзетка) и УЗО не выбило.
Стало быть дело в коллективной антене.
По ссылке от Andrey59 и в сообщении от savelij совет поставить некий изолятор земли и через него уже подключать коллективную антену к ПП. А что это такое, что это дает, и есть ли иной способ решить проблему? Почему спрашиваю, потому что по ссылке от Andrey59 там один товарисчь ооочень долго искал в Москве этот изолятор земли и не мог найти даже в специализированных магазинах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 7.10.2009, 12:07
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



2 zhestkach
Решить проблему можно попытаться и без приобретения изолятора земли (если есть трудности с его приобретением)... Соберите его самостоятельно, применив два керамических конденсатора, включенных в разрыв центральной жилы и экранной оплётки коаксиального кабеля. Этим обеспечивается гальваническая развязка ПП т сети СКПТ.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zhestkach
сообщение 7.10.2009, 13:50
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 6.10.2009
Пользователь №: 15778



savelij, спасибо, попробую сначало найти.
а они же, как я понимаю, разные, как в них лучше соориентироваться и по каким параметрам выбрать этот изолятор земли?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 7.10.2009, 13:52
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Схемное решение у всех изоляторов земли для ТВ сетей одинаково.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 7.10.2009, 13:57
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



даа, вот это минус коллективных антенн - у соседа телег не исправен, а страдают все)


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zhestkach
сообщение 7.10.2009, 15:06
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 6.10.2009
Пользователь №: 15778



Цитата(Volt380 @ 7.10.2009, 14:57) *
даа, вот это минус коллективных антенн - у соседа телег не исправен, а страдают все)

То есть, можно, либо соседу сказать что он негодяй и чтобы телек сделал, либо в квартирном щитке что то попробовать сделать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 7.10.2009, 15:35
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(zhestkach @ 7.10.2009, 15:06) *
То есть, можно, либо ...

К сожалению, однозначно на 100% ответа Вы не получите. Ибо может так случиться, что косяк у Вас в квартире, например при прокладке ВЧ кабеля повредили изоляцию и она стала контачить с нулевым проводом, тоже повреждённым.... Короче, всяко может быть, но проверить версию с наличием потенциала на магистальной линии ТВ стоит... и стоит это не дороже трёхсот рублей.
А потенциал на линии в многоэтажках, особенно с электроплитами, может достигать приличных величин, ибо абонентские отводы гальванически не отвязаны от магистральной линии.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zhestkach
сообщение 12.10.2009, 11:30
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 6.10.2009
Пользователь №: 15778



В продолжение темы..
Найти в магазинах, как в специализированых так и в других, изолятор земли (ИЗ) не удалось, поэтому ИЗ был сделан путем применения двух керамических конденсаторов, включенных в разрыв центральной жилы и экранной оплётки коаксиального кабеля.
Подключил через ИЗ коллективную антену, далее подключил в СФ вилку ПП (без переходника, с землей) и подключил СФ к сети (через переходник, т.к. у СФ евровилка), УЗО выбило.
Попробовал подключить в СФ вилку ПП с переходником, УЗО не выбило. Антена при этом подключена к ПП через ИЗ.
Может есть предположения, почему даже с ИЗ при подключении вилки ПП с землей выбивает УЗО?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 12.10.2009, 20:56
Сообщение #15


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Цитата
Стало быть дело в коллективной антене.
Стало быть все в заземлении! Подключайте антену через ВЧ трансформатор. Сделайте замер напряжения между антеной и Вашим заземляющим штырем на розетки
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 12.10.2009, 22:22
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(zhestkach @ 12.10.2009, 11:30) *
Может есть предположения, почему даже с ИЗ при подключении вилки ПП с землей выбивает УЗО?

Может и будет, если скажете в каком месте ставили ИЗ и номинал конденсаторов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 12.10.2009, 22:44
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Эксперименты ведь показали - влияет только антенна, так что грешить на блок питания телевизора никакого смысла.


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 12.10.2009, 22:58
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Антенна, а точнее - кабель... но в каком месте? На вводе, в стене, врозетке? Если ИЗ был включен на вводе в квартиру, то магистраль не виновата и искать придётся в квартире.
Цитата
например при прокладке ВЧ кабеля повредили изоляцию и она стала контачить с нулевым проводом, тоже повреждённым....

Поэтому - тестер в руки и проверять с чем контачит оплётка кабеля, может и мегер помочь. имхо


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 19:05
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены