Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 9.10.2009, 8:24
Сообщение #1





Гости






Подскажите пожалуйста почему расчетный ток меньше измеренного?
Я учусь. И нам задали етот вопрос на дом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 9.10.2009, 8:39
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Гость_Иван_* @ 9.10.2009, 12:24) *
Подскажите пожалуйста почему расчетный ток меньше измеренного?
Я учусь. И нам задали етот вопрос на дом.

Похоже, Вам сначала надо учиться задавать вопросы, иначе никогда не получите ответы.
Вот Вам встречные вопросы.
Первый вопрос: как считали ток? (постановка задачи, исходные данные, решение, ответ).
Второй вопрос: как измеряли ток? (схема установки, процедура измерения, инструменты, результат).

Сообщение отредактировал DoctorGauss - 9.10.2009, 8:43


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 9.10.2009, 8:46
Сообщение #3





Гости






2.Сравнить расчетный ток с действительным.


I=60Bt/220V=0,27 A
Ц=0,26 А
R=U/I=220/0,27=814 oM
I=U/X_(c+R) =220V/(796,178344 oM+814 oM)-1610,99
рсчетный токI=(220 V)/(1610,99 A)=0,13 A
ЦД=0,02
измеренный I=0.22 А
Вот примерно так.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 9.10.2009, 8:47
Сообщение #4





Гости






А вообше общего понятия нету почему расчетный ток меньше измеренного??


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 9.10.2009, 8:54
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Ничего не понял из Вашего описания. Надо бы расшифровать обозначения. Вообще общего понятия "расчетный ток меньше измеренного" нет. Это может быть для определенного способа измерений, который Вы так и не описали.


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 9.10.2009, 8:59
Сообщение #6





Гости






Так начнём со схемы в ней присутствует:
Приборы(GDM,Ц43-52М1,ЛАТР)
Потом конденсатор и лампочка.
Смысл в том что расчетный ток в собраной данной цепи меньше чем показывают приборы (GDM,Ц43-52М1)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 9.10.2009, 9:08
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Гость_Иван_* @ 9.10.2009, 12:59) *
Так начнём со схемы в ней присутствует:
Приборы(GDM,Ц43-52М1,ЛАТР)
Потом конденсатор и лампочка.
Смысл в том что расчетный ток в собраной данной цепи меньше чем показывают приборы (GDM,Ц43-52М1)

Я правильно понимаю, что после латра идет цепь с параллельно включенными лампой и кондером? И Вы измеряете общий ток после латра?


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 9.10.2009, 9:12
Сообщение #8





Гости






да иммнено так.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 9.10.2009, 9:28
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Эту формулу не понимаю: I=U/X_(c+R) =220V/(796,178344 oM+814 oM)-1610,99 прошу разъяснить.
Для параллельного соединения:
|Z|=|R*jX/(R+jX)|=|814*j796/(814+j796)=|397.901+406.898j|=569,11 Ом
Iр=220/569,11=0,387 А - расчетный ток
Iи=|0,26+j0,22|=корень(0,26*0,26+0,22*0,22)=0,34 А - измеренный ток.
Получается, расчетный ток БОЛЬШЕ измеренного, а не МЕНЬШЕ.

Сообщение отредактировал DoctorGauss - 9.10.2009, 9:29


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 9.10.2009, 10:06
Сообщение #10


Руbillьник
**********

Группа: Продвинутые пользователи
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



Цитата(Гость_Иван_* @ 9.10.2009, 15:24) *
Подскажите пожалуйста почему расчетный ток меньше измеренного?

Потому что в большинстве случаев для теоретических расчётов мы имеем в виду идеализированную цепь, не учитывая сопротивлений проводников и переходных контактов. Добавьте их - получите бОльший ток.

Добавлено:
Тьфу, глупость сморозил. Ток обратно пропорционален сопротивлению. Причина в чём-то другом...

Сообщение отредактировал AlexPetrov - 9.10.2009, 12:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 9.10.2009, 12:02
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1554
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Гость_Иван_* @ 9.10.2009, 8:47) *
А вообше общего понятия нету почему расчетный ток меньше измеренного??

1. Измерительные приборы обладают собственным сопротивлением, которое и "уменьшает" ток по сравнению с расчетным. На сколько - зависит как от параметров цепи, так и от типа самого прибора.
Если мультиметр используется в качестве амперметра (соединен последовательно в цепи), то ток, который он показывает, будет меньше расчетного (сопротивление амерметра добавляется к сопротивлению цепи.)
2. Соединительные провода также обладают сопротивлением (иногда - соизмеримым с сопротивлением исследуемой цепи.)
3. В месте соединения проводов и элементов цепи возникает т.н. переходное сопротивление, которое также подключено последовательно с цепью, и также уменьшает фактический ток по сравнению с расчетным.
Вышеперечисленные факторы точно действуют на "уменьшение" измеряемого тока по сравнению с расчетным.
Следующие факторы могут влиять на изменение измеряемого тока в обе стороны (как на уменьшение, так и на увеличение, как повезет...)
1 Если на лампочке написано 60 Вт, то это еще не факт. Она может потреблять как 55, так и 65 Вт. Т.е. и сопротивление у нее может быть больше (меньше) заявленного.
2. Напряжение источника питания также колеблется вокруг номинального значения. Скажем, для сети переменного 220 В допустимое отклонение от номинальной величины составляет +- 5%.
Если питание осуществляется от аккумулятора или просто батарейки, то и в этом случае не факт, что указанное напряжение (12 В, или 1.5 В) будет стабильно поддерживаться на зажимах этого источника питания. И, т.к., источники питания постоянным током не идеальные, то зависимость выходного напяжения от тока нагрузки не есть прямая линия. Т.е. подключение нагрузки любой величиы к такому источнику питания, снижает его напряжение на некоторую величину.
Кстати, при замере этой величины вольтметром, оно (напряжение) опять таки несколько снизится из-за того, что входное напряжение вольтметра величина, хоть и большая, но конечная.
2 Емкость конденсатора (а, следовательно, и его XL) также имеет допуски, которые выражаются в % от указанной на нем величины. Например: 0,1 мкФ 5% означает, что емкость этого конденсатора может находиться в диапазоне от  0,095 до 0,105 мкФ 
3. Погрешность измерений самого прибора, определяемое классом точности прибора.
Итак, можно сделать некоторые выводы.
При расчете цепи с использованием только закона Ома, мы накладываем некоторые ограничения на саму эту цепь (для упрощения расчетов и если не указаны иные условия):
- сопротивление соединительных проводов и переходное сопротивление контактов принимаем равным нулю;
- источники напряжения (тока) - идеальные (т.е. выходное сопротивление источника напряжение равно 0)
- измерительные приборы - идеальные (внутреннее сопротивление амперметра равно 0, внутреннее сопротивление вольтметра равно бесконечности)
- активные и реактивные сопротивления - линейные (величина сопротивления не зависит от величин приложенного напряжения, и тока протекающего через него)
- для цепей переменного тока: индуктивные и емкостные сопротивления не имеют активной составляющей, а резисторы - реактивной.
- некоторые другие
Вот по этому и различаются величины замеров с теоретическими данными...


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 9.10.2009, 20:29
Сообщение #12





Гости






Спосибо большое всем кто принял участие в моём вопросе, я узнал что хотел.
Еще раз ОГРОМНОЕ СПОСИБО!!!
Вернуться в начало страницы