Есть ли существенная разница в сечении кабеля длинной 8 метров на розетки с общей нагрузкой 2 киловатта.
Там бросили 1,5 квадрата этого конечно маловато поэтому вышибает 10 амперный автомат (да и автомат маловат). Нужно ли увеличить сечение кабеля на 2,5Или достаточно поставить 16А автомат?
Интересно послушать ваше мнение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 10.10.2009, 1:44
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Возможно, достаточным будет установка автомата на 13А.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.10.2009, 7:55
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23144
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



лучше на 13,5 А))
если медь, то 1,5 хватит, а автомат на 16


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 10.10.2009, 9:39
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(с2н5он @ 10.10.2009, 7:55) *
лучше на 13,5 А))
...
Не понял шутку. icon_sad.gif

А ели достаточно 1,5 мм2, то зачем АВ16А?

Может автор уточнит характер нагрузки


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.10.2009, 12:10
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18083
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



При 8м для 2кВт потери на меди в 1,5мм2 составят 0,83%, нормально. Автомат можно увеличить до 13А (по допускам ПУЭ) и до 16А (по допускам каталогами производителей).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 12.10.2009, 4:33
Сообщение #6





Гости






Цитата(savelij @ 10.10.2009, 9:39) *
Не понял шутку. icon_sad.gif

А ели достаточно 1,5 мм2, то зачем АВ16А?

Может автор уточнит характер нагрузки


Спасибо за ответы
Нагрузка активная 8 компьютерных блоков без мониторов по 250 watt каждый + вентиляторы шкафа еще 200 ватт
Я тоже думаю что 16А хватит