Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Расчет КЗ , Сопротивления нулевой последовательности

Kosares
сообщение 20.9.2009, 13:08
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 9.9.2009
Пользователь №: 15502



Подскажите, где можно посмотреть данные по сопротивлениям нулевой последовательности для трансформаторов Y/Yо

Некоторые данные нашел тут http://rza001.narod.ru/txt/nebrat_1/primer.htm , но они лимитированны мощностью и напряжением кз..

Сообщение отредактировал Kosares - 20.9.2009, 13:08
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 20.9.2009, 14:19
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1558
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Посмотрите в книжке ("Библиотека электромонтера") А В Беляев "Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кВ".
А книжку - вот здесь: http://www.biblem.narod.ru/biblioteka_elektromontera.html
В этой книге данные для трансформаторов, мощностью от 100 до 1600 кВА (стр. 14)


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kosares
сообщение 20.9.2009, 22:13
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 9.9.2009
Пользователь №: 15502



Информации конечно немного.. А за книжку спасибо, думаю, что она пригодится!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 20.9.2009, 22:27
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1558
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Kosares @ 20.9.2009, 22:13) *
Информации конечно немного.. А за книжку спасибо, думаю, что она пригодится!

Дык, по-моему, эта группа и не применяетс в трансформаторах большей мощности..?


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kosares
сообщение 21.9.2009, 9:38
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 9.9.2009
Пользователь №: 15502



Применяется..
у нас в прошлом году в проекте ТМ 2500 проходил, и как раз с группой У/Уо:
http://www.avventa.ru/index.php?option=com...iew&id=1005

Сообщение отредактировал Kosares - 21.9.2009, 9:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kosares
сообщение 28.9.2009, 12:16
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 9.9.2009
Пользователь №: 15502



Активное сопротивление нулевой последовательности фазы шинопровода (rош) в миллиомах на метр принимают (ориентировочно): rош = r1ш + 3*rип;

что такое: rип?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kosares
сообщение 28.9.2009, 13:21
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 9.9.2009
Пользователь №: 15502



xош = (0,75 - 9,4) x1ш.
от чего зависит величина множетеля?

или забить на это и взять из госта ШМА, подскажите как поступить?!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 8.1.2026, 2:15