Есть ли существенная разница в сечении кабеля длинной 8 метров на розетки с общей нагрузкой 2 киловатта.
Там бросили 1,5 квадрата этого конечно маловато поэтому вышибает 10 амперный автомат (да и автомат маловат). Нужно ли увеличить сечение кабеля на 2,5Или достаточно поставить 16А автомат? Интересно послушать ваше мнение |
|
|
|
|
10.10.2009, 1:44
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Возможно, достаточным будет установка автомата на 13А.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
10.10.2009, 7:55
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23393 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
лучше на 13,5 А))
если медь, то 1,5 хватит, а автомат на 16 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
10.10.2009, 9:39
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
лучше на 13,5 А)) Не понял шутку. ... А ели достаточно 1,5 мм2, то зачем АВ16А? Может автор уточнит характер нагрузки -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
|
10.10.2009, 12:10
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18571 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
При 8м для 2кВт потери на меди в 1,5мм2 составят 0,83%, нормально. Автомат можно увеличить до 13А (по допускам ПУЭ) и до 16А (по допускам каталогами производителей).
|
|
|