![]() Потери вПРА , Электронное ПРА |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Потери вПРА , Электронное ПРА |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 23.8.2007 Из: МО, Климовск Пользователь №: 9263 ![]() |
Доброго времени суток.
При расчете мощности люминесцентного светильника с электромагнитным ПРА мы имеем: (мощность лампы)*(потери в ПРА)*(кол-во ламп) Вт. Вопрос: 1. В каком нормативном документе имеются значения потерь ПРА? 2. Имеют ли место потери в электронном ПРА? С уважением, Дмитрий. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Вопрос: 1. В каком нормативном документе имеются значения потерь ПРА? Берём справочник, смотрим параметры ламп, где указаны: рабочий ток и рабочее напряжение. Разница между сетевым и рабочим напряжением "упадёт" на ПРА. Ток известен. Отсюда получим потери на ПРА.С ЭПРА дело обстоит иначе из-за иного принципа питания ламп, благодаря чему снижаются потери. Но цифру не озвучу.... сорри -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 23.7.2008 Пользователь №: 11706 ![]() |
из статьи "Световых технологий" по нормам в Европе потери на ПРА не более 15%, в России 30%
на практике беру 25% от мощности ламп т.е. мощность светильника 4х18Вт получим 4х18х1.25=90Вт |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 21.9.2006 Из: Харьков Пользователь №: 6876 ![]() |
Берём справочник, смотрим параметры ламп, где указаны: рабочий ток и рабочее напряжение. Разница между сетевым и рабочим напряжением "упадёт" на ПРА. Ток известен. Отсюда получим потери на ПРА. С ЭПРА дело обстоит иначе из-за иного принципа питания ламп, благодаря чему снижаются потери. Но цифру не озвучу.... сорри Чо-то я не понял : По-Вашему получается для ЛЛ 40 Вт рабочий ток порядка 0,43 А.....разница между рабочим и сетевым напряжениями будет 120 В примерно.... тогда мощность потерь составит 51,6 Вт.....примерно !!!!!! а лампа всего 40 Вт !!!! потери составят 129 % ???????? -------------------- Пишите
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Чо-то я не понял : ... потери составят 129 % ???????? Технические характеристики ЛБ-40 (из разных источников) мощность, Вт 40 ток, А 0,41-0,45 напряжение, В 103-108 Исходя из этого, напряжение на балласте будет не менее 110 В, то есть примерно половина сетевого напряжения. Тогда без математических выкладок ясно, что потери 50%. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.8.2025, 5:37 |
|
![]() |