Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 4.1.2007 Пользователь №: 7999 ![]() |
как правильно делается замер т.н., чтобы определить какой вводной автомат ставить..(надо заменить автомат 3ф 160А так-как для офиса он слишком велик, а нагрузки отх фидеров неизвестны) Включили все электр.обор. бойлеры, кондеры. и сделали замер на каждую фазу то есть Ia=..A Ib=..A Ic=..A.
А начальник буржуй (экспат) говорит мол неправильно якобы надо сразу 3 жилы одновременно замерять....может я чего-то не догоняю? -------------------- Если бы Едисон не изобрел электричество - мы бы до сих пор смотрели телевизор при свечах.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Измеряете ток в каждой фазе и номинал автомата выбираете по максимальному значению.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 4.1.2007 Пользователь №: 7999 ![]() |
вроде так и сделали суммарно получилось 60А...собирался ставить 100 на в.с. но наш никак не согласен..
-------------------- Если бы Едисон не изобрел электричество - мы бы до сих пор смотрели телевизор при свечах.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 ![]() |
вроде так и сделали суммарно получилось 60А...собирался ставить 100 на в.с. но наш никак не согласен.. Что значит суммарно? в смысле 20+20+20? -------------------- Я уважаю лень за то, что....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 4.1.2007 Пользователь №: 7999 ![]() |
Ia=18A, Ib=22A, Ic=20A...
-------------------- Если бы Едисон не изобрел электричество - мы бы до сих пор смотрели телевизор при свечах.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Тогда автомата на 32-40 А вполне будет достаточно, если нет нагрузок с большими пусковыми токами.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 4.1.2007 Пользователь №: 7999 ![]() |
Ок, Спасибо!
-------------------- Если бы Едисон не изобрел электричество - мы бы до сих пор смотрели телевизор при свечах.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.1.2009 Из: Саратовская область Пользователь №: 13245 ![]() |
Есть прибор_ для измерения сопротивления петли фаза нуль промерий им сопротивление, 220 раздели на замер получится ток при котором сработает автомат при к.з.. Это защита от короткого замыкания. Но есть еще куча факторов влияющих на работу защиты.
|
![]() |
|
![]()