almas
сообщение 7.10.2009, 16:50
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 4.1.2007
Пользователь №: 7999



как правильно делается замер т.н., чтобы определить какой вводной автомат ставить..(надо заменить автомат 3ф 160А так-как для офиса он слишком велик, а нагрузки отх фидеров неизвестны) Включили все электр.обор. бойлеры, кондеры. и сделали замер на каждую фазу то есть Ia=..A Ib=..A Ic=..A.
А начальник буржуй (экспат) говорит мол неправильно якобы надо сразу 3 жилы одновременно замерять....может я чего-то не догоняю?


--------------------
Если бы Едисон не изобрел электричество - мы бы до сих пор смотрели телевизор при свечах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 7.10.2009, 17:01
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Измеряете ток в каждой фазе и номинал автомата выбираете по максимальному значению.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
almas
сообщение 7.10.2009, 17:07
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 4.1.2007
Пользователь №: 7999



вроде так и сделали суммарно получилось 60А...собирался ставить 100 на в.с. но наш никак не согласен..


--------------------
Если бы Едисон не изобрел электричество - мы бы до сих пор смотрели телевизор при свечах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleks 72
сообщение 7.10.2009, 18:05
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 327
Регистрация: 8.1.2009
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057



Цитата(almas @ 7.10.2009, 20:07) *
вроде так и сделали суммарно получилось 60А...собирался ставить 100 на в.с. но наш никак не согласен..


Что значит суммарно? в смысле 20+20+20?



--------------------
Я уважаю лень за то, что....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
almas
сообщение 8.10.2009, 5:41
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 4.1.2007
Пользователь №: 7999



Ia=18A, Ib=22A, Ic=20A...


--------------------
Если бы Едисон не изобрел электричество - мы бы до сих пор смотрели телевизор при свечах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 8.10.2009, 10:29
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Тогда автомата на 32-40 А вполне будет достаточно, если нет нагрузок с большими пусковыми токами.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
almas
сообщение 8.10.2009, 13:04
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 4.1.2007
Пользователь №: 7999



Ок, Спасибо!


--------------------
Если бы Едисон не изобрел электричество - мы бы до сих пор смотрели телевизор при свечах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
GLADANIK
сообщение 17.10.2009, 23:33
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 25.1.2009
Из: Саратовская область
Пользователь №: 13245



Есть прибор_ для измерения сопротивления петли фаза нуль промерий им сопротивление, 220 раздели на замер получится ток при котором сработает автомат при к.з.. Это защита от короткого замыкания. Но есть еще куча факторов влияющих на работу защиты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
schironosova
сообщение 19.11.2009, 21:39
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 16.11.2009
Пользователь №: 16242



Цитата(savelij @ 8.10.2009, 10:29) *
Тогда автомата на 32-40 А вполне будет достаточно, если нет нагрузок с большими пусковыми токами.


а возрастание токов при переключении режимов, а скачки? Надо мерять сопротивление петли и считать ток КЗ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения