![]() 110 постоянного тока |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() 110 постоянного тока |
Гость_Гость_Fa15za_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Помогите пожалуста Схема управления на 110 В Магнитный пускатель сгорел Такой магнитный пускатель немогу найти Как расчитать катушку на 110 постоянного тока из катушки 220 переменного тока
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Врядли получится катушки постоянного тока больше по размерам. А какой тип пускателя
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Fa15za_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Там стояла катушка такой не могу найти Взял пускатель первой величины на 220 переменки греется как кипяток Как чего сделать подскажите Все схему переделывать нет смысла из за одного реле
|
![]() |
|
Гость_Гость_Fa15za_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Схема управления на 110в постоянного тока
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
![]() Тип пускателя это все таки военная тайна. Может его можно заменить на мощное реле с катушкой =110. Может поможет Вам сей справочник по катушкам. -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
В наше время купить можно все (заказать через интернет пускатель). Если нет, то перевести схему управления вашим станком/тельфером/и т.п. на 220 переменки.
-------------------- Счастливо тебе.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Схему всю не надо, авот цепь где стоит пускатель можно выделить и запитать отдельно ~220В, аккуратно убра и если надо продублировав все связи. Эту цепь запитать через например 2А автомат его блок-контакты пустить на откл. автомата цепи управления на =110В.
А вообще правильно замечено выше "любой каприз за Ваши деньги", тем более катушка аппарат сменный. -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
|
Гость_ВВ_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Признаться, никогда не сталкивался со станками, в которых управление было бы 110В постоянки. Это какая-то экзотика. Но, если нужно заменить, то в чем проблема? Разумеется, менять всю аппаратуру на другое напряжение – это, когда совсем делать нечего. Но, если у Вас нет пускателя на =110В, Поставьте на место пускателя реле, с катушкой =110В (их найти легче), а контактом этого реле включайте контактор с тем напряжением, которое достанете.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
даже если не найдётся реле, пускатель можно с успехом коммутировать тиристором, а тиристором управлять постоянкой через сопротивление.
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Признаться, никогда не сталкивался со станками, в которых управление было бы 110В постоянки. Это какая-то экзотика. Встречал такие лично. Но сейчас не помню, что за станки это были конкретно. Может большие карусельные (много релюх использовалось), может с ЧПУ (тиристоры). -------------------- Счастливо тебе.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.7.2025, 12:17 |
|
![]() |