![]() Ортубились розетки , помогите чайнику |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Ортубились розетки , помогите чайнику |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 8.10.2009 Пользователь №: 15797 ![]() |
Добрый день!
Проблема банальная, отключились розетки ("нижний свет" - как нежно их называют в жеке) в комнатах. Как и многие вопрошающие, я совершенно не спец в электрике, к искреннему сожалению.. Распределение следующее: коридор, направо комната (назовем ее спальня), прямо кухня, налево комната. Розетки отключились в спальне и комнате, на кухне работает. Розетки висят на отдельном автомате (от автомата "все исходит верно" цитируя электрика). Электрик приходил, все розетки раскрутил, пробубнил что то про "две фазы" (шо это?) на всех неработающих розетках, и предложил запитать розетки в комнате от работающей розетки в кухне (просверлить насквозь через стену), а розетки в спальне запитать от плиты (тоже насквозь через стенку) или освещения. Повторюсь, я далеко не спец в электрике, но чувствую что где то здесь что то неправильно, особенно со спальней. Вопрос, кому больше доверится, электрику или 6-му чувству? И если второму, то какие мои действия? В принципе приготовился к худшему - придется заново провести проводку в комнаты. Штробить конечно ни сил, ни возможностей нет, короба наше все.. Вопрос, нужно ли проводить так же заново и на кухню, или там можно оставить все по старому, т.к. итак работает? Может где то что то упускаю, и проблема решается проще? Заранее благодарю за ответы и помощь, и извиняюсь за "чайничество".. ps. вися под потолком, и присматриваясь как в будущем пройдут короба (проводить планирую ближе к потолку, а опускать до розеток за шкафами, т.к. мелкий спиногрыз проявляет недетский интерес к тому, что там в этих коробах проходит), нашел р.коробки под обоями, и в комнатах, и в коридоре. На взгляд там все какое то черноватое, кручено перекручено старой советской матерчатой изолентой, к сожалению не мог ничего померить т.к. не было тестера, сегодня прикуплю этот нужный в хозяйстве инструмент. Может эта находка как то облегчить страдания, или там только освещение? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 20.1.2007 Из: Каспийск Пользователь №: 8090 ![]() |
Если розетки показывают две фазы,значить нет нуля. На щите где автоматы проверь нулвые провода(на автомате должна быть фаза)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 8.10.2009 Пользователь №: 15797 ![]() |
спасибо за отзыв!
а почему тогда на кухне розетка работает? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Придётся искать распаячные коробки в "околопотолочной" зоне, что бы найти то место, где "отвалился" нолик к указанным розеткам.
Спиногрыз уже помог кое какие найти... ![]() Кабель каналы около потолка - не лучший вариант, ибо можете полностью лишиться света в квартире... там как раз должна проходить проводка. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 8.10.2009 Пользователь №: 15797 ![]() |
коробки как раз "под потолком" (сантиметров 10-15 от потолка).. вот только вопрос, относятся ли они к розеткам...
если бы понять как разводится электричество к розеткам по квартире (дому лет 30-35), от щитка к коробке в коридоре, а потом "растраивается", по комнотам и на кухню? если так, то по логике проблемма должна быть в "коридоной" коробке. "ибо можете полностью лишиться света в квартире" - есть такой момент, я в этом деле снайпер ![]() под плинтусом можно, оно как бы и просится, но насколько это безопасное дело, когда малолетняя разбойница носится по квартире? в одной комнате она плинтус уже оторвала.. как будто медом намазано... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Новая проводка, это "заднее слово, заднее не бывает"...
![]() Если есть доступ к коробкам, то там для начала и надо искать. Линии освещения и розеток могут быть совмещены. Определяется просто, если при выключении автомата или пробки, пропадает свет и напряжение в розетках, то версия имеет подтверждение. И если у Вас пропало напряжение в розетках, а свет остался, то и искать надо то точки разделения линий. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 8.10.2009 Пользователь №: 15797 ![]() |
Спасибо!
Вечерком буду искать.. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
У моего товарища в 2-х ком. хрущевке все розетки начиная от кухонной идут шлейфом, может и здесь такая же ситуация
-------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
Гость_1_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Не ищите сами. Найдите другого электрика.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 30.8.2009 Пользователь №: 15409 ![]() |
Для начала уберите скрутки, т.е. всё что скручено в распаячных коробках посадите на сжимы типа waga и в щитке отвёрточкой протяните все контакты на нулевой шине и за одно в АВ.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_элк_*_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Определитесь сколько вводов в квартире если в межэтажном щите 2 автомата и в каждом сверху по проводу то это 2 ввода если 1 провод то и ввод один. Скорей всего 2. И на одном вводе где то отгорел нулевой проводник. Не обязательно в распредкоробках.Как правило отгорает в перекрытиях или где была сырость(протопили соседи).Может что сами сверлили(давно) чуть зацепили провод со временем отломился.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
не надо на сжимы, тем более алюминиевый провод, ибо контакт быстро ослабнет из-за мягкости алиминия.
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 8.10.2009 Пользователь №: 15797 ![]() |
Спасибо всем большое за ответы!
Да, сам не полез.. стремно В коридорной коробке (круглая самнтиметров 7-8 в диаметре, глубина ~5см), которая по логике первая, три скрутки (на взгляд, две по 4 провода, одна 2 провода), а может и больше, ковырять не стал, они там как шпроты утрамбованы, а коробка не вскрывалась лет 30 наверное ![]() Вызвал еще раз электрика, но может не придти, они там в связи с выборами заняты сильно ![]() "Определитесь сколько вводов в квартире если в межэтажном щите 2 автомата и в каждом сверху по проводу то это 2 ввода если 1 провод то и ввод один. Скорей всего 2. " У меня в щите 4 автомата (моих, есть еще соседи) первый вырубает все, второй - свет, третий - розетки, четвертый - плита. |
![]() |
|
Гость_Гость_элк_*_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
У моего товарища в 2-х ком. хрущевке все розетки начиная от кухонной идут шлейфом, может и здесь такая же ситуация Может у Вас также гляньте в розетке сколько проводов если 4 то шлейф снимайте крышки у розеток может где проводок и отлетел если норм. то воткните в неработающую розетку наст.лампу и попробуйте обжать скрутки в коробке плоскогубцами тока аккуратно изоленту снимать не надо наблюдая за лампой моргнёт или нет.Если не поможет то наверно обрыв где то в стене.Тоненькую скрутку обжимать не надо это выключатель. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
кручено перекручено старой советской матерчатой изолентой, это ты брат зря, лучше этой изоленты ничего нет, виниловая в сто раз хуже -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
Ну так что же с розетками.
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |