Добрый день, подскажите, установил трехфазную группу 3*ЗНОЛ.06 для учета, и пока не заземлил выводы Х на вторичных обмотках с одной из фаз не снималось напряжение для учета. Не будет ли проблем с заказчиком, потому как в принципиальной схеме на трехфазную группу вторичные обмотки не заземлены? На какие документы или руководства можно сослаться?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1553 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Объясните, пожалуйста, вот эту фразу... Что значит "не снималось"?
... и пока не заземлил выводы Х на вторичных обмотках с одной из фаз не снималось напряжение для учета. Сильно не искал, но о заземлении вторичных цепей измерительных трансформаторов вот здесь:http://www.termika.ru/learning/doc/detail.php?ID=1225&PAGEN_2=24 Мне не встречались ни трехфазные ТН, ни группы однофазных, без заземленной вторичной обмотки. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
ТН вторичная обмотка фазы В ее конец (начало обмоток - общая точка не землиться)землиться- типичная схема включения учета 3ТН 2ТТ и все.При вашей схеме будет 57,7 в на счетчик.
Сообщение отредактировал ez81 - 25.9.2009, 18:05 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1553 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Землить-то можно любую точку (но только одну, конечно
![]() А можно и вообще не землить (только что скажет Инспектор?) В любом случае это не должно отразиться на работе счетчиков и\или других устройств, подключенных к ТН. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_PRACE_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Собирали ребята учет высоковольтный, трехфазную группу собрали по заводской схеме, выводы Х вторичных обмоток соединили между собой и отправили на учет в качестве N, при таком соединении напряжение с фазы В отсутствовало ( А- N=57В, В- N=0В, С- N=57В), попросили довести до ума, и я этот N заземлил напряжение появилось на всех фазах. Беспокоит следующее, не скажет ли инспектор энэргозбыта что схема подключения не соответствует паспортной.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1553 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Такая группа у Вас: http://energosystem.com.ua/u_transformators/3xznol610.pdf ?
Я подозреваю, что на фазе В просто не было контакта. Иначе чудеса какие-то получаются! -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
Гость_Гость_PRACE_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Ну, все, спасибо за ссылку видно, что вывода Х основной вторичной обмотки заземлены. Группа трехфазная такая же, только производства другого завода.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1553 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Если у Вас используется и дополнительная обмотка, то заметьте, что она соединена не по 11-группе, как обычно, а по 1-й.
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
Гость_Гость_PRACE_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Что может быть с линией 3,3kv L=5км, на конце которой стоит КРУН с трехфазной группой 3*ЗНОЛ,
Uaв=96в, Uaс=98в, Uвс=100в; UaN=0в, UbN=56в, UcN=57в. Дальше по линии стоит силовой тр-р и на стороне 0,4 все фазы есть. Поменял местами на КРУНе по высокой стороне фазу А с В, все нормально трансформатор работает, теперь уже показывает UbN=0в. Менял режимы N на основных вторичных обмотках, без изменений. Может фаза А прошивать на землю? Или может где-то перехлест на линии? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
ТН в ключены в неполную звезду,обмотка В2 ее конец на корпусе, проверьте целостность вторичных обмоток и наличие цепи.Измерьте сопротивление изоляции обмоток . Перехлест в линии а где защита ?
-------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость PRACE_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Сопротевление вторичек мерил, на всех ТН одинаковое. Дополнительные вторичные обмотки вообще не использовал. Учет работал 1.5 года нормально, заказчики когда меняли вставки сорвали пломбы. энергозбыт когда заново пломбировал нашел этот косяк. Перехлест раз уже был несколько лет назад, там вообще непонятно что получилось, перехлеснулись две фазы при этом защита не сработала и обмотка силового тр-ра не сгорела, так и работала линия и при том на стороне 0,4 асинхроные моторы работали. Rиз. не мерил небыло прибора с собой, но я так думаю если на тр-ре напряжения фазы А была плохая изоляция, я же менял фазы А и Б местами, и тот тр-р на который я посадил фазу Б работал нормально. а на который посадил фазу А перестал выдавать 57в. Всетаки если допустить вариант что фаза А пробивает на землю, соответственно потенциал земли и фазы А одинаковый UaN=0в, то на каком расстоянии примерно можно искать пробой.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Так сложно судить на каком расстояние .Начните с головы -измерьте сопротивление изоляции линии изоляторы опорные проходные штыревые,ну и если защита неисправно то может и перехлест идет две одноименных фазы.
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |